22.06.2016 в 23:33:43
Юрий-Электр, измерял визуально-сравнительным методом. Приложил к нему кусок ввгнг-ls 2,5 и сравнил. Потом на вопрос о сечениях такой же ответ получил от электрика, который сказал что магистраль 6мм2, а отводы по 2,5мм2. В выходные притащу микрометр и перемеряю то, что отходит от автоматов к квартире, так как на вводе стоит пакетник без ручки, который трогать не собираюсь ) а есть сомнения, что может быть не 2,5мм2 к квартире, а 4?
23.06.2016 в 10:16:58
Insane_elf, посчитайте стоимость работ.
Insane_elf написал: 3 жилы
откуда? У Вас должно быть 5 жил (3 фазы,ноль,земля)
Insane_elf написал: ПуВВ 1х25мм2
Сколько Вы планируете выделить себе на квартиру (квартиры) мощности? Причём учитывайте однофазную мощность, ну мин 5 кВт то есть сразу получаем 90 кВт, поэтому не 3 жилы, а 5. Иначе будет приличный перекос. Но 5 кВт как то не очень, иногда и 10 кВт не хватает. Ну пусть 8 кВт получаем 144 кВт. То есть 48 кВт на фазу. Смотрим таб. сечение - мощность и офигиваем. Как вариант тащить две линии по 5 жил. Скажем с 1 по 4, и с 5 по 9. Причём считаем как мин 10-15% запас чтобы не грелся стояк.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.06.2016 в 10:19:21
AlexeyL написал: В трёх домах 1963-1966 годов, где я обслуживаю электрику в квартирах, родная проводка во всём доме была алюминиевая.
А как раз когда Лёня мохнатые брови добрался до руля и началось. Либо как вариант дома строились для своих. Типа заводской дом.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.06.2016 в 11:54:17
megrad написал: олько Вы планируете выделить себе на квартиру (квартиры) мощности? Причём учитывайте однофазную мощность, ну мин 5 кВт то есть сразу получаем 90 кВт, поэтому не 3 жилы, а 5. Иначе будет приличный перекос. Но 5 кВт как то не очень, иногда и 10 кВт не хватает. Ну пусть 8 кВт получаем 144 кВт. То есть 48 кВт на фазу. Смотрим таб. сечение - мощность и офигиваем. Как вариант тащить две линии по 5 жил. Скажем с 1 по 4, и с 5 по 9. Причём считаем как мин 10-15% запас чтобы не грелся стояк.
то есть выходит, что надо тянуть 10 жил по 25мм2? и 5шт на расстояние 25м + 4эт х 3м = 37м (итого 185м) и 5шт на расстояние 25м + 9эт х 3м = 52м (итого 260м) Пув 1х25мм2 173р/м.п 445м с ценником 77к рублей ((( 89р/м2 капремонтных денег или 6 месяцев поборов то есть, в принципе, за 8 месяцев сбора бабла можно заменить всю электрику в доме
или 52м 5шт по 95мм2 с ценником 630р/м.п Итого: 163,8к рублей что дороже или 52м ВВГнг(А)-FRLS 5х25,0 936р/м.п + 37м 83304 рублей
в общем, было бы желание и были бы деньги ) понятно, что менять надо будет ещё и провод до тп, всю начинку электрокоморки в доме, нанимать специальнообученных людей.... зато к 2035му году в России будет телепортация )))
23.06.2016 в 15:48:25
Insane_elf написал: зато к 2035му году в России будет телепортация )))
И квантовая связь плюс русский язык программирования.
Insane_elf написал: 83304 рублей
вы не посчитали работу и замену (в идеале) ВРУ дома.
По вопросу кто должен
Insane_elf написал: что менять надо будет ещё и провод до тп
Кабель, и скорей сего фидер на ТП.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.