Уважаемые форумчане, помогите с выбором щитка и составлением схемы. В электрике не разбираюсь - прошу сильно не бить. Ситуация: В коридорном щитке стоит дифавтомат EKF C63 100 мА и счётчик. Ввод однофазный. В квартире хочу реализовать отключение питание квартиры через выключатель у двери. Провода: Освещение от застройщика по всей квартире кроме санузла Освещение в СУ Розетка в СУ Тёплый пол в СУ Тёплый пол на кухне Розетки на Стиральную машину и измельчитель. Розетка на ПММ Варочная панель Розетка духового шкафа Розетки фартука Холодильник висит на розетках фартука (будут переделывать на отдельный провод) Остальные розетки (на кухне и в комн.) Линия на кондиционер Линия на группу розеток компа Линия в тёплую лоджию. Использован провод ВВГ - на освещение и тёплый пол потоньше, остальное потолще.

Что я попытался измыслить своим гуманитарным мозгом:

  1. Автомат ввода двухполюсной АВВ на 63 А S202 C 63
  2. УЗМ-51М
  3. Отдельная линия на холодильник через дифавтомат АВВ на 16А 30 мА или УЗО АВВ 2п. на 25 А/30мА + автомат АВВ на 16 А.
  4. Контактор ABB ESB 63-40 220 В на катушке. + автомат на 1 А на цепь управления.
  5. УЗО АВВ F202 AC на 16А/0,01 + автомат на 10 А АВВ S 201 B10 на свет в комнатах + то же на свет в санузле.
  6. На тёплые полы то же, что и в п. 5.
  7. На розетку СУ. Автомат АВВ на 16 А + УЗО 25А (У АВВ нет таких с т.у. 10 мА Для СУ принципиально с т.у. 10 мА или 30 тоже пойдёт?).
  8. На СМ, ПММ, духовой шкаф, фартук и кондей дифавтоматы АВВ на 16 А или УЗО 25 А/30мА + автоматы на 16 А. Опять таки принципиально ли на СМ и ПММ УЗО 10 мА.
  9. На варочную панель диф АВВ на 32А или автомат ABB на 32А S201 C32 + УЗО ABB FH202 AC 40/0,03.
  10. Оставшиеся розетки (все комнатные+6 компутерных+лоджия)посадить на 1 УЗО 40А/0,03 + 3 автомата на 16 А/0,03

Мне больше нравится схема УЗО+автомат, нежели диф, но что-то дофига получается УЗО. Может какие-то автоматы ещё объединить на 1 УЗО? Или часть посадить на дифы? И какую часть? Я ничего не попутал со значением номинального тока для УЗО и автоматов? током утечки? Сериями АВВ? Можно ли (целесообразно) совмещать в схеме 2-х и 1-полюсные автоматы? 2-х лучше, но дороже и места больше займут. Или всё на 1-п сделать? И на сколько модулей брать щиток? 36 достаточно или лучше 48? Мне приглянулись АВВ серия UK 500 и Hager Volta. Mistral 41F не нравится своим внешним видом. Хочу брутальную металл дверь или замаскировать всё рамкой под фото. ABB U дороговаты. Короче, помогите, люди добрые.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.03.2016 в 14:49:46

SZD, при АВ С63А УЗМ не прокатит.

  1. на хол-к -АВ В10А ( а-то и В6А) от силы +УЗО 4 смысл в контакторе? 5 На свет надо смотреть какой у вас АВ, на комнаты не больше С10А, на с/у может и В6А, ставить ли два УЗО или одно - не важно, но при одном лучше использовать 2Р АВ перед УЗО и после. УЗО на 30мА 6 2Р АВ+УЗО 30мА+ по 2Р АВ на каждый ваш т.п. 7 На с/у, если там одна розетка - можно и 10мА УЗО 8 Если выбудете подключать СМ и ПММ отдельными линиями - можно 2 УЗО по 10мА, если нет - 30мА На кондей 2Р АВ +30мА УЗО +кондей 9 На варочную лучше АВ 2Р32А - УЗО 63А 30мА, при однофазном подключении кабель на неё 3х6мм.кв. меди 10 лоджию лучше на своё УЗО. Остальные розетки в квартире -на своё.
0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

02.03.2016 в 15:14:55

SZD, 1) Выбор модульных контакторов у АББ слабенький. В идеале тут надо брать контактор Шнейдера 2п 63А с возможностью ручного управления. Вот такой. Ручное управление - чтобы не сильно зависеть от дистанционного управления. 2) Автомат 1 ампер у западных производителей обычно очень дорог. Поэтому можно взять какой-нибудь КЭАЗ. Вот такой. 3) УЗО 25А 10мА - это есть у Шнейдера. АББ с Леграном остановились на 16А.


Мастерская электрика

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

02.03.2016 в 15:38:50

Вот еще, как вариант: Режим ручного управления контактором и управление от выключателя с регулируемой задержкой по времени.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

02.03.2016 в 15:43:03

25/0,01 есть еще у Хагер, но необходимость использовать такое реле не возникала ни разу. Вполне достаточно 16/0,01.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

02.03.2016 в 15:45:54

Юрка, как это слабенький :) во http://www.ep.ru/product/katalogs/ABB/03_ABB_ESB.pdf и с ручным управлением их куча .

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

02.03.2016 в 15:50:09

Димон114, здесь изначально дурь в цифре 63. "Слабенькими" будут и тот и другой.
С другой стороны, если людям лень читать и вникнуть даже поверхностно, пусть развлекаются. :killyourselfbywall:

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

02.03.2016 в 16:08:28

Олечка, http://www.hager.co.in/product-catalogue/energy-distribution/main-switchgear/modular-contactor/modular-contactor/etc463/4976.htm :popcorn а там весь ФХ такой ну вот это незнающий -473.3.2 Защита нулевого рабочего проводника 473.3.2.1 Системы ТТ и TN а) В случаях, когда сечение нулевого рабочего проводника, по крайней мере, равен или эквивалентно сечению фазных проводников, не требуется предусматривать устройства обнаружения тока короткого замыкания в этом проводнике или устройства его отключения. ? А то опять два полюса да два полюса )))) ну некоторые в теме .http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4292/

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

02.03.2016 в 16:27:51

:net: :killyourselfbywall: > SB3 написал:

SZD, при АВ С63А УЗМ не прокатит.

  1. на хол-к -АВ В10А ( а-то и В6А) от силы +УЗО 4 смысл в контакторе? 5 На свет надо смотреть какой у вас АВ, на комнаты не больше С10А, на с/у может и В6А, ставить ли два УЗО или одно - не важно, но при одном лучше использовать 2Р АВ перед УЗО и после. УЗО на 30мА 6 2Р АВ+УЗО 30мА+ по 2Р АВ на каждый ваш т.п. 7 На с/у, если там одна розетка - можно и 10мА УЗО 8 Если выбудете подключать СМ и ПММ отдельными линиями - можно 2 УЗО по 10мА, если нет - 30мА На кондей 2Р АВ +30мА УЗО +кондей 9 На варочную лучше АВ 2Р32А - УЗО 63А 30мА, при однофазном подключении кабель на неё 3х6мм.кв. меди 10 лоджию лучше на своё УЗО. Остальные розетки в квартире -на своё.

не правильно , перед каждым узо не 2р ав , а четырёх полюсные , и сбоку от каждого узо опять же четырехполюсные ав . :cool:

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.03.2016 в 16:42:53

Димон114, что, полнолуние прошло, а обострение продолжается у вас? :)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

02.03.2016 в 16:45:37

SB3, не оно у вас не прекращается , несмотря на положение Луны . Так зачем двух полюсник ПЕРЕД групповыми узо ? Ну и четырёх полюсники для того же . Считок чтоба побольше был .