doggi
doggi
Новичок

Регистрация: 29.06.2016

Екатеринбург

Сообщений: 4

29.06.2016 в 08:05:00

1)Можно ли скрутить провода в распред коробке с сечением 2.5 и 1.5 2)какого сечения должен быть вводной кабель от этажного щитка

0
Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

29.06.2016 в 08:43:30

1.Можно. 2.Трёхжильный 6-10 кв.мм медный,алюминиевый для сильно экономных - ввод делается надолго,поэтому экономить не надо.

0

Продам УЗМ50М,СР722

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.06.2016 в 09:35:25

doggi написал: какого сечения должен быть вводной кабель от этажного щитка

По разрешённой мощности.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

29.06.2016 в 09:49:04

Скрутить нельзя, это запрещено. Да и смысла нет, терять мощность или вкладывать лишние деньги в сечение.

0
doggi
doggi
Новичок

Регистрация: 29.06.2016

Екатеринбург

Сообщений: 4

29.06.2016 в 12:10:20

dimm5, А если скрутка с последующей пайкой

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

29.06.2016 в 12:39:00

doggi, уточните цель данного соединения проводов разного сечения в коробке. П.С. По нормативам вы можете провода разного сечения скрутить с пайкой, опрессовать, сварить, либо (в обслуживаемых коробках - в доступном для ревизии месте) использовать клеммные соединения.

Для себя любимого в своей собственности для бытовых целей - можно делать что угодно.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

doggi
doggi
Новичок

Регистрация: 29.06.2016

Екатеринбург

Сообщений: 4

29.06.2016 в 18:14:12

bogu цель такая; чтобы не делать автомат на осветительную линию и сэкономить провода, я решил соединить линию освещения(1.5мм2)с розеточной (2.5мм2)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21481

29.06.2016 в 18:17:39

doggi написал: чтобы не делать автомат на осветительную линию и сэкономить провода, я решил соединить линию освещения(1.5мм2)с розеточной (2.5мм2)

Разумно, вы прилично сэкономите, автомат - это же целое пиво, не говоря уже о проводе.

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

29.06.2016 в 18:23:02

doggi, эта экономия потом может доставить много гемора. Проще ответить что нельзя скручивать провода 1,5 и 2,5. Чем объяснять что как и почему. А если хочется экономии - свет тянуть пвс0,75. Кроилово ведет к попадалову©

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

29.06.2016 в 18:44:08

doggi,

doggi написал: bogu цель такая; чтобы не делать автомат на осветительную линию и сэкономить провода, я решил соединить линию освещения(1.5мм2)с розеточной (2.5мм2)

АВ на 6А в линию ставите? Чайник может и успеете нагреть.

0
doggi
doggi
Новичок

Регистрация: 29.06.2016

Екатеринбург

Сообщений: 4

29.06.2016 в 19:44:03

Спасибо всем!!! Из темы я понял, что лучше не экономить на прокладке проводки