Аватар пользователя
aleksei.medvedev

Местный

Регистрация: 17.09.2016

Москва

Сообщений: 4

17.09.2016 в 16:38:00

Поставил выключатель ABB 55ой серсии (10A).

За ним стоит два блока питания диодовой ленты: LED driver Constant Voltage (100W/24V). https://www.meanwell-web.com/en/product-info/ac-dc-power-supply/led-driver/61-100-w-led-driver/lpv-100/product/LPV-100-24

Выключатель через год начал немного "искрить", потом сильнее и потом сдох. Сейчас поставил новый такой же, все отлично. При этом есть другие выключатели, за ними такие же блоки питания, но там нагрузка меньше. Тоже немного иногда "искрят".

Вопрос: стоит ли искать какие-то другие, более мощные/качетсвенные выключатели или просто менять по мере выхода из строя?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

17.09.2016 в 17:31:18

aleksei.medvedev, Как хотите... Вообще есть в природе выключатели и на 16А

0
Аватар пользователя
aleksei.medvedev

Местный

Регистрация: 17.09.2016

Москва

Сообщений: 4

18.09.2016 в 11:26:43

haramamburu, я бы скорее хотел бы понять... для такой нагрузки выключатель 10A в теории это нормально? Другими словами - на сколько выключатели ABB 55ой серии качественные? Возможно, стоит выбрать какие-то другие?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.09.2016 в 12:00:18

aleksei.medvedev написал: на сколько выключатели ABB 55ой серии качественные

Начните с дизайна.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

18.09.2016 в 13:31:38

aleksei.medvedev написал: _выключатель ABB 55ой серсии (10A)...два блока питания...(100W/24V). Вопрос: _стоит ли искать какие-то другие, _более мощные/ _качетсвенные _менять по мере выхода из строя?

Ответ: _ст0ит. _не ст0ит. _угу. _дурость. И есчё раз ;) :

aleksei.medvedev написал: _для такой нагрузки выключатель 10A в теории это нормально? _на сколько выключатели ABB 55ой серии качественные? _стоит выбрать какие-то другие?

_это "оьосраться"(в теории. Да и на практике - более чем). _на сколько-то "качественные"...(если через них "тлеют" ВЫключенные светодиодки, вопрос - на сколько...) _это уж Вам решать, сами же описАли алгоритм : или "маемся дурью" и меняем сгоревшее, или не меняем то, что не горит беспричинно...


пс: редактор форматирования - просто ФЕ-НО-МЕН-АнаЛЬ-НЫЙ...

0
Аватар пользователя
aleksei.medvedev

Местный

Регистрация: 17.09.2016

Москва

Сообщений: 4

19.09.2016 в 17:02:03

TiMg33, мысль связать не просто, но как я понял, нужно искать более качественные выключатели. Я считал, что ABB достаточного уровня. Что смотреть? Gira, Siemens и тп, или есть что-то попроще сделанное на совесть?

0
Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

19.09.2016 в 17:18:34

aleksei.medvedev написал: мысль связать не просто...

Эт "спасибо" движку (и настройщикам) : вместо построчных пунктов - общий подчерк... :eek:

aleksei.medvedev написал: Я считал, что ABB достаточного уровня

Я тоже так считал, но настойчивое "тление" некоторых моделей LED-ламп, через сиё поделие АВВ, заставляет пересмотреть к ним отношение.

aleksei.medvedev написал: Что смотреть?

А ни в чём нельзя быть уверенным (наше время такое).

aleksei.medvedev написал: есть что-то попроще сделанное на совесть?

Наверняка. Проблема в том, что "сегодня", оно - на совесть. А "пошла массовка" - можно упрощать и "адаптировать"...

0
Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

19.09.2016 в 18:59:30

Проблема не в выключателях, а в блоках питания диодной ленты. При включении возникает бросок тока (в блоке заряжается конденсатор). При такой нагрузке ЛЮБОЙ выключатель будет искрить. Виноваты разработчики блоков- сэкономили на одном резисторе (или терморезисторе).

0
Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

19.09.2016 в 22:35:40

aleksei.medvedev, есть советские с карболитовыми потрохами. Написано всего 6А, но по факту держат аж 4 ДРЛ-250, это 9а в рабочем режиме и 20 в пусковом 3-5мин, плюс коммутация индуктивности. Вот это по вашим меркам надежно. Минус один- дизайн вам явно не по вкусу)))

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу