Добрый день всем.

Заменил проводку в квартире. Старую алюминиевую двухпроводку заменил на медную трехпроводку. Разводка выполнена кабелем 3х2.5. В ванной сделал ДСУП. Трубы заменены на медь. Медным одножильным проводом сечением 4 мм кв, соединены между собой: стояк ХВ, медные трубы ХВ, ГВ, ванна (ГВ в доме нет). Этот провод приходит в КУП. Туда же приходит PE кабель из квартирного щитка. (В качестве него используется отрезок медного кабеля 3х2.5, которым и сделана вся проводка в доме, т.е. сечение PE кабеля от квартирного щитка до КУП 7.5 мм кв.) Дополнительный провод, соединяющий РЕ контакты розеток с КУП не делал.

В общем, имеем, что все розетки в квартире имеют РЕ проводник, который приходит на РЕ шину в квартирном щитке. Также, с РЕ шиной квартирного щитка соединена ДСУП ванной и туалета. То есть, все РЕ розеток, корпус ванны, трубы ХВ и ГВ, а также стояк ХВ соединяются с РЕ шиной в квартирном щитке.

Из квартирного щитка в этажный у меня идет кабель 3х8 мм кв. Вот фото этажного щитка:

(Орешки это фазы, а к щитку прикручен скорее всего N толстый и РЕ тонкий. Или их всех за PEN правильно считать, не знаю.)

Вот у меня вопрос, нужно-ли мой РЕ проводник прикрутить к корпусу щитка? Пока он оставлен не подключенным и квартира заземлена через стояк ХВ.

0
griandrej
griandrej
Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

22.07.2016 в 13:02:05

Что-то фотки форум перевернул, сейчас исправлю.

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

22.07.2016 в 14:04:45

Это херня, а не PE. Подключать точно не стоит.

0
serks
serks
Эксперт

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

22.07.2016 в 15:17:34

ratrabidi написал: Это херня, а не PE. Подключать точно не стоит.

ratrabidi, просветите че не так. Сечение явно от 16 и выше (насколько я помню в СССР последняя моножила 10 была), неразрывность соблюдена.

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

22.07.2016 в 16:42:26

Странный стояк, сборная солянка. Возможно ли более расширенно фото эт. щита без фанатизма.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

22.07.2016 в 17:00:25

griandrej написал: и квартира заземлена через стояк ХВ

Отличники. Пятёрка.

0
Киргуду
Киргуду
Новичок

Регистрация: 10.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 99

22.07.2016 в 17:47:56

Такое впечатление, что там два стояка - провода разных сечений. И соединены между собой два нуля. Либо потом стояк дотягивали зачем-то.

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

22.07.2016 в 21:31:23

serks написал:

ratrabidi написал: Это херня, а не PE. Подключать точно не стоит.

ratrabidi, просветите че не так. Сечение явно от 16 и выше (насколько я помню в СССР последняя моножила 10 была), неразрывность соблюдена.

serks, 16 квадратами там не пахнет (если PE в вашем понимании тот зелененький алюминий), и с нулем он никак соединен быть не должен. Вообще создается впечатление, что изначально фаза была одна (толстый многопроволочный алюминий), а потом остальные две фазы и зачем то еще раз ноль притащили тонкими зелеными алюминиевыми соплями. Так что скорей всего никакого PE у вас нет, и подключать некуда.

0
serks
serks
Эксперт

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

22.07.2016 в 22:23:08

ratrabidi написал:

serks, 16 квадратами там не пахнет (если PE в вашем понимании тот зелененький алюминий), и с нулем он никак соединен быть не должен. Вообще создается впечатление, что изначально фаза была одна (толстый многопроволочный алюминий), а потом остальные две фазы и зачем то еще раз ноль притащили тонкими зелеными алюминиевыми соплями. Так что скорей всего никакого PE у вас нет, и подключать некуда.

ratrabidi, вы сами поняли че написали. Вы прекрасно видете что ПЕН это тот многопроволочный белый явно 16 или более квадрат. Прально притащили дополнительно есчо один ноль а потом увидели что нули потребителей сидят на корпусе шита и не мудрствуя лукаво подсадили и его на корпус шита, вот такая недореконструкция. Так что ПЕ там есть и хороший( по крайней мере в данном щите он современным требованием соответствует (ну может за исключением раскраски). А вот то что рабочие нули надо отсаживать(изолировать) с корпуса это другой вопрос. А зеленая сопля нуля (может 10 квадрат) соответствует сечению других ( к сожалению двух) фазных проводников

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

22.07.2016 в 23:13:46

Как можно принять решение, если со стояком толком не разобрались. Сколько квартир на стояке? Понимаю, что о ВРУ инфы может и не быть. Но фото 1 эт. щита и последнего помогут не плохо для визуального анализа ситуации.

0
griandrej
griandrej
Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

22.07.2016 в 23:21:32

ratrabidi написал: 16 квадратами там не пахнет (если PE в вашем понимании тот зелененький алюминий)

Да не, зелененькие и два фазных точно по 16 мм кв. Многопроволочные белые 25. (Желто-зеленая петля, на первом фото справа, это 10 кв. мм, он заметно тоньше зеленых.)

Radio написал: Отличники. Пятёрка.

Ирония понятна, что делать-то?

Bladiclab написал: Возможно ли более расширенно фото эт. щита без фанатизма.

Сфоткать могу, но там ничего интересного больше нет, автоматы и счетчики. Если только следить по всему стояку, есть-ли разрывы и что куда идет.

0