Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

22.07.2016 в 22:56:38

SunFire написал:

Radio написал:

SunFire написал: Розеток у меня около 70-ти плюс стационарная техника а автоматов всего 21 как Вы насчитали. Вот и думайте

Думаю, автоматов многовато. Розетки же пустыми стоят по большей части, будь их хоть 500. :)

Radio, вот схема. Не думаю, что есть что-то очень лишнее.

SunFire, есть , узо тип А как Боллеру поможет ? Или чему? Хоть одну точку в вашей схеме где оно реально нужно назвать сможете?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

22.07.2016 в 23:30:37

SunFire написал: было бы интересно что-то переосмыслить

не, не надо, не мешайте технике работать) больше не меньше

SunFire написал: Больно уж простая схема.

немного не по теме, УЗМ хоть раз пытался сработать? ВНом пользуетесь? УЗО хоть раз срабатывало, да и вообще хоть один автомат выбивало?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

22.07.2016 в 23:35:12

SunFire написал: через 5 лет скатимся к традиционной европейской схеме: два автомата (розетки + свет) и ещё максимум один на стиральную машину.

Не скатимся, а подымемся... до европейского уровня. :)

0
griandrej
griandrej
Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

23.07.2016 в 00:22:38

Димон114 написал: SB3, то есть вы утверждаете что селективное узо защитит лучше чем скажем узо 100 Ма следом 30 Ма?

Скажите, а зачем у вас на окнах две сетки, одна мелкая, а другая крупная? Это же элементарно - мелкая сетка, от комаров, а крупная - от мух!

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.07.2016 в 00:32:41

Ещё один остряк - самоучка)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

23.07.2016 в 07:24:09

юра Т написал:

SunFire написал: соберите аналогичный щиток на обычном Хагере, УЗО типа АС, и выйдет не больше 20 тыс, а то и меньше.

я вот никак одного не понимаю, человек ставящий себе такой щиток далеко не бедный, что же он приобретает жильё такого низкого класса что приходится ставить УЗМ и вольтметры?

юра Т, где 20-30 тыс., а где 10-20 млн.? Одно можно себе позволить, а на другое только облизываться. ;)

0

Вечный студент

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

23.07.2016 в 08:30:47

SB3 написал: Ещё один остряк - самоучка)

Справедливости ради, по существу на вопрос "про сетки" вы ни разу так и не ответили. Все время отделываясь подобными фразами. :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.07.2016 в 10:05:19

Radio, всё давно уже написано - гуглите).

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

23.07.2016 в 10:51:14

юра Т написал:

SunFire написал: было бы интересно что-то переосмыслить

не, не надо, не мешайте технике работать) больше не меньше

SunFire написал: Больно уж простая схема.

немного не по теме, УЗМ хоть раз пытался сработать? ВНом пользуетесь? УЗО хоть раз срабатывало, да и вообще хоть один автомат выбивало?

юра Т, УЗО выбивало пару раз лично по моей дурости: что-то надо было поправить в розетке под напряжением и замкнул фазу на РЕ. ВНом постоянно пользуюсь, ибо дурной, так как уезжая даже на три дня - обесточиваю квартиру. Автомат вырубало два раза, когда сверлил стену, зная что там кабель, но упорство взяло вверх :a
УЗМ нет, пока косяков от внутридомовой системы электроснабжения не было.

Но ведь мы же хорошую электрику делаем не для того, чтобы в щитке как на пианино играть, а наоборот - чтобы его почти никогда и не открывать.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

23.07.2016 в 10:57:00

Димон114 написал:

SunFire написал:

Radio написал:

SunFire написал: Розеток у меня около 70-ти плюс стационарная техника а автоматов всего 21 как Вы насчитали. Вот и думайте

Думаю, автоматов многовато. Розетки же пустыми стоят по большей части, будь их хоть 500. :)

Radio, вот схема. Не думаю, что есть что-то очень лишнее.

SunFire, есть , узо тип А как Боллеру поможет ? Или чему? Хоть одну точку в вашей схеме где оно реально нужно назвать сможете?

Димон114, а вот тут не подскажу, ибо не знаю от каких из моих устройств можно ожидать утечку постоянного тока. Может старшие товарищи подскажут, которые и советовали УЗО типа А ?

С другой стороны я это все покупал по докризисным ценам 1.5-2 года назад, да еще скидка была у меня 15-20%, так как сестра работала в www.sin-el.ru, так что если тут размещу смету на этот щиток, вы тут все расплачетесь. Я уже плАчу ;)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

23.07.2016 в 11:33:57

SunFire написал: если тут размещу смету на этот щиток, вы тут все расплачетесь.

В этой сфере очень много откатов и интересов. Собирал щит на коттедж,так прораб с подельником прикрутили 60% к стоимости оборудования(они сами платили там,где обычно я беру,потому цены у них были реальные).Мне лично все эти игры с чеками осточертели.Нудно всё это и хлопотно.

0

И это пройдёт ...