web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.07.2016 в 09:30:32

Уктам написал: 1 Дифференциальный автомат на С16, от него автом. выкл. на С10(свет) и С16 (на розетки)

Вот это глупая и дорогая схема. Нужно УЗО (оно защитит по утечке) и за ним несколько автоматов на конкретные линии (они защитят по току). Понятно? Цепь УЗО - несколько АВ.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.07.2016 в 09:32:19

Уктам написал: 2 Дифференциальный автомат\УЗО- ?( номинал не понимаю, ибо автоматический выкл. на варочную панель, допустим 32, духовой на 25, какой тогда номинал 50+?)

Странно "не понимаю". Как вы собрались схему собирать? Дело в том, что тему выбора УЗО можно было прочесть в статье ссылку на которую вам давали. Займитесь углублением своих знаний.