Т.к. бюджет ограничен, собираюсь менять старье своем щитке на IEK. Экономить не хочу только на входно автомате, т.к. его замена требует много гемороя (вызов местного электрика с отключением стояка). 1. Какие есть нюансы такого подхода?

  1. Какой конкретно автомат на вход посоветуете (40а)?
0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

11.08.2016 в 09:28:00

Провокационная тема:) Да и вопрос скорее религиозный. От себя - АББ, Шнайдер, Сименс, Легран, Итон, Хагер.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

11.08.2016 в 09:38:24

pyhtelka, любой хороший автомат, никаких нюансов кроме финансовых. Вводной до счётчика, а линейные после счётчика, т.е. никаких проблем даже если линейные соединяются шиной. Иногда красивые комбинации получаются. :)

Ввод: GE Redline G62, линейные: ABB DS201, GE Redline G61. Кстати, у GE Redline крепкие зажимы, корпус не разваливается при затягивании со всей дури. Момент 3,5Нм, а больше трёх Вы вряд ли вообще сможете крутить, отвёртка будет проскальзывать в ладони. Все 2-полюсные GE имеют две защёлки и крепко сидят на рейке. Так называемый "Домашний" GE серии DMS-Line 6кА (DG60) отличается от Redline только оранжевой рукояткой, меньшим возможным сечением подсоединяемого провода (25 против 35 у Redline) и тем, что к нему не прицепить аксессуары. Так что если денег не хватит на АББ, Легран, Шнайдер и прочие сименсы с итон-хагерами, можно брать венгерский GE. И он будет дешевле, особенно домашний.

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

11.08.2016 в 09:47:32

Если не хотите экономить, то ставьте сразу с отключающей способностью 6кА.

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

11.08.2016 в 09:56:36

10 kA! Кто больше?

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

11.08.2016 в 12:11:56

Dennis_A написал: 10 kA! Кто больше?

Dennis_A, 6.6.6 Отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125 А.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

11.08.2016 в 12:26:50

ratrabidi, у меня есть компромиссный вариант: 6-килоамперный автомат на 7,5 кА. :) Наверное, для особо тяжёлых случаев, когда спецы не могут решить что ставить - 6кА или 10кА. :) http://electricshop.in/index.php/mcb-114.html

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

11.08.2016 в 12:33:38

Думаю можно и без этого обойтись.

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

11.08.2016 в 13:59:22

ratrabidi написал:

Dennis_A написал: 10 kA! Кто больше?

Dennis_A, 6.6.6 Отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125 А.

ratrabidi, для жилых зданий другой ГОСТ 32395-2013, там нет требований к вводным защитным аппаратам.

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

11.08.2016 в 14:20:10

Dennis_A написал:

ratrabidi написал:

Dennis_A написал: 10 kA! Кто больше?

Dennis_A, 6.6.6 Отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125 А.

ratrabidi, для жилых зданий другой ГОСТ 32395-2013, там нет требований к вводным защитным аппаратам.

Dennis_A, Ну да, перепутал.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22220

11.08.2016 в 18:45:17

Abrikos написал: Наверное, для особо тяжёлых случаев, когда спецы не могут решить что ставить - 6кА или 10кА. :)

Большинство индийских электриков - йоги . АВ - соответствуют.

0