Добрый день, Прокомментируйте и подскажите, как правильно добавить вольтамперметр в уже существующий щиток. Есть 2 варианта. Имеют ли они право на жизнь или оба неправильные. Заранее большое спасибо,

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.05.2016 в 10:15:05

NiVa, подключить с верхних контактов УЗМ. Так сможете контролировать причину отключения УЗМ по напряжению. 2Р АВ справа от счётчика ввод?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

NiVa
NiVa
Новичок

Регистрация: 18.03.2015

Москва

Сообщений: 4

23.05.2016 в 12:52:00

@megrad, спасибо! Да, справа от счетчика ввод на 32А Если не получиться подключить к верхним контактам УЗМ (придется заново обжимать соединения счетчик-УЗМ-ВАметр, а счетчик опломбирован), то возможно ли подключить контакты к рубильнику? Понятно, что не смогу проверить причину отключения по напряжению.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.05.2016 в 15:21:30

NiVa написал: то возможно ли подключить контакты к рубильнику?

Да.

NiVa написал: (придется заново обжимать соединения счетчик-УЗМ-ВАметр

Вам только снять НШВИ с контактов на УЗМ (чем обжимали). Рубильник зачем?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

NiVa
NiVa
Новичок

Регистрация: 18.03.2015

Москва

Сообщений: 4

23.05.2016 в 19:08:37

megrad, спасибо, Если я правильно понимаю, снять НШВИ с верхних контактов на УЗМ и заново обжать не получится изза коротких проводов от счетчика к УЗМ (обрезать, зачистить, обжать на 12мм), а кабель, который пройдет сквозь ВАметр надо подключить к ближайшему вводу, те счетчику. Очень многое упирается в счетчик, если его смогут перепломбировать, то подключение будет правильным,ну а если нет, то придется подсоединять УЗМ-ВАметр-Рубильник или я не прав?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

23.05.2016 в 20:04:46

NiVa написал: как правильно добавить вольтамперметр в уже существующий щиток.

Интересно, как подобные устройства переживают ток КЗ ?

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

23.05.2016 в 21:28:25

Собственно в чём проблема? Если получиться перепломбировать счётчик, а проблем с этим быть ни каких не должно, то делайте как удобнее. Ну а если по каким то причинам снять пломбу не получиться то и вариантов не много... Вы обращались с свою сбытовую? Обычно получить разрешение на снятие пломбы можно даже по телефону.

Alex___dr написал: Интересно, как подобные устройства переживают ток КЗ ?

Легко и непринуждённо. Токовый провод не разрывается, а просто транзитом проходит через корпус. Измерение идёт по принципу трансформаторов тока (ну или как токоизмерительные клещи).

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

24.05.2016 в 08:18:51

NiVa написал: Если не получиться подключить к верхним контактам УЗМ

Не надо ничего подключать к УЗМ, потому что он сегодня есть, а завтра нету никакого узма.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.05.2016 в 09:58:44

NiVa написал: не получится изза коротких проводов от счетчика к УЗМ

Не понял. Выключили вводной, открутили контакты,сняли УЗМ, сняли НШВИ с провода, опресовали по новой. Снимите всё с верхней дин рейки кроме ввода и счёичика и работайте. Ни чго обрезать не надо.

Alex___dr написал: Интересно, как подобные устройства переживают ток КЗ ?

Правильный вопрос: обычно приборы предохранителями защищают. ссылка раздел 2. Клеммы с предохранителями

Radio написал: Не надо ничего подключать к УЗМ, потому что он сегодня есть, а завтра нету никакого узма.

Тоже правильно, но распред блоки ставить не куда.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

NiVa
NiVa
Новичок

Регистрация: 18.03.2015

Москва

Сообщений: 4

24.05.2016 в 13:07:55

Друзья, спасибо

megrad, нет у меня такого опыта, чтобы снять НШВИ. Втулку обжимали прессом и теперь она монолитная с проводом. Могу только снять желтую юбку и обрезать под корень, зачистить и заново обжать, это минус ~12-14мм. Пробовал "подтянуть" провода от счетчика к УЗМ, чтобы понять запас длины, но ее нет :(, а если все таки попытаться и заставить провод подчиниться силе мысли, то изгибы будут очень натянуто-острыми, что нежелательно. Учитывая мой опыт, любой косяк при обжиме может привести как раз к переобжиму провода счетчик-УЗМ, и как следствие к правильной схеме :), но перепломбировке :(

0
NiVa
NiVa
Новичок

Регистрация: 18.03.2015

Москва

Сообщений: 4

24.05.2016 в 18:03:42

Друзья, всем большое спасибо!

Узнал в Мосэнергосбыте - перепломбировка счетчика возможна, стоимость 2 400руб :a и это целая процедура :( написать заявление на распломбировку и получить согласие, а потом еще одно заявление на повторную перепломбировку в наше время теперь за каждый чих и пук ...

Буду подключать через УЗМ - рубильник

0