mos77
mos77
Новичок

Регистрация: 23.02.2016

Москва

Сообщений: 4

23.02.2016 в 17:27:51

Здравствуйте уважаемые мастера! Прошу совета! Делали ремонт таджики - хорошо вовремя выгнал. Многое пришлось переделывать! Есть проблема с полом. Стяжку делали из смеси palafloor-307 получилась она не ровная - дальше залили наливной пол unis, через какое то время пол начал трескаться, а на месте трещин появился глухой звук. Немножко отковырял и увидел что под наливным полом стяжка местами сухая (наверно плохо перемешали). Мастер, который сейчас делает ванну, советует полностью убирать и стяжку и наливной пол и заливать новую из ЦПС дешево и качественно. На пол потратил более 30000 на материалы и очень жалко все выбрасывать. Пожалуйста помогите советом, что делать с полом? Допустимо ли это глухое простукивание и трещины по полу? Сухая стяжка? И правда ли ЦПС лучше чем моя дорогая стяжка??? Вобщем ХЕЕЕЛП!!!


Отредактировано Владимир57 05.07.2016

0
mos77
mos77
Новичок

Регистрация: 23.02.2016

Москва

Сообщений: 4

23.02.2016 в 17:35:57

https://youtu.be/Cdc2RJd95Qw https://youtu.be/iwAGFQNX62k http://s017.radikal.ru/i428/1602/89/3a5dc2f54f5c.jpg

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120453

23.02.2016 в 18:18:30

mos77 написал: Стяжку делали из смеси palafloor-307 получилась она не ровная - дальше залили наливной пол unis. через какое то время пол начал трескаться, а на месте трещин появился глухой звук.

Возможно - неочищенная поверхность стяжки от цементного молока и пыли. Отсутствие грунта. Возможно несоблюдение пропорций воды в юнисе.

mos77 написал: Немножко отковырял и увидел что под наливным полом стяжка местами сухая( наверно плохо перемешали).

По какому месту отрывается наливной пол? Отделяется от стяжки ровно по границе, отрывается со слоем стяжки?

mos77 написал: Мастер, который сейчас делает ванну, советует полностью убирать и стяжку и наливной пол и заливать новую из ЦПС дешево и качественно.

Возможно он прав, но возможно стяжку можно и сохранить. Мало данных без осмотра на месте.

mos77 написал: допустимо ли это глухое простукивание и трещины по полу?

Что простукивается - наливной пол от стяжки, или стяжка от основания? Трещины в каком слое - в стяжке есть? Размер, длина, раскрытие, места расположения? Стяжка - толщина? Наливной пол - толщина? Стяжка плавающая или контактная? Прочность стяжки - скрести гвоздем, удары молотком, посверлить?

mos77 написал: Сухая стяжка?

Сухая или легко крошащаяся, непрочная?

mos77 написал: И правда ли ЦПС лучше чем моя дорогая стяжка??

Правильно выполненная ЦПС стяжка может быть в разы качественнее, чем из хорошего материала, но выполненная кривыми руками без мозгов.

Итого: ставить диагноз аппендицит по фотографии попы пациента как-то неразумно :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120453

23.02.2016 в 18:25:53

Легкая теплоизоляционная стяжка не должна быть суперпрочной. Для таких стяжек как правило обязательно накрытие прочным верхним слоем.

0
mos77
mos77
Новичок

Регистрация: 23.02.2016

Москва

Сообщений: 4

23.02.2016 в 18:33:51

Постараюсь щас ответить что смогу: г. Москва отковыривается отверткой. Такое ощущения что за стяжку юнис вообще не держится только сам за себя. Как будто лед подковыриваю и пласт отходит. Трескается хаотично. Иногда даже под ногой может от наступания. Отходит по разному, но в основном с тонким слоем стяжки. Из-за чего образуются ямки, стучал пока по юнису. А по стяжке чуть попозже поеду постучу. Но вроде часть которая затвердела уже прочная. Стяжка где то 4,5см заливной пол 1,5см. Стяжка сухая - как в мешке и была (шариками).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120453

23.02.2016 в 19:18:31

mos77 написал: Отходит по разному, но в основном с тонким слоем стяжки.

Когезионный разрыв. Понятно. Скорее всего не грунтовали, или не тем грунтовали или неправильно грунтовали. Или юнис не предназначен для верхнего слоя этой стяжки из-за большой усадки, или в юнис перелили воды и следствие - слишком большая усадка. Как прочность верха юниса? Какой именно Юнис? Ссылка?

mos77 написал: Стяжка сухая- как в мешке и была (шариками)

Это я не понимаю.

0
mos77
mos77
Новичок

Регистрация: 23.02.2016

Москва

Сообщений: 4

23.02.2016 в 19:42:37

Щас приехал постучал. Бухтит и наливной пол и стяжка. Но стяжка значительно меньше. В основном наливной пол. Юнис -горизонт универсальный самовыравнивающийся. Ссылку к сожалению не могу. Т.к щас с телефона. Стяжка palafloor состоит из шариков в мешке. Еще я слышал называют ее керамзитом. Как думаете если положить сверху ламинат или плитку что будет???

0
mos77
mos77
Новичок

Регистрация: 23.02.2016

Москва

Сообщений: 4

23.02.2016 в 20:06:22

Прочность у юниса хорошая. Когда отверткой поддеваешь легко отрывается от стяжки, а пласт с силой ломается

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

23.02.2016 в 20:10:12

Произошло то что должно было - налили более прочную смесь по менее прочной. Под ламинат ничего не будет - под плитку...ради экономии можно ее поклеить через сетку грубую.

0
mos77
mos77
Новичок

Регистрация: 23.02.2016

Москва

Сообщений: 4

23.02.2016 в 23:34:15

Большое спасибо за ваши ответы мастера!!!

0
RDX
RDX
Новичок

Регистрация: 29.01.2016

Москва

Сообщений: 11

24.02.2016 в 00:03:10

Доброй ночи, был такой случай в практике, вышел из положения наливным полом! Вырезал штроборезом проблемные места, где был пустой звук, переделал за 1 день, квартира 38 кв.м проблема была в гидроизоляции (жидкое стекло) заказчик мягко сказать с приветом, но опыт бесценный на всю жизнь)))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу