eng1neer
eng1neer
Новичок

Регистрация: 12.11.2013

Москва

Сообщений: 27

14.09.2016 в 16:42:11

Уважаемые форумчане,

Дом П44-ТМ25, окна ПВХ от застройщика, однокамерные стеклопакеты. Дует от окон и сквозняк по всей квартире.

Помогите пожалуйста подобрать утеплитель под окна. Нужно ли менять оба контура утеплителя - внутренний и внешний или достаточного только замены внутреннего?

0
eng1neer
eng1neer
Новичок

Регистрация: 12.11.2013

Москва

Сообщений: 27

14.09.2016 в 23:20:37

Не знаю как редактировать первое сообщение, добавлю фото

0
spawn54
spawn54
Забанен

Регистрация: 30.06.2012

Новосибирск

Сообщений: 1941

15.09.2016 в 16:26:19

хочу огорчить но обычно дело не в резине,а в том что запенино никак обычно,начинать с этого,а не с резинок

резину конечно поменять можно,но ее или бухтой продают 250 м или только в сервис с ценником конь

0
eng1neer
eng1neer
Новичок

Регистрация: 12.11.2013

Москва

Сообщений: 27

16.09.2016 в 15:39:32

Спасибо.

А чем лучше посмотреть откуда дует - IR термометром(купить его на ebay/aliexpress) или взять в аренду тепловизор?

0
spawn54
spawn54
Забанен

Регистрация: 30.06.2012

Новосибирск

Сообщений: 1941

17.09.2016 в 04:15:50

или просто вскрыть откосы)

0
eng1neer
eng1neer
Новичок

Регистрация: 12.11.2013

Москва

Сообщений: 27

19.09.2016 в 11:23:41

У нас откосы зашпаклеваны, только подоконник пластиковый

Снять подоконник? Вы считаете, что там большая щель?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.