MrGalaxy написал: При чём тут заземление вообще?

Электробезопасность же. Чтобы не кусало током от электроприборов класса 1, спроектированных строго в расчёте на заземление.

0
Insane_elf
Insane_elf
Новичок

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 31

22.06.2016 в 17:51:34

AMX, ого!! у нас большая часть дома старушки которым пофиг. при этом перед домом всё живое место забито авто из которых нет ни одного российского. и список должников на каждой двери за услуги жкх. такими суп не сваришь (

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3803

22.06.2016 в 17:52:55

Никто ничего делать не обязан! УК не будет делать потому что это капремонт. За капремонт отвечает региональный оператор который к 2030 году наворуется и развалится,
но он именно ремонтирует в рамках тех параметров которые есть. Вопрос реконструкции электропроводки некому поднимать в принципе, такую реконструкцию производят собственники своим решением, фактически это сможет только ТСЖ. Ни УК ни оператор кап. ремонта не имеют на это полномочий а главное желания Чтобы провести реконструкцию с целью увеличения РАЗРЕШЕННОЙ мощности надо обратится в энергосбытовую компанию, получить и выполнить тех условия. Простая замена проводов в доме не увеличит разрешенную мощность.

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

22.06.2016 в 18:35:51

Внимание. Тема переносится в юридический раздел и в течение недели будет существовать одновременно в двух местах - в электрике и в юридическом - для удобства ее нахождения.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

22.06.2016 в 21:42:06

Insane_elf написал: Radio, увы, но к пакетнику точно подходит 2,5 медь. Вообще, то, что медь идёт - для меня удивительно - дом-то 68го

Insane_elf, чем измеряли, и по какой формуле вычислили сечение?

0
Insane_elf
Insane_elf
Новичок

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 31

22.06.2016 в 23:33:43

Юрий-Электр, измерял визуально-сравнительным методом. Приложил к нему кусок ввгнг-ls 2,5 и сравнил. Потом на вопрос о сечениях такой же ответ получил от электрика, который сказал что магистраль 6мм2, а отводы по 2,5мм2. В выходные притащу микрометр и перемеряю то, что отходит от автоматов к квартире, так как на вводе стоит пакетник без ручки, который трогать не собираюсь ) а есть сомнения, что может быть не 2,5мм2 к квартире, а 4?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.06.2016 в 10:16:58

Insane_elf, посчитайте стоимость работ.

Insane_elf написал: 3 жилы

откуда? У Вас должно быть 5 жил (3 фазы,ноль,земля)

Insane_elf написал: ПуВВ 1х25мм2

Сколько Вы планируете выделить себе на квартиру (квартиры) мощности? Причём учитывайте однофазную мощность, ну мин 5 кВт то есть сразу получаем 90 кВт, поэтому не 3 жилы, а 5. Иначе будет приличный перекос. Но 5 кВт как то не очень, иногда и 10 кВт не хватает. Ну пусть 8 кВт получаем 144 кВт. То есть 48 кВт на фазу. Смотрим таб. сечение - мощность и офигиваем. Как вариант тащить две линии по 5 жил. Скажем с 1 по 4, и с 5 по 9. Причём считаем как мин 10-15% запас чтобы не грелся стояк.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.06.2016 в 10:19:21

AlexeyL написал: В трёх домах 1963-1966 годов, где я обслуживаю электрику в квартирах, родная проводка во всём доме была алюминиевая.

А как раз когда Лёня мохнатые брови добрался до руля и началось. Либо как вариант дома строились для своих. Типа заводской дом.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Insane_elf
Insane_elf
Новичок

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 31

23.06.2016 в 11:54:17

megrad написал: олько Вы планируете выделить себе на квартиру (квартиры) мощности? Причём учитывайте однофазную мощность, ну мин 5 кВт то есть сразу получаем 90 кВт, поэтому не 3 жилы, а 5. Иначе будет приличный перекос. Но 5 кВт как то не очень, иногда и 10 кВт не хватает. Ну пусть 8 кВт получаем 144 кВт. То есть 48 кВт на фазу. Смотрим таб. сечение - мощность и офигиваем. Как вариант тащить две линии по 5 жил. Скажем с 1 по 4, и с 5 по 9. Причём считаем как мин 10-15% запас чтобы не грелся стояк.

то есть выходит, что надо тянуть 10 жил по 25мм2? и 5шт на расстояние 25м + 4эт х 3м = 37м (итого 185м) и 5шт на расстояние 25м + 9эт х 3м = 52м (итого 260м) Пув 1х25мм2 173р/м.п 445м с ценником 77к рублей ((( 89р/м2 капремонтных денег или 6 месяцев поборов то есть, в принципе, за 8 месяцев сбора бабла можно заменить всю электрику в доме

или 52м 5шт по 95мм2 с ценником 630р/м.п Итого: 163,8к рублей что дороже или 52м ВВГнг(А)-FRLS 5х25,0 936р/м.п + 37м 83304 рублей

в общем, было бы желание и были бы деньги ) понятно, что менять надо будет ещё и провод до тп, всю начинку электрокоморки в доме, нанимать специальнообученных людей.... зато к 2035му году в России будет телепортация )))

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.06.2016 в 15:48:25

Insane_elf написал: зато к 2035му году в России будет телепортация )))

И квантовая связь плюс русский язык программирования.

Insane_elf написал: 83304 рублей

вы не посчитали работу и замену (в идеале) ВРУ дома. По вопросу кто должен ссылка ссылка Смета Капитальный ремонт систем внутреннего электроснабжения и электроосвещения. Локальный сметный расчет ЭС и ЭО. Год постройки дома – 1965г. Серия, тип проекта – 1-507-7. Жилой дом на 139 квартир. Парадных – 7. Этажей – 5. Средняя внутренняя высота помещений – 2,5 м. Общая полезная площадь дома – 5135 кв. м. Объем – 20723 куб.м. Плиты – газовые. ссылка Смета на 1 (один) подъезд трехподъезного 9-тиэтажного многоквартирного дома 467 серии. ссылка

Insane_elf написал: что менять надо будет ещё и провод до тп

Кабель, и скорей сего фидер на ТП.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.