GTKost
GTKost
Новичок

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 21

21.07.2016 в 15:16:58

Добрый день! Очень нужен совет, как лучше сделать вентиляцию в однушке. Серия дома II-68, последний 16 этаж, окна между жилыми комнатами и лоджией пластиковые, лоджия будет с теплым остеклением. Проблемы:

  1. Так как этаж последний летом естественно вентиляция не работает. 1 вентканал идущий на кухню не работает на процентов 90 даже в холодное время года (прочищал, оказывается в внутри арматура поперек стоит), 2 вентканал работает, но тоже слабо в помощь стоит канальный вентилятор, для санузла хватает, щель между порогом и дверью есть.
  2. Летом жарко, окна открыть - шумно. Кондиционер конечно спасает, но ночью не комфортно с ним (расположение спального места такое).

Озадачился следующим: 1) Как лучше сделать приток свежего воздуха в квартиру, и наверное надо делать вытяжку из расчета на 4 человек. 2) Важно чтобы не было шума с улицы, зимой с вентканала не тянуло холодом, а летом хорошо проветривалось. Сейчас столько вариантов, что все это многообразие меня только запутало, так как это достаточно затратно. Если рассматривать приточно-вытяжную с рекуператором, то ее могу разместить на лоджии. Либо поставить Аэрпак (боюсь одного не хватит, два ставить дорого выйдет). Посоветуйте что лучше выбрать, что лучше сделать? На схеме голубым цветом планирую сделать отверстия (под 125 трубу в стене между лоджией и комнатами).


Отредактировано Владимир57 24.07.2016

0
profeMaster
profeMaster
Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

21.07.2016 в 15:48:13

GTKost написал: 1) Как лучше сделать приток свежего воздуха в квартиру, и наверное надо делать вытяжку из расчета на 4 человек. 2) Важно чтобы не было шума с улицы, зимой с вентканала не тянуло холодом, а летом хорошо проветривалось.

  1. 4 * 60 м3/ч = 240 м3/ч нужное количество воздуха.
  2. Шум с улицы довольно хорошо глушится воздуховодом, фильтром, то есть не переживал бы за это. Чтобы зимой не тянуло, нужна заслонка.

Можете ссылку на Аирпак на производителя дать или название полностью написать, не нахожу.

Посоветую брать что-то готовое, самому приточку делать намучатесь.

0
GTKost
GTKost
Новичок

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 21

21.07.2016 в 17:04:17

profeMaster,

Что-то вроде этого. В чем намучаюсь?

0
profeMaster
profeMaster
Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

21.07.2016 в 17:49:47

В получении ответов на вопросы :) Погуглите по моему нику или статью прочтите.

Аэропак СН (тут нашел характеристики) 170 м3/ч на четверых - хорошей проветриваемостью вряд ли назовешь.

По цене - купил бы два и не парился с собственной приточкой.

0
GTKost
GTKost
Новичок

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 21

21.07.2016 в 18:08:06

profeMaster, да вот смущает, что оба на приточку будут, в идеале бы хотелось в зале на приток, на кухне на отток. Да и цена, а так можно же аккуратно по квартире вентканал из плоской трубы 204х60 развести, она как раз по площади равна 125 диаметру. Погуглю по вашей ссылке еще.

0
profeMaster
profeMaster
Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

21.07.2016 в 18:16:21

Ввод 125-й трубой 240 кубов даст скорость больше 5 м/с. Если делать сами будете, 150-ю брать нужно, а с нее делать разводку. Куда вести собрались? Если на кухню, то туда не нужно, оттуда воздух забирать нужно.

{{post:5724831, смущает, что оба на приточку будут, в идеале бы хотелось в зале на приток, на кухне на отток}} На кухне вытяжной зонт - отдельная единица.

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

22.07.2016 в 08:33:37

GTKost написал: Так как этаж последний летом естественно вентиляция не работает. 1 вентканал идущий на кухню не работает на процентов 90 даже в холодное время года (прочищал, оказывается в внутри арматура поперек стоит), 2 вентканал работает, но тоже слабо в помощь стоит канальный вентилятор, для санузла хватает, щель между порогом и дверью есть.

Скорее всего стоит низко зонт над вентшахтой на крыше или открыта дверь на чердаке или фальшбалконе. А так в домах с "теплым чердаком" тяга на последних этажах должны быть даже летом.

0
nicum
nicum
Новичок

Регистрация: 27.07.2015

Новосибирск

Сообщений: 22

22.07.2016 в 09:02:22

Я может сейчас радикальную вещь скажу, но мое имхо - поставьте вытяжку мощную (либо зонт, либо просто вентилятор) с выбросом на улицу. А в комнате - два КИВа или что-нибудь типа того. Приточку настраивать замучаешься, исправлять свои ошибки... Идея родилась у меня после кулибинства со своей приточкой, а затем с экспериментами с мобильным кондиционером (который выбрасывает мощный поток наружу).

0
GTKost
GTKost
Новичок

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 21

23.07.2016 в 11:36:51

Designman написал:

GTKost написал: Так как этаж последний летом естественно вентиляция не работает. 1 вентканал идущий на кухню не работает на процентов 90 даже в холодное время года (прочищал, оказывается в внутри арматура поперек стоит), 2 вентканал работает, но тоже слабо в помощь стоит канальный вентилятор, для санузла хватает, щель между порогом и дверью есть.

Скорее всего стоит низко зонт над вентшахтой на крыше или открыта дверь на чердаке или фальшбалконе. А так в домах с "теплым чердаком" тяга на последних этажах должны быть даже летом.

Designman, Как раз в этих домах проблема с вентиляцией на последнем этаже. На техэтаже сделан бетонный короб с вентканалами высотой всего где-то полметра.

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

23.07.2016 в 12:40:16

GTKost написал:

Designman написал:

GTKost написал: Так как этаж последний летом естественно вентиляция не работает. 1 вентканал идущий на кухню не работает на процентов 90 даже в холодное время года (прочищал, оказывается в внутри арматура поперек стоит), 2 вентканал работает, но тоже слабо в помощь стоит канальный вентилятор, для санузла хватает, щель между порогом и дверью есть.

Скорее всего стоит низко зонт над вентшахтой на крыше или открыта дверь на чердаке или фальшбалконе. А так в домах с "теплым чердаком" тяга на последних этажах должны быть даже летом.

Designman, Как раз в этих домах проблема с вентиляцией на последнем этаже. На техэтаже сделан бетонный короб с вентканалами высотой всего где-то полметра.

GTKost, Из-за чего возникают проблемы с вентиляцией на последнем этаже и не только в этих домах - я уже писал выше.

0
GTKost
GTKost
Новичок

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 21

28.07.2016 в 22:49:32

В общем пока сделал отверстия между лоджией и комнатами под 125 трубу. Планирую все же заморочиться с собственной приточкой, примерно, как по ссылке в одной из тем которую давал товарищ КИМ.

0