Покритикуйте, пожалуйста, схему отопления (см. вложения):

  1. Твердотопливный котел (24кВт) будет использоваться в основном зимой и только на выходных (в доме всегда кто-то будет, так что при пропадании света запустят генератор).

  2. Электрический котел (21 кВт) будет использован тоже зимой в дежурном режиме для поддержания температуры 5-10 С.

  3. Бойлер (160 л) будет нагреваться от ТТ котла до температуры воды 70-75 С, чтобы по возможности минимизировать появление накипи (вода у нас очень жесткая). Также в бойлере есть электрический тэн, его будут использовать летом.

  4. В схеме имеется 2 контура батарей (1-ый и 2-ой этаж), подключение коллекторное с возможностью ручной регулировки потока на каждую батарею индивидуально.

  5. Для работы насосов будет добавлен UPS и генератор.

В процессе возникли такие вопросы:

  1. Правильно ли поставлены обратные клапаны?

  2. ТТ заглушен, термостатический клапан ТТ котла открыт, не будет ли потока через ТТ котел, когда будет работать электрокотел?

  3. Кранов поставил побольше чтобы было проще менять разные части схемы, или лучше поставить меньше?

  4. Нужно ли ставить треходовые клапана на батареи?

  5. Вдруг есть еще какие косяки в схеме?

Менять могу только схему включения котлов и бойлера, батареи уже смонтированы. Оборудование тоже поменять не получиться: все куплено.

Очень интересует: правильно ли сдерана схема. Монтажник, с котром договорились собирать, отказывается ее делать, т. к. ему категорически не нравяться термостатические и обратные клапаны (говорит: сломаются быстро и вообще эта схема не рабочая).

0
Аватар пользователя
В0д0пр0в0дчик

Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

29.08.2016 в 14:01:15

#5761348

Здравствуйте!

"Монтажник, с котром договорились собирать, отказывается ее делать, т. к. ему категорически не нравяться термостатические и обратные клапаны (говорит: сломаются быстро и вообще эта схема не рабочая)"

Я, пожалуй, соглашусь с Вашим монтажником, но для полноты картины нужно видеть термостаты крупным планом (лучше со схемой потоков, не очень понятно как подача пойдет к батареям)

Дело не в том, что они быстро сломаются, термостаты (и термоголовки) обычно плохо дружат с твердотопливным отоплением. При высокой температуре термостат начинает прижимать подачу, а как при этом сработает автоматика котла - большой вопрос. Котел запросто может перегреться, а какими трубами Вы это все сделали? Если металл - может и выдержит...

Лучше убрать термостаты (и обр.клапаны тоже), при включении эл.котла отглушать дровяной вручную, а на бойлер поставить свой насос (тут как раз будет нужен обр.клапан)

0
Аватар пользователя
Sota

Местный

Регистрация: 06.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

29.08.2016 в 14:33:08

#5761364

Ничего еще собрано, куплены только котлы, бойлер и насосы.

На обвязку котла медь 32.

Термостатный смесительный клапан ТТ котла такой (он просто есть в наличии, можно на ESBE или HERZ заменить, если найду) Термостатный смесительный клапан ТТ котла нужен чтобы конденсата не было, ТТ котел будет 1-2 дня в неделю работать.

Термостатный смесительный клапан с термоголовкой для бойлера еще не искал.

Батареи уже установлены и подключены на коллектор металлопластиком. Вот для них может нужен трехходовый клпан, чтоб обратку подмешивало и не расплавило подводки. Тогда бойлер без клапана придется ставить, чтобы мощьность с ТТ котла лишнюю снимать (хотя он тоже закипит и накипью покроется).

0
Аватар пользователя
Sota

Местный

Регистрация: 06.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

29.08.2016 в 18:21:30

#5761580

Добавил направления потоков.

0
Аватар пользователя
Sota

Местный

Регистрация: 06.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

29.08.2016 в 18:43:37

#5761601

И в бойлере Г и Х местами перепутаны.