Аватар пользователя
Alexholod

Местный

Регистрация: 18.05.2015

Тимашевск

Сообщений: 24

29.06.2016 в 08:05:35

Проблема в следующем: После включения работает от 40 мин до 1 часа и выключается полностью, на пульт реагирует, включается потом с пульта и опять такая же шляпа! Напруга пляшет не резко в течении пары минут от 205 -217 вольт. Ток 2,8-3А. Датчики оба по 7,5 кОм при 25С. Что может быть???


Отредактировано Владимир57 29.06.2016

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

29.06.2016 в 09:00:54

Alexholod написал: Что может быть???

Alexholod написал: Напруга пляшет не резко в течении пары минут от 205 -217 вольт.

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Alexholod

Местный

Регистрация: 18.05.2015

Тимашевск

Сообщений: 24

29.06.2016 в 23:46:23

Бориска66, на этом объекте стоят 2 сплита, один работает и ему без разницы эти плавные скачки, причем сплиты одинаковые!?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

30.06.2016 в 07:22:18

Просадка напруги слишком велика, для компрессора это уже очень грустно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Alexholod

Местный

Регистрация: 18.05.2015

Тимашевск

Сообщений: 24

01.07.2016 в 09:49:26

Бориска66 написал: Просадка напруги слишком велика, для компрессора это уже очень грустно ...

Бориска66, сплиты работают и при 190 вольтах и ни чего трудятся! А тут вот такой головняк и именно с одним сплитом!

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

01.07.2016 в 19:24:10

Alexholod написал: сплиты работают и при 190 вольтах и ни чего трудятся!

Дружочек, посчитай сам, на сколько больше мощности начинает выделять двигатель компрессора при таком снижении питающего напряжения, а потом пиши "трудятся" ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Alexholod

Местный

Регистрация: 18.05.2015

Тимашевск

Сообщений: 24

02.07.2016 в 01:00:07

Бориска66 написал:

Alexholod написал: сплиты работают и при 190 вольтах и ни чего трудятся!

Дружочек, посчитай сам, на сколько больше мощности начинает выделять двигатель компрессора при таком снижении питающего напряжения, а потом пиши "трудятся" ...

Бориска66, с тобой все понятно, плохо мне считать! Они работают и все этим сказано! А еще, что они одинаковые и один не хочет трудиться, отсюда явно что, что-то с мозгами!!!

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

02.07.2016 в 09:32:30

Ну тогда вперед решать вопрос своим серым веществом...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Назад