01.04.2016 в 19:25:08

k_for написал: Понял о чем речь. Правда, я физического смысла этого не понимаю...

Площадь контакта и все такое... Клеммы ведь под пломбой будут, потом не подтянуть.

0
raven123
raven123
Новичок

Регистрация: 05.04.2015

Великий Новгород

Сообщений: 95

01.04.2016 в 23:59:29

bnmuyt написал: Тут особо и соединять-то нечего,

Так перфекционизм же!

k_for написал: А вводные клеммы вроде как не получается - у меня и вводной автомат под пломбировку

Имею ввиду клемму для гребенчатых шин.

0
k_for
k_for
Новичок

Регистрация: 25.02.2016

Подольск

Сообщений: 40

02.04.2016 в 19:28:24

raven123 написал: клемму для гребенчатых шин

Я и не знал про такие. Они, наверно, нужны, если ввод в АВ только один. У ABB серии S их 2 и проблем нет.

0
Ленивка
Ленивка
Новичок

Регистрация: 03.04.2016

Дмитров

Сообщений: 1

03.04.2016 в 15:38:42

Здравствуйте, подскажите пожалуйста: панельная однушка, бюджетная реконструкция электропроводки без фанатизма. Имеет ли право на жизнь такой набор проводки/автоматики, или нужно что-то изменить/заменить?

0
k_for
k_for
Новичок

Регистрация: 25.02.2016

Подольск

Сообщений: 40

04.04.2016 в 09:46:52

Ленивка, Я не профессионал. Судя по картинке (схеме? табличке?), могу сказать следующее:

  1. В квартирном щитке хорошо поставить рубильник на входе;
  2. Свет тоже должен попадать под дифференциальную защиту;
  3. Весь свет будет тяжело свести в один автомат. Надо разбивать на группы;
  4. Автомат 2P 25А после УЗО не нужен;
  5. СМ, водонагреватель и кондей лучше выделить в отдельные группы со своей защитой;
  6. Что значит "розетки 2+3+3"? если это количество розеток, то слишком много для одной группы.
0
k_for
k_for
Новичок

Регистрация: 25.02.2016

Подольск

Сообщений: 40

05.04.2016 в 09:49:10

Пломбобокс. Фигурная резка по пластику. Пластик вел себя хорошо и не трескался. Если вам не хватает усидчивости, то это решение не для вас. Смотрите в сторону готовых приспособ (например, вышеупомянутое устройство блокировки выводов от IEK арт. MVA20D-BVM).

0
raven123
raven123
Новичок

Регистрация: 05.04.2015

Великий Новгород

Сообщений: 95

05.04.2016 в 13:15:18

k_for написал: Если вам не хватает усидчивости, то это решение не для вас.

Так-то при наличии инструмента вида "гравер" и "шуруповерт" ничего сложного. Если ножом резать, то да. Пластрон пришлось подрезать?

k_for написал: Смотрите в сторону готовых приспособ (например, вышеупомянутое устройство блокировки выводов от IEK арт. MVA20D-BVM).

У нас оно например только под заказ минимальной партией 36 штук. Как не крутись, придется рукодельничать.

0
raven123
raven123
Новичок

Регистрация: 05.04.2015

Великий Новгород

Сообщений: 95

05.04.2016 в 13:17:27

k_for написал: Смотрите в сторону готовых приспособ (например, вышеупомянутое устройство блокировки выводов от IEK арт. MVA20D-BVM).

У нас оно например только под заказ минимальной партией 36 штук. Как не крутись, придется рукодельничать.

0
k_for
k_for
Новичок

Регистрация: 25.02.2016

Подольск

Сообщений: 40

05.04.2016 в 13:57:36

raven123 написал: Пластрон пришлось подрезать?

Нет. Тут удачно отскочил.

Пластик у IEK-овского модуля пластичный, не хрупкий. Оперировал канцелярским ножом. Вполне прилично режется и не стремится лопнуть или треснуть.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

05.04.2016 в 21:34:50

k_for написал: Что значит "розетки 2+3+3"? если это количество розеток, то слишком много для одной группы

Серьезно? Обосновать сможете? :)

k_for написал: СМ, водонагреватель и кондей лучше выделить в отдельные группы со своей защитой

Они и так в отдельных группах, судя по схеме. И со своей защитой.

k_for написал: Весь свет будет тяжело свести в один автомат. Надо разбивать на группы

Ничего тяжелого. Это всего лишь однушка.

0
k_for
k_for
Новичок

Регистрация: 25.02.2016

Подольск

Сообщений: 40

05.04.2016 в 22:33:28

Radio написал:

k_for написал: Что значит "розетки 2+3+3"? если это количество розеток, то слишком много для одной группы

Серьезно? Обосновать сможете? :)

k_for написал: СМ, водонагреватель и кондей лучше выделить в отдельные группы со своей защитой

Они и так в отдельных группах, судя по схеме. И со своей защитой.

k_for написал: Весь свет будет тяжело свести в один автомат. Надо разбивать на группы

Ничего тяжелого. Это всего лишь однушка.

Radio, Попробую. Рабочее утро. Первый вышедший из душа член семьи воткнул фен в зале (ванну занял второй). Третий гладит рубашку первому. А холодно, блин. Пришлось масляный радиатор воткнуть на 11 секций. А розеток поблизости мало. Итого: три по два кВт. 27 ампер и повод сработать от натуги почти моментально тепловому расцепителю простого 16-амперного работяги. Если еще плюсануть водогрей, чайник и стиралку, то задуматься может и 25-амперник.

УЗОшка трудится во все свои 30 мА на 8 групп - не шибко? Читал рекомендации - до 5 позволительно. По сему и решил рекомендовать свои группы со своей защитой.

А свет тяжело имел ввиду, что где-то они должны будут сойтись в большую распайку на 12-15 жил. Да и потухнет если, то везде. Грустно как-то. Хоть бы 2 группы.

Вы уж не пинайте больно за мысли мои не профессиональные...

0