Добрый день! Делаем капитальный ремонт в четырехкомнатной кирпичной хрущевке. Уже сделали перепланировку в трешку, оштукатурили стены и, так как проводку планируем разводить по полу (в стяжке), пришло время электрики. Изначально было запроектировано много УЗО, но бюджет не позволил развернуться. Поэтому принято решение упростить схему до следующего варианта:
Деление на группы, УЗО для ванной комнаты, отделные линии для теплого пола, духового шкафа, стиральной и посудомоечных машин, кондиционера, электрокамина (пока вопрос)
Щит приобретен ABB Mistral24 2 ряда по 12 модулей. Автоматы и УЗО SE Easy9 (потом в процессе эксплуатации, может, и заменим на что-то приличное). УЗМ-51М на защиту от перенапряжения.
Кабель весь будет использоваться ВВГ Пнг(А) LS ГОСТ. Вводной 3х10 мм2, освещение, 3х1,5 мм2, розетки 3х2,5 мм2, духовой шкаф 3х4 мм2, все остальное 3х2,5 мм2. Разводка в щите 6-10 мм2 + шинки 10 мм2
Прошу вашего мнения по такому варианту щита.