sunfish
sunfish
Новичок

Регистрация: 26.08.2016

Мурманск

Сообщений: 5

28.08.2016 в 16:53:09

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Предстоит ремонт в квартире, принято решение для начала поменять проводку. Перенос электросчётчика с площадки в квартиру, прокладка кабеля в гофрированной ПВХ трубе d20мм по потолку и естественно сборка нового электрического щита. На форуме прочитал похожие темы, вот составил свой вариант. Буду крайне признателен вашему мнению относительно данной схемы. Заранее благодарю! На площадке остаётся только выключатель нагрузки. Земли нет, но закладываю на будущее. кабеля ВВГнг(A)-LS: вводной - 3x6; розеточная группа - 3x2,5; свет - 3x1,5.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.08.2016 в 19:12:18

1) На площадке должен остаться автомат! Это защита кабеля. А ещё лучше селективный дифавтомат на 100 mA. 2) Во внутриквартирном щите вводной кабель сразу заводите в счётчик. Если прям совсем не хочется, то можно там поставить выключатель нагрузки первым, только его надо подготовить к пломбировке. Способов много, спрашивайте. 3) А что такое на схеме? Диф 16/30 которрый питает ещё один диф (бойлер розетка ванной)??? И ещё с одной парой такая же фигня. Это что? 4) Всё освещение не имеет дифференциальной защиты. Плохо! 5) Камин (с вилкой-розеткой?) не имеет дифференциальной защиты. Плохо!

Никаких дополнительных хотелок не возникает? Сигнализация, роутеры, серверы, аквастопы, видеонаблюдения в доме будут? Тёплые полы, кондиционеры? Духовой шкаф электрический, посудомоечная машина?

Этот щит есть кому и из чего собирать, а подключать? Как в Мурманске с модулькой?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

28.08.2016 в 19:41:20

sunfish, Вы реально хотите поставить два дифференциальных автомата? Хорошие стоят дорого. А дёшево (относительно) стоят электронные.

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

28.08.2016 в 20:31:24

Все освещение лучше под общее узо сунуть. А стоит ли так в хрущевке изощряться? Они вроде уже ресурс выработали

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

28.08.2016 в 20:32:31

У нас дома 60-х уже снесли, ибо они нафиг растрескались и перешли в разряд аварийных. Ваш я думаю не лучше

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

sunfish
sunfish
Новичок

Регистрация: 26.08.2016

Мурманск

Сообщений: 5

28.08.2016 в 20:52:22

Kulibin96, на счет домов думаю до сноса им еще очень далеко.Приоритет был розетки под узо все увести, т.к. ребенок маленький.

web-rr, 1)автомат на площадке, хорошо, 40А 2p ? 2)Так кабель сразу и будет в счетчик заходить. 3)Извиняюсь за такую подачу схемы, наверное не ясно вышло. Жирные линии - подача питания через НШВИ наконечники на два кабеля.(или шины) 4)Освещение все будет диодное, решил не ставить дополнительную защиту.(потолочное) 5)Камин, вилка, макс.1,5 кВт, может вообще его в группу 4 добавить, специально вопрос поставил, т.к. сомневаюсь. Для доп.хотелок шкаф слаботочки, там хватит одной розетки. Плита газовая, теплые полы пока не планируются. С модулькой думаю проблем не будет, все есть в доступе. Стиральная машинка на кухне, бойлер в туалете.

Юрка, да, а что не так? Например SE 11473.

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

28.08.2016 в 21:00:51

sunfish, если у вас не будет земли, ставте узо на все, ибо это будет единственной защитой от прошива на корпус. А какую модульку хотите? Если недорогую, то лучше дифы ставить, они у кэаза 470 р стоят, один недостаток- 4 модуля размером

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

28.08.2016 в 21:04:00

sunfish, вводной диф 100мА ставить не имея земли не стоит- он не спасет ваши жизни, он имеет противопожарный характер и работает только с заземлением. Ваши узо будут отрабатывать только при касании корпуса прибора с пробоем на корпус. Страшный удар током обеспечен, но хотя бы от смерти они спасут

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

sunfish
sunfish
Новичок

Регистрация: 26.08.2016

Мурманск

Сообщений: 5

28.08.2016 в 21:04:58

Kulibin96, планируется собрать все на Schneider Electriс "Домовой"

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

28.08.2016 в 21:24:10

sunfish, неплохое решение

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.08.2016 в 22:54:30

sunfish, по пунктам 1) C25. Откуда больше вдруг в Хрущёвке? 4) Ставьте УЗО. 5) Точно нужно под защиту УЗО. Вам не нужно надеяться на дешёвые дифавтоматы. Поставьте пару УЗО и все линии (все автоматы) под их защиту. Так и дешевле будет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.