Добрый день, уважаемые мастера!

Случилась в квартире проблема, с которой не удается пока что справиться самостоятельно.

Ни с того ни с сего вдруг выбило УЗО и автомат верхнего контура в щитке. Попытка включить его обратно к успеху не привела - УЗОшку сразу же выбивает наглухо. Вызвал электрика, который потыкал провода в автомате, попробовал их перекинуть на другой - УЗО все равно выбивает. Расстроил тем, что надо перекладывать проводку. Квартира - старая однушка с родной проводкой. Провода не трогал, все работало четко.

Вскрыл вводную раздатку (фото 1) - там адский ад из согнутых под 180 градусов проводов и скруток, которые дальше разводятся по квартире. Опытным путем нашел один провод (номер 3 на фотках), отсоединив который все заработало нормально, кроме ванной комнаты. Изначально этот провод был подключен к фазе в скрутке номер 1 (фаза отмечена зеленым). Ноль, как я выяснил, сидит в скрутке номер 2. Решив что прохудилась проводка в ванной, обрадовался и начал искать вторую жилу, которая как мне кажется, должна была коротить. И тут началось веселье. Как выяснилось путем тыканий туда-сюда, к вылету УЗОшки приводит лишь эта одна жила.

Ну ок, че делать - тупо коротнул фазу и ноль - вспышка, пыщь-пыщь, автоматы резонно выбило. А фокус в том, что если восстановить все соединения как было изначально, то автоматы выбивает безо всяких вспышек и прочих фейерверков.

В-общем, я не знаю что делать. Конечно, я прокину новую проводку в ванную (теперь уж придется), но меня сильно беспокоит эта одна жила, из-за которой выбивает УЗО. Непонятно почему УЗО и автоматы вылетают, хотя нет искр. Такое ощущение, что это какая-то малая утечка травит. Воду включишь так, а утечка на нее попадет - и усё. Поэтому хочется докопаться до истины.

Заранее спасибо! Если что непонятно объяснил - спрашивайте.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

30.04.2016 в 13:33:27

ilkz, электрик с мегомметром нужен.Утечка или КЗ может быть и под штукатуркой.

0
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

30.04.2016 в 14:14:49

я как то часа два-три на поиск подобной проблемы потратил, дело оказалось в кондиционере которые подключен по джамшутски сразу от розетки проводом неизвестного происхождения, проблема была в самом кондёре, отключив кондёр автоматы выбивать перестало.

первым делом надо отключить всё из розеток, абсолютно всё, затем включить автоматы, если не выбило то проблема в какой то ерунде которая включалась в розетку. если выбило то искать дальше.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

30.04.2016 в 14:23:37

ilkz написал: Ни с того ни с сего вдруг выбило УЗО и автомат верхнего контура в щитке

Это не УЗО, а диффавтомат. Если кнопка "Возврат" не выпрыгивала, то сработка была по коротышу, а не утечке. Вспоминайте события предыдущих дней. Сверлили, заливало, запах изоляции?

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

30.04.2016 в 14:37:03

ilkz написал: Как выяснилось путем тыканий туда-сюда, к вылету УЗОшки приводит лишь эта одна жила.

На то оно и УЗО. Видимо с принципом её работы Вы мало знакомы. Именно по этой жиле и было повреждение. (вариантов полно, от касания жилой корпуса светильника, до промокшей скрутке в стене)

ilkz написал: Ну ок, че делать - тупо коротнул фазу и ноль - вспышка, пыщь-пыщь, автоматы резонно выбило.

Интересно, а какого результата Вы ожидали?

ilkz написал: А фокус в том, что если восстановить все соединения как было изначально, то автоматы выбивает безо всяких вспышек и прочих фейерверков.

Ну тоже мало удивительно после Вашего краш-теста проводки. Тут либо уже соединяете не так как было, либо ещё где то повреждение получили.

ilkz написал: но меня сильно беспокоит эта одна жила, из-за которой выбивает УЗО.

Теперь это уже не самая большая проблема. А так как проводку менять теперь однозначно, то и вообще про неё забыть можно.

ilkz написал: Непонятно почему УЗО и автоматы вылетают, хотя нет искр.

это тоже нормально. просто теперь это не просто пробой изоляции, а качественное , спаенное или скрученное КЗ! откуда тут искрам то взяться. А сами АВ и УЗО и не должны искры извергать.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

30.04.2016 в 14:39:24

ilkz написал: выбило УЗО и автомат верхнего контура

Это не УЗО, а диффавтомат. Если кнопка "Возврат" не выпрыгивала, то сработка была не по утечке, а по коротышу. Вспоминайте события последних дней. Сверлили, заливало, запах изоляции? А вообще, первым делом проверьте светильник в ванной.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

30.04.2016 в 17:36:20

У Вас на коробку брошена сопля (провод справа идущий вниз). Не исключено что и второй конец накрылся а также и вторую группу зацепило. Раз коробка разобрана. Прозвонить тестером все линии – на выключатели, светильники. Также между собой. Останутся еще приход на коробку пара и возможно уход на другую. То есть вызвонить живое для начала.

0
ilkz
ilkz
Новичок

Регистрация: 30.04.2016

Москва

Сообщений: 1

30.04.2016 в 22:59:43

Мегавольт. написал: Интересно, а какого результата Вы ожидали?

Думал что их просто выбьет, без вспышки )))

Мегавольт. написал: просто теперь это не просто пробой изоляции, а качественное , спаенное или скрученное КЗ!

Не соглашусь, т.к. коротил я непосредственно вводные 220 верхнего контура в квартиру, остальные потребители, включая этот "выбивающий провод" в этот момент были физически отсоединены (скрутки были раскручены). После восстановления всех скруток все остальные потребители кроме ванной работают штатно. Выбив автоматов вызывает только этот один-единственный провод.

Для меня наибольшей загадкой является то, что, судя по коробке, вводные 220 идут в одну сторону, а "выбивающий" провод - в другую. По логике вещей, они нигде внутри стен ну никак не могут пересекаться даже близко.

НЕМЕЦ написал: Вспоминайте события последних дней. Сверлили, заливало, запах изоляции? А вообще, первым делом проверьте светильник в ванной.

Все что сверлил - неглубокого залегания: до 3 см. К тому же, после ремонта несколько месяцев все работало четко. Светильник не то что проверял - выкручивал ВСЕ лампочки, отсоединял ВСЕ колодки, ВСЕ выключатели, оставив таким образом ТОЛЬКО родную старую проводку. Выбив автоматов все равно повторялся.

UPD: вспомнил что пару месяцев назад менял старый сдвоенный выключатель ванная-кухня+розетка на новый сдвоенный выключатель ванная-кухня (леграндовский) с неонкой. Вот ща закралась мысль - не могла ли неонка что-нибудь подтравить за это время?

Единственное что вспомнил - когда в ванной ремонт делали, лет 10 назад, строитель провод заложил не в ПВХ-трубку, а прям так в ротбанд со словами "лет 10 продержится, но потом может разъесть изоляцию". На тот момент никто особо не думал об электробезопасности, а я был слишком мал для таких вещей )))

Bladiclab написал: У Вас на коробку брошена сопля (провод справа идущий вниз).

Да, назначение это сопли мне непонятно. Возможно, строителям было просто лень расшивать двужильный провод на две отдельные жилы.

Bladiclab написал: Прозвонить тестером все линии – на выключатели, светильники. Также между собой. Останутся еще приход на коробку пара и возможно уход на другую. То есть вызвонить живое для начала.

Живо все кроме ванной. UPD: подскажите как именно "Прозвонить тестером все линии – на выключатели, светильники"? Каждую линию на обрыв, кз и сопротивление со всеми остальными в раздатке?

П.С. спасибо за оперативные ответы!

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

01.05.2016 в 13:51:54

Данная сопля брошена не строителями. А накрылась одна из линий. Вот времянку и бросили. Она идет или для этой коробки с другой ( или розетки) или с этой коробки на другую (или розетку). Проверить просто, отключить ее в коробке и посмотреть что перестало работать. Как проверить линии. Если коробка разобрана и в ней помечены провода (чтобы не перепутать). Выкручиваем все лампы, выключатели если не с подсветкой в положение ВЫКЛ. Если с подсветкой демонтируем. Берем тестер и ставим в положение сопротивления, например 2М или 200К, короче на самое большое. В коробке все разведено и меряем тупо все концы между собой. Нам пока нужна общая картина. Если увидите цепь, то пометьте. К примеру, все чисто (нет цепи), вкручиваем лампу накаливания в ванной или туалете и ищем пару в коробке. Вот появилась цепь на 2 концах которой до этого не было. Выкручиваем лампу и опять эти 2 конца меряем. Цепь пропала. Подписываем - линия светильника туалета. И тут же эти 2 конца на оставшихся в коробке проверяем. Если нет цепи, делаем предварительный вывод, что линия на светильник найдена и не с какими другими проводами не связана. Приступаем к линии идущей к выключателю – последовательность действий та же.

Можно немного и упростить поиск линий, если нет практики. К одному щупу тестера добавляем кусок провода (удлиняем его). И при помощи крокодила цепляемся в патроне на одну из ламелей. А вторым щупом тестера ищем этот конец в коробке. Также и выключатель. И когда нашли 2 конца точки в коробке также прозваниваем по отношению к другим проводам в коробке.

0