karlusha70
karlusha70
Новичок

Регистрация: 03.07.2014

Москва

Сообщений: 18

06.06.2016 в 12:18:23

Хочу сделать у себя у входной двери кнопку "Выключить все". Входной автомат на лестничной клетке стоит на 63 ампера. Проводка однофазная. Соответственно ищу модульный контактор для внутриквартирного щитка. Места в щитке мало. Могу выкроить 2 модуля, не больше.

Что нашел: ABB для таких токов, как я понял, бывают только на 4 модуля. На 2 модуля нашел IEK, но их как бы не хвалят. Есть еще Z-SCH230/63-20 Moeller, но ей богу денежек жалко.

Подскажите, может есть что-то что я просто проглядел? Или брать иек и не париться?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21851

06.06.2016 в 13:44:24

karlusha70 написал: Или брать иек и не париться?

Можно так, а можно вообще не париться, потому что никакого огромного смысла в этой кнопке нет.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.06.2016 в 14:56:43

karlusha70, есть шнайдер ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

06.06.2016 в 15:02:38

karlusha70, управление 220 вольт? У Шнейдера есть A9C20862 (обычный) и A9C21862 (с ручным управлением).


Электрощиты (Москва, Питер и т.д.)

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

06.06.2016 в 16:04:57

А нельзя независимый расцепитель поставить?

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

karlusha70
karlusha70
Новичок

Регистрация: 03.07.2014

Москва

Сообщений: 18

06.06.2016 в 19:49:09

bogu, а чтобы включить в щит лазить? Тогда проще вообще не париться ))

0
karlusha70
karlusha70
Новичок

Регистрация: 03.07.2014

Москва

Сообщений: 18

06.06.2016 в 19:56:09

Юрка, megrad, спасибо, жаль что дороговато ))

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.06.2016 в 20:10:02

karlusha70, поставьте ИЭК или ТДМ, нормальные контакторы. Не популярны на форуме, но работают. Хотя Radio прав, лишнее это. Лучше поставить реле напряжения.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

karlusha70
karlusha70
Новичок

Регистрация: 03.07.2014

Москва

Сообщений: 18

06.06.2016 в 20:14:38

Реле напряжения само собой. Вот еще у легранда нарыл ссылка. У них оно зовется силовое реле ))

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.06.2016 в 20:20:31

karlusha70, на 3 р дешевле, чем Шнайдер. Тогда придётся не отключаемые линии
делать, типа холодильник, освещение в коридоре, ОПС.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

06.06.2016 в 20:47:39

karlusha70 написал: а чтобы включить в щит лазить?

Вы просили выключатель. О включателе речи не было.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.