megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.06.2016 в 20:26:27

Bercut880 написал: Задача влезть в 2*18 щиток

SB3 написал: но тогда на всякий случай места в щите надо оставить побольше,чем процентов 20-25).

Насчитал 27 модулей по таблице, не влезет. Если только все нули под УЗО запихивать, и стопора не ставить. Скорей 4х12 нужен, в идеале 5х12. Хотя и 3х18 пошёл бы, но больно громоздко выглядит.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Bercut880
Bercut880
Новичок

Регистрация: 18.05.2016

Москва

Сообщений: 27

07.06.2016 в 13:36:59

Немного доработал. По поводу УЗО на 10мА - как разгрузить? Поставить 3 УЗО+АВ на детскую, ванную и стиралку? или на дифавтоматы? УЗО тип А или достаточно АС? Как можно уменьшить схему? Сейчас получается 42модуля. Планировал на Schneider Electric Acti9, но чтото дороговато получается. На что можно поменять для снижения стоимости?

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

07.06.2016 в 14:04:21

Bercut880 написал: Задача влезть в 2*18 щиток

megrad написал: Насчитал 27 модулей по таблице, не влезет

megrad, 2х18 = 36

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

07.06.2016 в 14:05:08

Bercut880 написал: Задача влезть в 2*18 щиток

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

07.06.2016 в 14:44:10

Начинается) Собирайте на ИЕК, но нормальную схему, сократить - только объединить какие-то линии через распред. коробки, диф компа заменить на АВ и повесить на какое-то УЗО 30мА. Ещё меньше - это будет кроилово) Пробуйте как "Радио" делал - всего 2 УЗО и 16 АВ))))

0
Bercut880
Bercut880
Новичок

Регистрация: 18.05.2016

Москва

Сообщений: 27

07.06.2016 в 15:05:57

SB3, ну тут больше вопрос денег. Как уважаемые гуру относятся к Астро-УЗО? Может все УЗО на Астро заменить? И от какого производителя щиток использовать?

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

07.06.2016 в 15:07:21

SB3 написал: Собирайте на ИЕК

начинается ) Собирайте нормальные решения, а уж какое конкретно оборудование это вообще для домашнего щита дело пятое. у тс просто автоматы и узо. они ни с кем не общаются, команд не выполняют, о статусе не отчитываются. как то так. имхо, иэк купить всегда успеете, его не импортозаместят )

0

человек-электрик

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

07.06.2016 в 15:09:34

Bercut880, астроузо это тот же иэк, но с амбициями лучших европейских представителей.

0

человек-электрик

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

07.06.2016 в 15:10:20

jaja, да уж получше ИЕКа будет.

0
Bercut880
Bercut880
Новичок

Регистрация: 18.05.2016

Москва

Сообщений: 27

07.06.2016 в 15:13:01

УЗО тип А или достаточно АС?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

07.06.2016 в 15:14:29

Bercut880, тип А , общее селективное 100мА можете АС взять, но лучше А.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.