Добрый день! Очень нужен совет, имеется кабель со следующей маркировкой (около 100 метров) LAPPKABEL STUTTGART NEOFLEX 3G 1,5, так вот вопрос, можно ли его использовать для электромонтажных работ в квартире, для освещения?

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

05.04.2016 в 00:44:32

netesov, Можно.

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

05.04.2016 в 09:25:43

У Lapp Group линейка OLFLEX с огромным ассортиментом, NEOFLEX не встречал. На оф.сайте такого кабеля нет.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10111

05.04.2016 в 09:56:58

NEOFLEX - Погодостойкий соединительный и контрольный кабель с несущей жилой. Переименование в ÖLFLEX было в 2007 году.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.04.2016 в 15:39:50

netesov, резина в квартире? Описание шикарное, но я бы не рисковал. Земноводное мучает?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

06.04.2016 в 09:18:56

Уж сколько раз обсуждалось. И всегда говорилось, что по правилам нельзя. Но при этом физического обоснования или хотя бы статистических данных я не припомню. Только рассуждения вроде худшей изоляции или более быстрого окисления тонких проволок.

0
netesov
netesov
Новичок

Регистрация: 20.10.2015

Гатчина

Сообщений: 27

06.04.2016 в 21:15:03

megrad, netesov, резина в квартире? Описание шикарное, но я бы не рисковал. Земноводное мучает?

Присутствует))) но не принципиально безопасность превыше всего!

0
Walkman78
Walkman78
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Минск

Сообщений: 203

07.04.2016 в 15:34:47

А подскажите для подсветки лестницы буду использовать 6 ламп по 3 вата светодиодные 10 вольтовые. Можно ли от выключателя протянуть шввп 20.75 в стене в штробе? Или тащить ввг 31.5? В каждой подрозетнике монтируется драйвер для лампочки, т.е. по шввп идет 220 вольт, потом в 10.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.04.2016 в 18:25:54

Walkman78 написал: Или тащить ввг 31.5?

Это идеально, но если земноводное крупное, проложите провод в штробе в гофре. Или на крайний случай использовать ПВС 2х1.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Walkman78
Walkman78
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Минск

Сообщений: 203

08.04.2016 в 12:05:09

megrad написал:

Walkman78 написал: Или тащить ввг 31.5?

Это идеально, но если земноводное крупное, проложите провод в штробе в гофре. Или на крайний случай использовать ПВС 2х1.

megrad, Какое крупное... говорю же повесить 5 лампочек 3 ватных... суммарно 15 ватт на 10 вольт. Решил в гофре кинуть шввп 2х0.75 если что поменяю потом.