CRaF
CRaF
Новичок

Регистрация: 06.04.2013

Котельники

Сообщений: 7

13.05.2016 в 13:53:24

Всем привет. Раскритикуйте пожалуйста мой проект электрики в 3х комнатной квартире (панелька П-30 1994 года, эл. плита).

Штатная электрика несколько лет назад пришла в негодность (залили сверху при прошлых хозяевах). Кто-то им сделал простейший щиток в квартире с вводом от подъездного щита. Хочу теперь всё это переделать и добавить по всем комнатам комп. розетки с запасом.

1) Ввод ВВГнг-LS 3x10. 2) Щит будет в коридоре встраиваемый (?). Для него и кабелей сделаю короб толщиной 100мм. из ГКЛ в углу при входе. 3) Все автоматы и УЗО - ABB 200 серии или Compact Home (еще не считал разницу в цене). 4) Освещение ВВГнг-LS 3x1,5 - по потолку в гофре, силовые ВВГнг-LS 3x2,5 (на варочную ВВГнг-LS 3x6) - в стяжку (около 50 мм) в гофре. 5) Автомат C40 после УЗМ стоИт для защиты УЗО (не доверяю подъездному, там вообще бардак. Вроде у нас собирались навести порядок в подъездном щите, потом можно будет его перенести туда, на замену AE2044, а тут поставить рубильник 63A 2п). 6) Розетки для кондиционеров запланированы на будущее, их пока нет и неизвестно, в каком именно месте будут висеть.

Также вопрос: есть ли в природе бюджетные щиты для одновременного размещения силовой и слаботочной (ТВ сплиттер + свитч + роутер) части или проще и дешевле два щита сделать?

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

13.05.2016 в 14:24:27

CRaF, у вас на схеме даже шрифт ГОСТовский. А критиковать-то и нечего.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.05.2016 в 14:52:32

CRaF написал: бюджетные щиты для одновременного размещения силовой и слаботочной

Если только такие типа бюджет ссылка бюджет люкс ссылка Тёплый пол, электрику на балкон, посудомой не планируете? На кухню УЗО заменить на 63 А.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

CRaF
CRaF
Новичок

Регистрация: 06.04.2013

Котельники

Сообщений: 7

13.05.2016 в 14:59:56

Dennis_A, Ну критике всегда есть место.

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

13.05.2016 в 15:05:49

CRaF написал: Dennis_A, Ну критике всегда есть место.

CRaF, двухполюсник 40А на отключаемые линии поменяйте на выключатель нагрузки или контактор. а 2р автомат в этажный щит или вместо "рубильника"

0
CRaF
CRaF
Новичок

Регистрация: 06.04.2013

Котельники

Сообщений: 7

13.05.2016 в 15:17:33

megrad написал:

CRaF написал: бюджетные щиты для одновременного размещения силовой и слаботочной

Если только такие типа бюджет ссылка бюджет люкс ссылка Тёплый пол, электрику на балкон, посудомой не планируете? На кухню УЗО заменить на 63 А.

megrad, Спасибо, за ссылки, посмотрю вечером. Теплые полы и электрику на балкон не планирую даже, а насчет посудомойки ещё думаю. Кухня-то всего 8,5 квадратов, особо и места-то нет. Но если и буду, там по-идее должно хватить "Остальных розеток" по схеме. Или всё-же отдельный кабель заложить? Насчет УЗО на 63А думал, но оно вроде как защищено выше автоматом на 40А?

0
CRaF
CRaF
Новичок

Регистрация: 06.04.2013

Котельники

Сообщений: 7

13.05.2016 в 15:27:43

masana написал:

CRaF написал: Dennis_A, Ну критике всегда есть место.

CRaF, двухполюсник 40А на отключаемые линии поменяйте на выключатель нагрузки или контактор. а 2р автомат в этажный щит или вместо "рубильника"

masana, Изначально так и хотел, но чтоб потом меньше переделывать, поменял местами. Со временем автомат уйдёт в этажный щит, а вместо него будет ВН.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.05.2016 в 15:42:32

CRaF написал: Насчет УЗО на 63А думал, но оно вроде как защищено выше автоматом на 40А?

Но УЗО то перегружено.

CRaF написал: Или всё-же отдельный кабель заложить?

В идеале.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.05.2016 в 17:00:25

masana написал:

CRaF написал: Dennis_A, Ну критике всегда есть место.

CRaF, двухполюсник 40А на отключаемые линии поменяйте на выключатель нагрузки или контактор. а 2р автомат в этажный щит или вместо "рубильника"

masana, человек не доверяет каке установленной в подъезде. Я бы тоже автомат оставил.

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

13.05.2016 в 17:19:09

web-rr написал:

masana написал:

CRaF написал: Dennis_A, Ну критике всегда есть место.

CRaF, двухполюсник 40А на отключаемые линии поменяйте на выключатель нагрузки или контактор. а 2р автомат в этажный щит или вместо "рубильника"

masana, человек не доверяет каке установленной в подъезде. Я бы тоже автомат оставил.

web-rr, а я бы поменял каку :D

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

13.05.2016 в 17:31:52

CRaF написал:

masana написал:

CRaF написал: Dennis_A, Ну критике всегда есть место.

CRaF, двухполюсник 40А на отключаемые линии поменяйте на выключатель нагрузки или контактор. а 2р автомат в этажный щит или вместо "рубильника"

masana, Изначально так и хотел, но чтоб потом меньше переделывать, поменял местами. Со временем автомат уйдёт в этажный щит, а вместо него будет ВН.

CRaF, подумайте про контактор - лазить в щит дергать ВН утомляет. со временем перестаешь это делать. я себе ВН на контактор поменял в результате. выключатель на контактор просто рядом с дверью в неудобном месте на уровне головы делаете, чтобы случайно гости не нашли и ребенок не баловался. можно провода в пару подрозетников из щита вывести "на будущее" там датчик движения, контактор итп и закрыть заглушками с рамкой - во многих сериях электроустановочных изделий они есть.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.