Доброго времени суток! Прошу помощи с щитком.
Делаю ремонт в трехкомнатной квартире. Дом серии П44, счетчик в общем коридоре. Земля в щитке есть. Планирую провести в квартиру кабель ВВГнГ-LS/NYM 3x10.
Щиток уже купил. Думал с запасом. Но, аппетит приходит во время еды, как говорится.
ABB UK540E на 48(56) модулей (в нишу)

Когда накидал план, оказалось, что мне не хватает места.

Пришлось отказаться от:
-
двух импульсных реле
-
нормального двух/трехполюсного рубильника (ABB серии E202 или OT63F3)
-
вводного УЗО на 100/300 mA
-
отдельной линии для системы защиты от протечек
-
отдельных модулей вольтамперметр ВАР-М01-08 АС20-450В (2 места) + УЗМ-51М (2 места) в пользу комбинированного устройства на 3 места.
Ну и по самой разводке смущает (мягко говоря) несколько моментов:
-
Отдельный дифавтомат на все импульсные реле и свет (10 А / 10 mA ). Вроде бы и с запасом, учитывая использование преимущественно светодиодных лампочек, но ток утечки 10 mA вызывает опасения. Не будет ли ложных срабатываний? Будет ли вообще работать? С импульсными реле дела не имел. А тут их вот сколько. Аж 12 штук. 10 mA выбирал исходя из того, что контур будет проходить и в ванной с туалетом.
-
На санузел у меня отдельное УЗО (16 А / 10 mA). Как я понимаю, на ток утечки 10 mA больше 16 А не бывает? Но на этом УЗО два автомата по 16А. Стиральная машинка потребляет ну максимум 2000 Вт, допустим фен еще 2000 Вт. Одновременная их работа да еще и на максимальной мощности уже похоже на сказку, но все же. Нормально ли это? Можно заменить на 2 дифавтомата, но такие автоматы сильно дороже выходят и УЗО+автоматы на мой взгляд всегда предпочтительнее, т.к. сразу понятна причина отключения.
-
Как развести фазу в импульсных реле? Там же получается, что фаза идет и на каждое импульсное реле и на каждый выключатель. Можно конечно собрать через нулевую шину, но может не просто так шины для фаз не делают?

-
Как можно улучшить схему? И желательно упростить.
-
В этом электрощитке с каждой стороны каждой рейки можно выломать заглушку и получится, что появится место для еще 8 модулей. Стоит ли так делать? Боковые модули на 1 место стоят немного криво из-за "бугорка" ограничителя. Ну и прижать их пластиной уже не получится. И хватит ли места для нормальной разводки проводами? Завести провода я могу как сверху, так и снизу, т.к. щиток будет находится в фальшстене.
Вот оно место:

-
Землю на свет кидать не обязательно? Сделать проводку проводом 2x1.5?
-
В принципе вводное УЗО же можно поставить рядом со счетчиком. Будет ли это правильно или оно вообще не нужно, учитывая что все контуры защищены УЗО или дифами.
Планирую использовать:
-
Шкаф распределительный ABB UK540E на 48(56) модулей (в нишу) | Уже куплен
-
Реле напряжения 63А RBUZ D63t
-
УЗО ABB F202 AC-16/0,01 2-х полюсное 16A 10mA 2 модуля
-
УЗО ABB F202 AC-63/0,03 2-х полюсное 63A 30mA 2 модуля
-
УЗО ABB F202 AC-40/0,03 2-х полюсное 63A 30mA 2 модуля
-
Дифавтомат ABB DS201 C10 A10 (весь свет)
-
Дифавтомат ABB DS201 C40 AC30 (водонагреватель)
-
Автоматический выключатель 1-полюсный ABB S201 B16
-
Автоматический выключатель 1-полюсный ABB S201 B32 (часть уже куплена)
-
Импульсное реле управления освещением РИО-1
-
Торцевой фиксатор ABB BAM2 для рейки DIN3
-
Держатель клемм для щитов UK500 (ZK11)
-
Клемы ABB серии NK/ZK/PEK
Все что смог расписал и нарисовал. До этого места добрался спустя недели шастанья по инету, сотни просмотренных роликов и десятки бессонных ночей. Последние дни не дает покое чувство, что откусил больше, чем могу проглотить. Очень нужна ваша помощь!