нужен совет. собираю щит для квартиры. есть неотключаемая группа, есть несколько "отключаемых" групп.
задача - отключать эти группы отключаемые группы при выходе из дома выключателем.
сейчас на схеме изображен выключатель нагрузки.
на его место нужно некое реле, с контактами управления, чтобы подключить обычный комнатный выключатель.
вот с выбором этого реле и прошу помощи.
правильно ли я понимаю, что импульсных реле для указанной нагрузки нет?
если выбирать контактор, потребляет ли он ток? непрерывно? только во время замыкания управляющих контактов?
посоветуйте, пожалуйста подходящую модель контактора. остальные комплектующие выбираю из линейки ABB.
skeith написал:
если выбирать контактор, потребляет ли он ток? непрерывно? только во время замыкания управляющих контактов?
можно вот посмотреть. Контакты по 2 сгруппировать и вполне для ваших целей хватит. Если есть ещё одно место, то можно из тех же подобрать на 40А, но они уже 3 места занимают. Ток потреблять контактор будет, постоянно пока находится во включенном положении. Ещё и посторонний шум может начать издавать. Днём может и не услышите, но ночью возможно будет раздражать. Будет греться, но не критично.
Вообще задумка не нова, но всё таки стоит ещё раз подумать нужно ли вам это вообще? Как часто вы собираетесь гасить весь свет? каждый день уходя на работу? А зачем? Ну а если перед уездом на дачу или море, то нет ни каких сложностей ВН отключить