Застройщик коттеджей, имеющих смежную стенку, в качестве вводного закопал в землю кабель 3х16, медь. Просто кабель типа ВВГ, просто в землю. Без брони, без колодцев, без труб. Кабель идёт из подвала дома мимо фасада соседнего дома за угол в место предполагаемой установки распределительного щита на несколько домов. В этом месте из земли просто торчат несколько кабелей 3х16. Никакого щита пока нет, напряжения на кабелях нет.
Перед домом сделали треугольник заземления. Ввиду отсутствия нормального заземления временно решили сделать заземление ТТ.
Электрики подвели времянку к месту, где из земли выхдят кабеля, и соединили с кабелем, идущим под землей в дом. Фазу на коричневый, ноль на синий. Когда подключили эту времянку, выяснилось, что на проводе заземления, идущем от закопанного треугольника, имеется фаза. Т.е. когда забивали штыри в землю - попали в кабель.
Не моргнув глазом электрики перекинули фазный провод с коричневого на синий, а ноль на пробитый коричневый. (Какого хрена, спросил я позже у хозяина дома, ведь состояние и оставшееся сечение провода неизвестно - никто не ответил)
Как выйти из положения?
- Раскопать место повреждения кабеля, разрезать его и сделать вставку?
- Закопать новый кабель. Насколько это вообще законно закапывать кабель в землю, (Кавказ, сейсмика?) вдоль фасада соседнего дома и как правильно это сделать?
- Написать заявление с просьбой установить счетчик на фасаде своего дома и пусть электрики ведут кабель туда как хотят. (насколько я помню - точка, откуда начинается ответственность владельца - клеммы счетчика).