31.08.2016 в 01:05:10

Здравствуйте, уважаемые профи. Нужна ваша помощь. В частном доме нет заземления, хочу сделать. Дом стоит, не поверите )) - на земле. В качестве фундамента, насколько я знаю, бетонная подушка, потому что высокий уровень грунтовых вод (во дворе есть бассейн, в котором и виден их уровень - макс. 0,5м от уровня земли). На доме установлен щиток со счётчиком и вводным автоматом (номинал не помню, кажется 2-хполюсный С 25А). Других щитков (с отдельной шиной заземления, раздельным отключением помещений..) не планируется по причине экономии заками денег и ненужности им высоких технологий. Планирую возле дома вырыть яму глубиной те же 0,5м (до сырого грунта), забить нехилую арматуру/уголок длиной 2-2,5м треугольником со стороной 1,2 - 1,5м, сварить их стальной полосой (каким сечением ?), и вывести шину на цоколь. На шине к приваренному болту прикрутить оконцованый медный провод 4-6 мм2 и завести его в первую после счётчика распредкоробку. Оттуда развести по остальным РК, потребителям. В доме из эл. оборудования планируется ГП + вытяжка, стиралка, холодильник и газовый котёл (настенный/напольный - неизвестно). Покритикуйте пожалуйста. Можно ли так сделать. Если нет, то как, либо стоит ли заморачиваться вообще. Заранее благодарен за любую помощь. Даже в виде пинков, лишь бы на пользу )).

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.08.2016 в 05:40:54

uletniy написал: сварить их стальной полосой (каким сечением ?)

4х40 ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

uletniy
uletniy
Местный

Регистрация: 26.11.2010

Киев

Сообщений: 133

31.08.2016 в 07:59:37

megrad написал:

uletniy написал: сварить их стальной полосой (каким сечением ?)

4х40 ссылка

megrad, спасибо. А всё остальное правильно ?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

31.08.2016 в 08:58:21

uletniy написал: На шине к приваренному болту прикрутить оконцованый медный провод 4-6 мм2 и завести его в первую после счётчика распредкоробку. Оттуда развести по остальным РК, потребителям.

А щит с шиной PE в доме может быть?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.08.2016 в 10:38:37

uletniy написал: и завести его в первую после счётчика распредкоробку.

А щит, типа заземлять не надо? В щите или в том месте, где стоит счётчик ставится земляная шина. С неё всё и заземляют, выполняя проводку кабеле трёхжильным ВВГ нг .

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

31.08.2016 в 13:05:56

uletniy, до заведения в распредкоробку всё понятно и, наверное, даже правильно. А что дальше? Сколькижильная проводка, есть ли контакт заземления в розетках? Какая система заземления (TT, TN-C)? Готовы ли добавить УЗО? Что с молниезащитой, УЗИП?

0
uletniy
uletniy
Местный

Регистрация: 26.11.2010

Киев

Сообщений: 133

31.08.2016 в 13:08:31

Щиток со счётчиком пластмассовый. Опломбирован. Согласен, что можно и туда привести заземление. С заземляющим проводником - медь 6 мм2 - всё норм ? Второй щиток (равно как и замена бокса для счётчика на больший) с автоматами на стиралку, раздельное подключение комнат... не планируется за ненадобностью хозяевам.

0
uletniy
uletniy
Местный

Регистрация: 26.11.2010

Киев

Сообщений: 133

31.08.2016 в 13:32:20

Артём Зорин написал: uletniy, до заведения в распредкоробку всё понятно и, наверное, даже правильно. А что дальше? Сколькижильная проводка, есть ли контакт заземления в розетках? Какая система заземления (TT, TN-C)? Готовы ли добавить УЗО? Что с молниезащитой, УЗИП?

Артём Зорин, Система заземления - планирую ТТ. Разводка почти выполнена проводом ВВГн 2×2,5 (силовая) и 2×1,5 освещение (на тот момент не стоял аопрос заземления). Терерь хочу добрать одножильный провод заземления и развести в нужные розетки. Сама разводка выполняется в эконом варианте - ну не хотят заки вкладываться. Вроде понимают, что надо, но с минимальными усилиями. Розетки будут покупаться новые и с заземлением. Молниезащиты нет и не будет.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.08.2016 в 13:50:32

uletniy, Коль планируете ТТ,то вам хватит забить один штырь 14мм метра 4 и при вашем грунте радоваться,как слон,что затраты минимальны,а заземление нормальное.Кабель возьмите 10 или 16

0
uletniy
uletniy
Местный

Регистрация: 26.11.2010

Киев

Сообщений: 133

31.08.2016 в 14:49:24

ebf написал: uletniy, Коль планируете ТТ,то вам хватит забить один штырь 14мм метра 4 и при вашем грунте радоваться,как слон,что затраты минимальны,а заземление нормальное.Кабель возьмите 10 или 16

ebf, 10-16 мм2 -это от заземляющего проводника до ГЗШ ? В розетку всё равно столько не войдёт, макс. 4 мм2

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.08.2016 в 15:07:40

uletniy, да,до ГЗШ

0