Аватар пользователя
ИгорьРН

Местный

Регистрация: 15.07.2016

Сообщений: 4

15.07.2016 в 20:38:42

Помогите, пожалуйста дав картинку с описанием по подключению для не электриков реле контроля фаз и контактора Чтобы при скачке напряжения отключались 4 потребителя

Ещё вопрос по OVR (молниизащита) есть 2 отдельных одинарных надо на землю и фазу и ноль подключать или только фазу

Спасибо

0
Аватар пользователя
Дед Егор

Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

15.07.2016 в 20:47:55

ИгорьРН написал: Помогите, пожалуйста дав картинку с описанием по подключению для не электриков реле контроля фаз и контактора Чтобы при скачке напряжения отключались 4 потребителя

Если вопрос поставлен таким образом, лучше обратитесь к специалисту от греха подальше.

P.S.Своих услуг не предлагаю. Надеюсь на правильное понимание.:)

0
Аватар пользователя
ИгорьРН

Местный

Регистрация: 15.07.2016

Сообщений: 4

15.07.2016 в 23:56:14

Да не вопрос Пришёл специалист Спросил что это Вот теперь проверять же надо за специалистами надо Сам не помню Вроде надо 3 входа фаз соединить Ноль на ноль кинуть Фазу вывести на А1 а с А2 скинуть на ноль Тогда сигнал с микропроц пойдет на контролер и в случае скачка разомкнёт магнитную обмотку

Но думал может кто из специалистов сможет на пальцах нарисовать Проводки то втыкать дело не хитрое и втыкателей много ходит А потом щиты горят Короче помогите люди добрые рисунком человеку не знакомому с электротехникой понятным Если сами разумеете

Спасибо

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.07.2016 в 06:48:56

ИгорьРН, по OVR ссылка при условии, что есть нормальная заземление. По РН [ссылка](http://www.electricline.ru/catalog/abb/sst/cm-pve.pdf Схемы то умеете читать? Ввод у Вас какой( 1 или 3 х фазный) Если однофазный, то ставите перемычки на L1,L2,L3 и подключаете фазу, на клемму ноль (N) подключаете ноль. На клемму 13 подаёте напряжение, в идеале поставить АВ на 1 А, для защиты катушки контактора. С клеммы 14 проводник ведёте на контакт А2 контактора, хотя не принципиально можно и на А1 (как удобней будет в щите), на А1 подключаете питающий ноль. На контактор сверху подаёте напряжение, снизу подключаете нагрузку. В идеале чтобы на нагрузку ноль тоже отключался. Типа соломки при обрыве нуля. Обратите внимание: контактор при работе может гудеть и греться. И не перегружайте контакты контактора больше заявленного тока. Хотя 8 кВт выдаёт только плита или проточник.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ИгорьРН

Местный

Регистрация: 15.07.2016

Сообщений: 4

16.07.2016 в 10:32:15

megrad, спасибо большое

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.07.2016 в 14:05:19

ИгорьРН написал: megrad, спасибо большое

ИгорьРН, лишь бы помогло. У АББ вроде все схемы сбоку нарисованы.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.