Аватар пользователя
hort

Местный

Регистрация: 21.10.2008

Москва

Сообщений: 17

14.06.2016 в 17:04:01

При ширине лоджии 3 м расчеты дают изменение длины ПВХ профиля около 5 мм, в зависимости от колебаний температуры. Если рама плотно прихвачена саморезами по бокам, то не приведет ли это к деформациям или разрыву рамы?

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

14.06.2016 в 17:13:45

hort, Обязательно. Поэтому - термокомпенсационные швы, полускользящие крепления и прочее. Кстати тепловое расширение на низкокачественном ПВХ зимой выгибает створки и саму раму в дугу. Даже уплотнители перестают прижиматься. В 2005 году выбирал себе пластиковые окна, взял КВЕ, как с наименьшим КЛТР, раньше на сайтах ведущих фирм этот параметр приводился (использовался при расчетах конструкции). Данные не сохранил.

0
Аватар пользователя
hort

Местный

Регистрация: 21.10.2008

Москва

Сообщений: 17

14.06.2016 в 18:12:03

Я вот почему спрашиваю. Установщики поставили раму с нулевым монтажным зазором. В некоторых местах рама непосредственно упирается в стену. Получается, что летом на солнцепеке раму выгнет дугой, а зимой оторвет от стены, так как никакого амортизирования пеной не будет. Теперь чешу репу, что требовать от фирмы установщика? Полную переделку, включая изготовление окон? Добровольно они на это вряд ли пойдут. Потребуется экспертиза. Или плюнуть и не заморачиваться?

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

14.06.2016 в 18:15:38

hort написал: чешу репу, что требовать от фирмы установщика? Полную переделку, включая изготовление окон? Добровольно они на это вряд ли пойдут. Потребуется экспертиза. Или плюнуть и не заморачиваться?

Летом выгнет, подадите претензию или в суд, назначат экспертизу (в течение гарантии по ЗоЗПП за счёт продавца/исполнителя), и всё будет ОК.

0
Аватар пользователя
spawn54

Забанен

Регистрация: 30.06.2012

Новосибирск

Сообщений: 1941

15.06.2016 в 09:35:45

hort написал: Я вот почему спрашиваю. Установщики поставили раму с нулевым монтажным зазором. В некоторых местах рама непосредственно упирается в стену. Получается, что летом на солнцепеке раму выгнет дугой, а зимой оторвет от стены, так как никакого амортизирования пеной не будет. Теперь чешу репу, что требовать от фирмы установщика? Полную переделку, включая изготовление окон? Добровольно они на это вряд ли пойдут. Потребуется экспертиза. Или плюнуть и не заморачиваться?

hort, при заказе должен быть допустим эских,где замерщик прописывает зазоры,желательно от 20 мм

бывало ставили и меньше 0,5 мм но вроде все норм,заказчик сам не против,а так косяк был замерщика

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу