1)Можно ли скрутить провода в распред коробке с сечением 2.5 и 1.5 2)какого сечения должен быть вводной кабель от этажного щитка
29.06.2016 в 08:05:00
1)Можно ли скрутить провода в распред коробке с сечением 2.5 и 1.5 2)какого сечения должен быть вводной кабель от этажного щитка
29.06.2016 в 08:43:30
1.Можно. 2.Трёхжильный 6-10 кв.мм медный,алюминиевый для сильно экономных - ввод делается надолго,поэтому экономить не надо.
Продам УЗМ50М,СР722
29.06.2016 в 09:35:25
doggi написал: какого сечения должен быть вводной кабель от этажного щитка
По разрешённой мощности.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
29.06.2016 в 09:49:04
Скрутить нельзя, это запрещено. Да и смысла нет, терять мощность или вкладывать лишние деньги в сечение.
29.06.2016 в 12:10:20
dimm5, А если скрутка с последующей пайкой
29.06.2016 в 12:39:00
doggi, уточните цель данного соединения проводов разного сечения в коробке. П.С. По нормативам вы можете провода разного сечения скрутить с пайкой, опрессовать, сварить, либо (в обслуживаемых коробках - в доступном для ревизии месте) использовать клеммные соединения.
Для себя любимого в своей собственности для бытовых целей - можно делать что угодно.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
29.06.2016 в 18:14:12
bogu цель такая; чтобы не делать автомат на осветительную линию и сэкономить провода, я решил соединить линию освещения(1.5мм2)с розеточной (2.5мм2)
29.06.2016 в 18:17:39
doggi написал: чтобы не делать автомат на осветительную линию и сэкономить провода, я решил соединить линию освещения(1.5мм2)с розеточной (2.5мм2)
Разумно, вы прилично сэкономите, автомат - это же целое пиво, не говоря уже о проводе.
29.06.2016 в 18:23:02
doggi, эта экономия потом может доставить много гемора. Проще ответить что нельзя скручивать провода 1,5 и 2,5. Чем объяснять что как и почему. А если хочется экономии - свет тянуть пвс0,75. Кроилово ведет к попадалову©
29.06.2016 в 18:44:08
doggi,
doggi написал: bogu цель такая; чтобы не делать автомат на осветительную линию и сэкономить провода, я решил соединить линию освещения(1.5мм2)с розеточной (2.5мм2)
АВ на 6А в линию ставите? Чайник может и успеете нагреть.
29.06.2016 в 19:44:03
Спасибо всем!!! Из темы я понял, что лучше не экономить на прокладке проводки
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу