evzhur
evzhur
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Барнаул

Сообщений: 140

29.08.2016 в 10:17:01

Всем привет. Есть стиралка (обычная) и посудомойка (встраеваемая). В инструкции к ним ясно написано - после стирки закрыть кран на трубе, выключить (нажать кнопку на корпусе), выдернуть из розетки и только потом доставать белье и посуду. И вот уже 16 лет каждый день, иногда по два-три раза, стиралку выдергивают из розетки и снова вставляют. Понятно, что можно забить и успокоиться. Но все-таки есть предположение, что инструкция не просто так существует. С посудомойкой вообще проблема-проблем - розетка за шкафами на кухне.

Подскажите пожалуйста, может быть есть выключатель специальный, как на свет. Чтобы было так - из автомата в электрощитке выходит медный трехжильный ввг 2.5, затем выключатель на видном удобном месте, затем розетка. Обычный выключатель для люстры можно поставить? Предполагаю, что нет. Но ведь должны же были люди что-нибудь придумать.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

29.08.2016 в 10:21:51

evzhur написал: С посудомойкой вообще проблема-проблем - розетка за шкафами на кухне.

Её тоже выдергивают? :a

0
5050123
5050123
Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

29.08.2016 в 10:38:00

Производитель это пишет, чтобы прикрыть свою опу. Чтобы тот, кого токнет не мог в суд подать из-за отсутствия таких слов в инструкции, типа я такой вот ванильно-облачно-розово очковый художник и не знал что такое 220 и что бывает в случае утечки на корпус, и вообще таких слов не знаю. Ни разу не отключал машинку от сети. И кран не перекрывал. На случай утечки на корпус - стоит УЗО, а для исключения протечки стоит аквастоп на самой машинке. Если хотите обесточивать машинку как рекомендуют в инструкции - от розетки выведите пару проводов в удобное место и поставьте двухполюсный АВ, это позволит физически размыкать контакт. Размыкать именно фазный провод (белый или чёрный) и нейтраль(синий или голубой), жёлто-зелёный провод должен идти напрямую в розетку потребителя неразрывно! Есть даже мини-боксы для таких задач (для размещения АВ в смысле). На свет выключатели идут обычно на 10А чего мало для СМ ибо она подключается в розетку рассчитанную на 16А, то же самое и к ПММ относится. И мне кажется, если в течении 16 лет, да не по одному разу в день дёргать вилки из розеток, то эти самые вилки и розетки превращаются в расходники. :a ;)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.08.2016 в 10:47:29

evzhur написал: Но ведь должны же были люди что-нибудь придумать.

Контактор на линию с розетками и ещё электроклапан на воду.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

rustam29534
rustam29534
Новичок

Регистрация: 11.08.2016

Нижнекамск

Сообщений: 96

29.08.2016 в 12:05:54

evzhur, Зачем себе так жизнь усложнять. Вырубай все перед сном и спатеньки

0

Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает

staxnov
staxnov
Новичок

Регистрация: 18.03.2015

Москва

Сообщений: 57

30.08.2016 в 17:03:39

Полагаю инструкцию более свежую надо почитать. Я у себя такой рекомендации не нашел (Индезит с сушкой 2 года). Никогда не выключаю и не закрываю. Про ПММ уже прикололись, пропущу.

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

31.08.2016 в 13:36:26

evzhur написал: Обычный выключатель для люстры можно поставить? Предполагаю, что нет.

Обычный выключатель на 10 А, совсем дешёвый на 6. 10 А — вполне достаточно, только автомат в щитке замените.

В идеале выключатель должен быть двухполюсный, но одноклавишный. Вот с этим сложнее. Лично я даже двухклавишных двухполюсных не знаю. Но, раз у вас трёхжильный кабель, наверное, проблем переполюсовки у вас нет, так что ставим однополюсный в разрыв фазы.

Если внешний вид не интересует, то двухмодульный щиток с выключателем нагрузки.

Про контактор уже сказали.

А можно автомат в щитке выключать. Конечно, если линия отдельная.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.08.2016 в 16:13:12

Артём Зорин написал: В идеале выключатель должен быть двухполюсный, но одноклавишный

Да ладно ДКС, АББ Зенит, Мозаик Легранд.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.