Доброго всем.

Делаю ремонт в старенькой квартире. Проводку полностью строители проложили новую. Возник вопрос при сборке щитка. Постаравшийся прочитать темы на форуме, вроде раскидала все автоматы по группам. Возник вопрос только в УЗО. Если не сложно, знающие люди, подскажите таких номиналов достаточно?

И ещё вопрос, в подъездном щитке, на ввод стоят старый пакетник ПВ3-60 и два автомата АЕ1031 на 25А. Вопрос в следующем, какой рубильник купить, что бы заменить пакетник? Такой пойдет - "Рубильник DX3 2п 63A"?

И да, предвосхищая вопросы. Импульсные реле нужны.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

07.09.2016 в 16:32:00

Вопросы:

  1. Какая мощность выделена на квартиру? Дом по проекту с газом или с электроплитами?

  2. Что значит надпись "Сопротивление заземления 50 Ом" в левой нижней части? Вы зачем-то планируете повторный заземлитель в квартире, хотя стандарты не требуют его иметь даже в доме при кабельном вводе?

0
Олия
Олия
Новичок

Регистрация: 06.09.2016

Нахабино

Сообщений: 14

07.09.2016 в 16:48:22

AlexeyL, Я не могу сказать какая мощность выделена. Если исходить из моих школьных знаний электротехники то 2 автомата максимум по 25 А это примерно 11 киловатт. Дом газовый, так как на схеме нет выводов ни на варочную поверхность, ни на духовку. Кондиционера , бойлера тоже нет.

Я не могу сказать что это за надпись, так как рисовала в первой попавшей программке скачаной из интернета. Раз она вас очень смущает, я уберу.

PS. Всегда поражали люди которые пытаются ответить на несуществующие вопросы, при этом игнорируя существующие.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

07.09.2016 в 17:10:31

Олия написал: Всегда поражали люди которые пытаются ответить на несуществующие вопросы, при этом игнорируя существующие.

Был у меня какой-то сборник школьных же задач по физике, в котором на некоторые задачи предлагался ответ "Вода из крана течь не будет" - несмотря на то, что в самой задаче не было ни воды, ни крана. И иногда этот ответ был единстьенно верным, поскольку условия задачи содержали намеренную ошибку.

Похоже на то, что в вашей "старой квартире" нет ни готового заземления в этажном щите, ни разумного способа его сделать безопасно для Вас и соседей. Ну и с мощностью не всё сходится: старая кварира с газом - это, как правило, 1-2 проектных киловатта на квартиру, а не 10. И соответствующие сечения стояков. Если бы это было не так - "земля" в схеме шла бы просто от этажного щита, а не откуда-то слева.

Соответственно, имеет смысл пересматривать всю концепцию, а не номиналы УЗО. Чтобы потом не было мучительно больно.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

07.09.2016 в 17:16:39

PS. Всегда поражали люди которые пытаются ответить на несуществующие вопросы, при этом игнорируя существующие.


Олия, из существующих вопросов - рубильник Legrand DX3 или какой? - это самое последнее, что надо обсуждать. :) Потому что большинство рубильников устроены одинаково.

0
Олия
Олия
Новичок

Регистрация: 06.09.2016

Нахабино

Сообщений: 14

07.09.2016 в 17:20:45

AlexeyL, Не в обиду Вам будет сказано, Вы умеете читать весь текст или только выборочно? Я же ясно написала, так как местные гуру не могут без схему, то была скачена первая попавшая программа из интернета и в ней эта схема нарисована. Какое там заземление и откуда оно идет это дело десятое. Даже сотое. Оно Вас смущает, давайте я сотру с картинки.

Вопрос звучит следующим образом, номиналов УЗО достаточно, надо ставить больше или меньше?

Я понимаю что здесь принято указывать на кучу недостатков, если ты не великий гуру, но может все таки, если Вы не против, мы вернемся в русло темы

0
Олия
Олия
Новичок

Регистрация: 06.09.2016

Нахабино

Сообщений: 14

07.09.2016 в 17:22:57

Abrikos, Просто жековский электрик предлагает поставить тот же ПВ3-60 только новый. Я так понимаю, заменить его можно всё равно чем. Просто это первое, что попалось на сайте легранда по параметрам.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.09.2016 в 17:48:10

Прежде чем пытаться сделать щит, неплохо бы сначала разобраться с типом питания дома (наверняка, там четырехпроводный стояк) и вводной мощностью.

Это кого ж вы наняли что они на такие вопросы вам ответить не могут.. пипец..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.09.2016 в 17:49:34

Олия написал: Вопрос звучит следующим образом, номиналов УЗО достаточно, надо ставить больше или меньше?

Оля, не обижайтесь, но как можно ответить о достаточности номиналов УЗО если у вас перед ними не нарисовано ни одного автомата...

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.09.2016 в 17:51:53

Олия написал: Не в обиду Вам будет сказано, Вы умеете читать весь текст или только выборочно?

И еще, вот вы пришли на форум, вам пытается человек помочь, видя что ваша схема, как бы сказать, неполная.

А вы в ответ огрызаетесь. Думаете, ему (и не только ему) захочется вам помогать?

Умейте уважать то место и тех людей, куда вы пришли.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Олия
Олия
Новичок

Регистрация: 06.09.2016

Нахабино

Сообщений: 14

07.09.2016 в 17:54:25

Alexey_Spb написал:

Олия написал: Вопрос звучит следующим образом, номиналов УЗО достаточно, надо ставить больше или меньше?

Оля, не обижайтесь, но как можно ответить о достаточности номиналов УЗО если у вас перед ними не нарисовано ни одного автомата...

Alexey_Spb, Алексей, я написала что сейчас на вводе стоит " старый пакетник ПВ3-60" Больше там ничего нет.

0