Songo, там написано "до коробки") А с учетом постоянно уменьшающегося сечения - не исключено :)
10.03.2016 в 22:42:18
Songo, там написано "до коробки") А с учетом постоянно уменьшающегося сечения - не исключено :)
10.03.2016 в 23:26:09
alexander.sergeev написал: 1- этаж розетки - ПУВ 6 кв ~10 розеток, 1- этаж свет - ПУВ 4 кв ~ 7 ламп накаливания по до 60w каждая, 2- этаж розетки - ПУВ 4 кв ~ 6 розеток 2- этаж свет - ПУВ 4 кв
Вы опишите что из себя эти некие "коробки" представляют, с фото, сколько в них сводится хвостов, нет смысла кидать на розетки жилы больше или меньше 2.5 мм(С16) а на свет 1.5 мм(С10), иначе при большом номинале автомата в месте разветвления надо еще ставить защиту на линии, может есть смысл кинуть ПУВ 2.5 но в большем количестве? (в гладкую недеформированную трубу можно засунуть довольно большой пучок тонких жил(2.5 и 1.5), предварительно их сформировав в аккуратный жгут
11.03.2016 в 21:07:58
SB3, Я так понимаю, трубы и PE-проводники можно соединить обычными стальными хомутами? или сверлить отверстия под винт? На стыках труб использовать перемычки?
11.03.2016 в 21:19:55
alexander.sergeev, типа таких Какие у вас стыки - я не в курсе, но непрерывность должна быть.
11.03.2016 в 21:41:18
SB3, Ценник на немецкие хомуты не гуманный получается на всю систему (1 шт около 500 рублей), дешевле и думаю не хуже будет нарезать отверстий под короткий винт.
16.01.2022 в 19:35:06
Привет всем! Встала задача собрать новый щит для двухкомнатной советской квартиры (без заземления) Нарисовал такую схему, прошу помочь мне утвердить ее или что нужно поправить убрать заменить? Все компоненты от Schneider УЗО 40A 30mA (A9R41240) поставил сразу после входного автомата С32А Достаточно ли одного УЗО и может стоит поставить на 300mA вместо 40mA? Прошу совета

16.01.2022 в 20:02:56
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.01.2022 в 21:34:16
Bazru, Вот теперь можно спросить , зачем мух с котлетами смешали ? Розетки с со Светой на одной линии и АВ ? В этом случае теряется смысл разбивки щита на пару УЗО. Освещение на две отдельных группы . Розетки гостиной и спальни на один АВ. На кухне остаются две розеточные группы, причем роз коридора спокойно вешаются на одну из них. Не увидел ни одной розетки санузла .
Да, ни фига.
17.01.2022 в 11:59:57
megrad написал: Bazru, ;) ну хоть так.
Bazru написал: на 300mA
В квартирном щите не нужно.
Bazru написал: Встала задача собрать новый щит для двухкомнатной советской квартиры
Реле напряжения, электрика на балкон, водогрей, тёплый пол, аквастрож не планируете? Совмещение розеток и освещения результат экономии?
megrad, Реле напряжения не планирую, на балконе только освещение, подключено вместе с гостинной на одну линию, водогрей и пол и другое не планируется Совмещение освещения и розеток сделано до меня, поэтому не могу сказать что почему, факт то что уже не хочу переделывать
17.01.2022 в 12:03:55
dokar, тут как я понял делалось так - каждую комнату сажали на одну линию - т.е. свет и розетки как в гостиной так и в спальне, в гостиной есть еще отдельная розетка на кондиционер, в коридоре отдельное освещение тоже с одной розеткой, в санузле освещение и одна розетка тоже отдельная линия и на кухню идут две линии, одна для розеток с мощными потребителями и одна на освещение и на розетки со слабыми потребителями, вот разводка сети такая
17.01.2022 в 12:04:04
Bazru, ввод 32 А откуда?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.