bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

26.04.2016 в 16:47:43

iamacitizen,

iamacitizen написал: По полотенчику - тоже дифавтомат на 10 мА/30 мА. Или можно повесить на ту же линию, что и розетки санузла?

Если на линии будет 30мА, то можно.

iamacitizen написал: Меня больше интересует всё-таки вопрос что делать с балконными розетками и освещением, а также с розетками и освещением санузлов. Можно ли их вешать на УЗО с комнатами и кухней или лучше предусмотреть отдельные?

Можно. Лучше. Вопрос в размере бюджета и размере щитка. Что позволяет жаба, то и ставьте. Больше УЗО/дифов - легче искать "почему б%№ь все погасло". В своей двушке плюнул и оставил два УЗО (выделил освещение прихожей от остального освещения под соседнее УЗО) и два дифавтомата (на ПМ и СМ). Был бы измельчитель и водогрей - поставил бы еще два дифа.

Водонагревателю точно хватит 3,5кВт?

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

iamacitizen
iamacitizen
Новичок

Регистрация: 26.04.2016

Москва

Сообщений: 7

26.04.2016 в 17:00:37

Можно. Лучше. Вопрос в размере бюджета и размере щитка. Что позволяет жаба, то и ставьте. Больше УЗО/дифов - легче искать "почему б%№ь все погасло". В своей двушке плюнул и оставил два УЗО (выделил освещение прихожей от остального освещения под соседнее УЗО) и два дифавтомата (на ПМ и СМ). Был бы измельчитель и водогрей - поставил бы еще два дифа.

Водонагревателю точно хватит 3,5кВт?

bogu, водонагреватель планируется накопительный от 2 до 3,5 кВт.


Получается, санузлы и балконы в текущей схеме можно оставить как есть?!


В схему добавлю: диф (10 мА) на измельчитель, диф (10 мА) на полотенцесушитель.

Исправлю диф на кондиционер (16 А).

Автомат освещения коридора перевешу на УЗО с холодильником и роутером.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.04.2016 в 08:45:51

iamacitizen написал: По разнесению освещения: 1 УЗО: Освещение: Коридор+кухня+гостиная и 2 УЗО: Освещение: спальня+балкон+санузел+санузел гостевой? Так? Или лучше так? 1 УЗО: Освещение: Коридор+Кухня+Гостиная+Спальня; 2 УЗО: Освещение: Балкон+Санузел+Санузел гостевой.

Не принципиально, но второй вариант логичней.

iamacitizen написал: По ПС и Измельчителю: Отдельно ДИФ на ПС и отдельно ДИФ на измельчитель? Диф на ПС 10 ма? Диф на измельчитель тоже 10 ма или можно 30 ма?

Да, можно на измельчитель 30 мА, он же не в ванне. На ПС 10 мА

iamacitizen написал: Почему кондиционер лучше под УЗО?

А смысл его под диф тащить, хотя хозяин барин, деньги Ваши.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

iamacitizen
iamacitizen
Новичок

Регистрация: 26.04.2016

Москва

Сообщений: 7

28.04.2016 в 08:38:39

megrad написал: А смысл его под диф тащить, хотя хозяин барин, деньги Ваши.

megrad, получается, кондиционер можно в таком случае поставить под УЗО, где резервный автомат, следом за автоматом "Розетки, Спальня"?!

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

28.04.2016 в 09:28:44

iamacitizen, можно.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

iamacitizen
iamacitizen
Новичок

Регистрация: 26.04.2016

Москва

Сообщений: 7

29.04.2016 в 15:16:56

Всем спасибо за помощь.

0
Charli_XCX
Charli_XCX
Новичок

Регистрация: 02.12.2020

Могилёв

Сообщений: 65

27.12.2020 в 21:58:58

iamacitizen написал: На вход стоит автомат на 50А.

Почему Вы решили поставить только автомат на вход/ввод?.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.12.2020 в 10:52:33

Charli_XCX,Вы дату последнего сообщения видите?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу