SmolZ написал: По поводу ТП и полотенцесушителя очень высока вероятность что их не будем ставить электрические. Если будем, учту вашу рекомендацию, спасибо.
Что ж Вы тогда в схеме их не вынесли отдельной линией (линиями) под своими УЗО, а оставили вместе со стиралкой? И УЗО на с/у 10 мА желательно. 16 А + 6 А = 22 А, достаточно УЗО на 25 А 10 мА.