Доброй ночи, господа!

Мне в новостройку необходимо собрать щиток. С этой задачей справлюсь сам, руки откуда надо растут. Все провода уже по квартире раскиданы и находятся под обоями/ламинатом и тд. Т.е. квартира готова. Осталось только наполнение щитка.

Перечитал гору информации, уже несколько суток все обдумываю. Тяжко, в первый раз самому щиток проектировать. Спроектировал. Но цена очень уж кусачая... 40к+. Прошу - посмотрите пожалуйста схемку, я там все очень подробно указал. Посмотрите пожалуйста на ошибки, модели УЗО и автоматов, номиналы и, по возможности, дайте советы по удешевлению щитка, без потери безопасности/надежности. Может есть идеи? У меня - кончились.

Огромное спасибо всем откликнувшимся!

http://i79.fastpic.ru/big/2016/0731/62/8ebf17491554a0423cd5129745b91962.jpg - если кому не видно в приложенном файле.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.07.2016 в 02:00:07

Если выделили 50А , зачем внутри 40А ставить? Кондеи без 30мА УЗО, как и освещение.

0
Puhlic
Puhlic
Новичок

Регистрация: 31.07.2016

Сообщений: 3

31.07.2016 в 02:04:51

SB3, Задумка была такая: в квартиру идет провод 8кв мм (мерял штанген-циркулем, потом по таблице вычислял сечение). Т.е. провод, по фен-шую, выдержит автомат на 43А. Таких нет, ставим 40А. В щитке на лестничной клетке рекомендуют ставить на порядок больше, т.е. те же самые 50А. Разницы, на скок я понимаю - нет. Хоть я там на 100А поставлю. Все равно упрется все в щиток в квартире и в 40А автомат. НО, для чего я такой финт сделал? Если поставить в обоих щитках 40А и нагрузка на сеть будет слишком высокая, то я понятия не имею, какой автомат при одинаковых номинал "отщелкнется" первым. Хотелось бы, чтобы это был автомат в квартире. А так, может в квартире не сработать, а сработать на лестничной клетке. Поэтому сделал так.

На счет кондеев - зачем УЗО для них? Мы их не касаемся. Только если во время чистки наружного блока. Так ли оно необходимо, чтобы еще 4к вбухивать на еще одно УЗО?

На освещение не влажной группы не вижу смысла ставить УЗО как таковое. Люстр мы, как правило, не касаемся. Все упирается в удешевление. ИМХО, с освещением - это как раз та тонкая грань между логичностью и удешевлением.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

31.07.2016 в 12:59:33

Бра на стенах ожидаются? Удешевить можно если отказаться от ABB в пользу Schneider. Город свой назовите, где вы есть?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

31.07.2016 в 13:32:19

web-rr написал: Удешевить можно если отказаться от ABB в пользу Schneider.

И еще сильнее можно удешевить, если не ставить 2 узо на 3 розетки. :cool:

Сколько там вообще комнат? Я 20 групп насчитал, по моим прикидкам это пяти-шестикомнатная квартира где-то... со всеми наворотами.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

31.07.2016 в 14:04:53

Конечно там можно всё свести к четырём УЗО. И количество линий можно сократить (было).

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

31.07.2016 в 19:05:39

Puhlic написал: Задумка была такая: в квартиру идет провод 8кв мм (мерял штанген-циркулем, потом по таблице вычислял сечение). Т.е. провод, по фен-шую, выдержит автомат на 43А. Таких нет, ставим 40А.

ставьте то что дали, то есть 50А и не парьтесь, кабель выдержит 10 мА УЗО достаточно одного, посудомойку под общее на 30 УЗМ скорее всего лишнее

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

01.08.2016 в 11:57:22

Вместо вводного 40А, рубильник или выключатель нагрузки(SD63), ЛЕД-светильники туалета и ванной под отдельные В6 автоматы, кондеи под узо 63А/30мА. Не совсем понимаю, почему розетки у раковин на автоматах характеристики С, ну да ладно. Светильники в ванной какой степени IP???

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

01.08.2016 в 12:08:23

shtazi написал: Не совсем понимаю, почему розетки у раковин на автоматах характеристики С

А на каких надо? И почему?

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

01.08.2016 в 12:21:10

Radio, В, а там ожидаются пусковые токи в 64 ампера от фена/электробритвы???

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

01.08.2016 в 12:36:43

shtazi, ну то есть в других местах вас Ц не смущает, почему именно возле раковины нужно Б? Там наверное токи кз внезапно меньше, чем во всей остальной квартире? :)

0