megrad, нормативка е?) Неа))).
28.09.2016 в 18:35:24
megrad, нормативка е?) Неа))).
28.09.2016 в 19:01:02
SB3 написал: megrad, нормативка е?) Неа))).
SB3, от норматива далеко, но выбора нет.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.09.2016 в 19:11:27
Выбор есть, было бы время и желание).
06.12.2020 в 00:50:21
Prussia39 написал: Нигде не встречал, что б в уличный щит устанавливали нагревательный элемент (от низкой температуры, от россы.
Допустим, стоит задача предотвратить конденсат внутри уличного щита в зимнее время. Какими средствами это можно сделать? Такой набор подходит?
06.12.2020 в 01:03:17
Герметичность щита (чтобы в шкаф не поступал холодный воздух с улицы),
Один черт, при перемене температуры/давления медленно насосет. Это не щит подводной лодки. Уж лучше небольшие вент отверстия, чтобы просыхал при работе нагревателя. .3. ... роса выпадает не только при морозе .4. ... сложно, не надежно
Итого - вентотверстия (низ и верх) + нагреватель (внизу) + термостат на +10 видится оптимальным набором
06.12.2020 в 01:04:34
Юрка, отверстие в нижней части, а в роли некоторого нагревателя в щите работают провода и автоматика
06.12.2020 в 01:16:00
BV написал: Итого - вентотверстия (низ и верх) + нагреватель (внизу) + термостат на +10 видится оптимальным набором
06.12.2020 в 01:28:47
Юрка написал: хотелось бы бороться с конденсатом именно при морозе
Откуда при морозе конденсат? :eek:
06.12.2020 в 01:32:17
Юрка написал: Дырка снизу - это ещё ладно (так иногда в пчелиных ульях делают). Но сверху - это сквозняк и потеря тепла. Греть придётся всю зиму и расход будет большим.
Дырка и вентотверстия - разные понятия. Вентотверстие, небольшого размера необходимо для выхода влажного воздуха, иначе конденсат будет вверху на холодном железе. Достаточно частично снять уплотнитель дверцы, если есть. Расход? Нагреватель совсем небольшой мощности... И у Вас похоже отменили физику - потери тепла через металл корпуса :)
Гидростат позволяет включать обогрев только при приближении к точке росы. Это даст экономию энергии. Или нет?
Конечно теоретически все так. Только я в практике не встречал их вовсе. Если знаете недорогие надежные модели для небольшого щита учета - будьте добры ссылку. Модели для больших промщитов дорогие - не по теме.
Юрка написал: Термостат от +10: хотелось бы бороться с конденсатом именно при морозе, чтобы не замерзал дисплей счётчика и т.д.
Это понятно. Конденсат при морозе - называется иней. Кроме того гигростат может отключить нагреватель и на несколько дней, т.к. может не быть условий конденсации - см таблицы точки росы. Либо будет к утру включать (условия конденсации), а все остальное время - выключать.
Если греть дисплей - как вы написали - тупо нужен термостат, а не гигростат.
Юрка написал: Поэтому хотелось бы не греть при плюсовой температуре.
Коррозия активно идет именно при плюсовой температуре. И накопившийся конденсат, превратившийся в лед - ИМХО, не гуд. И вымораживанием удаляется совсем не быстро. Лучше - не допускать этого.
06.12.2020 в 01:57:43
юра Т написал: Юрка, отверстие в нижней части, а в роли некоторого нагревателя в щите работают провода и автоматика
юра Т, Вас не слышат . :) На практике ни разу не видел щитов учета IP 44 и блее c конднгсатом, все прекрасно прветривается. Вот выключтель IP 68, насосавшийся, скородировавший и от того оствшися во включенном состоягии навскегда - видел :yu: В довершение всего треша , он еще изрядно теплый был. :cool:
Да, ни фига.
06.12.2020 в 02:02:15
юра Т написал: Юрка, отверстие в нижней части, а в роли некоторого нагревателя в щите работают провода и автоматика
юра Т,
работают - если под нагрузкой...
А приезжаешь в дачный домик на НГ после 3х месяцев перерыва - а автомат-то и замерз.
Была тут тема ....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.