MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

24.06.2016 в 15:14:43

SmolZ написал: По поводу ТП и полотенцесушителя очень высока вероятность что их не будем ставить электрические. Если будем, учту вашу рекомендацию, спасибо.

Что ж Вы тогда в схеме их не вынесли отдельной линией (линиями) под своими УЗО, а оставили вместе со стиралкой? И УЗО на с/у 10 мА желательно. 16 А + 6 А = 22 А, достаточно УЗО на 25 А 10 мА.

0

Вечный студент

SmolZ
SmolZ
Новичок

Регистрация: 19.06.2016

Москва

Сообщений: 5

24.06.2016 в 16:33:42

MrGalaxy, если ставить УЗО 25А, то как же быть с защитой УЗО автоматом сверху? Пренебречь, положившись на защиту снизу?

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

24.06.2016 в 17:00:16

Вы это УЗО не перегрузите, т.к. под ним будут два АВ 16+6=22А.