Добрый день! Делаем капитальный ремонт в четырехкомнатной кирпичной хрущевке. Уже сделали перепланировку в трешку, оштукатурили стены и, так как проводку планируем разводить по полу (в стяжке), пришло время электрики. Изначально было запроектировано много УЗО, но бюджет не позволил развернуться. Поэтому принято решение упростить схему до следующего варианта:

Деление на группы, УЗО для ванной комнаты, отделные линии для теплого пола, духового шкафа, стиральной и посудомоечных машин, кондиционера, электрокамина (пока вопрос) Щит приобретен ABB Mistral24 2 ряда по 12 модулей. Автоматы и УЗО SE Easy9 (потом в процессе эксплуатации, может, и заменим на что-то приличное). УЗМ-51М на защиту от перенапряжения.

Кабель весь будет использоваться ВВГ Пнг(А) LS ГОСТ. Вводной 3х10 мм2, освещение, 3х1,5 мм2, розетки 3х2,5 мм2, духовой шкаф 3х4 мм2, все остальное 3х2,5 мм2. Разводка в щите 6-10 мм2 + шинки 10 мм2

Прошу вашего мнения по такому варианту щита.

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

23.09.2016 в 11:52:52

Плохо, что Вы модульку уже купили всю.

  1. Ваше УЗО перегружено. Меняйте его на 40А. Или уменьшайте количество автоматов или их номинал под ним. К примеру, свет можно 6А, ТП 16А вообще много, хватит и 6А, там кабель-то 1,5мм2 нужен макс. Розетку объединить со стиралкой...
  2. Как хотите, а розетки надо под УЗО. И духовку. И электрокамин.
  3. С духовкой старая песня... Вы её уже выбрали/купили? Она с "вилкой" или прямого подключения? Если с вилкой, то автомат на 16А и кабеля достаточно 2,5мм2. А вводной 40А - это по выделенной мощности?
0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2169

23.09.2016 в 11:57:06

На розеточную сеть в любом случае нужно узо как не крути!

0
Alulim
Alulim
Новичок

Регистрация: 21.09.2016

Воронеж

Сообщений: 22

23.09.2016 в 12:01:30

Вводной 40А по номиналу этажного. Духовку еще не выбирали. Про перегрузку УЗО согласен. Скорее всего из под него уйдет стиральная машина, номиналы автоматов пересмотрю. По остальным УЗО на розетки, камин и духовку, просто не вижу смысла в излишней защите. Щит в этом случае улетает за 45 000 рублей. Это существенное превышение бюджета.

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2169

23.09.2016 в 12:04:36

Alulim написал: Вводной 40А по номиналу этажного. Духовку еще не выбирали. Про перегрузку УЗО согласен. Скорее всего из под него уйдет стиральная машина, номиналы автоматов пересмотрю. По остальным УЗО на розетки, камин и духовку, просто не вижу смысла в излишней защите. Щит в этом случае улетает за 45 000 рублей. Это существенное превышение бюджета.

Alulim, а то что розеточные группы должны быть под узо на ток утечки 0,03 вам всё равно?

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2169

23.09.2016 в 12:07:59

Так если чё, хотябы одно "7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА."

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.09.2016 в 12:13:13

Alulim,

Я бы на вашем месте сделал так чтобы сократить бюджет.

Плита, как я понял, у вас газовая.

На кухню - свет + розетки + ПММ и духовка на одной линии. Так же на эту линию можно повесить часть розеток, все равно она постоянно будет недогружена.

Двухполюсник из домашнего щита бы убрал, если у вас есть автомат в этажном щитке (а он там наверняка есть).

УЗМ-51 заменил бы на УЗМ-50, он сильно дешевле, а разница только в том, что крутилок нет (ихмо, они реально нужны только на даче).

Теплый пол запитал бы от света в ванной, ну зачем при экономии на него отдельная линия?

Розетки прихожей объединил бы с розетками комнаты или чего-нибудь еще.

Электрокамин разве так много потребляет? Зачем на него отдельная линия? Но можете оставить если вам так спокойнее.

Взял бы два (максимум три) ВДТ и раскидал бы все линии по ним.

Но если вы все уже купили, то есть ли в переделках какой-то смысл? Уж делайте как планировали..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

23.09.2016 в 12:23:42

Сокращение бюджета в ущерб безопасности... кроилово ведёт к попадалову. Уменьшите кол-во автоматов, на освободившееся место поставьте ещё одно УЗО 40/0,03 и под него все оставшиеся линии.

Alulim написал: По остальным УЗО на розетки, камин и духовку, просто не вижу смысла в излишней защите.

Это не излишняя защита, это необходимый минимум.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.09.2016 в 12:45:28

Alulim написал: Автоматы и УЗО SE Easy9 (потом в процессе эксплуатации, может, и заменим на что-то приличное).

Позвольте спросить, а давно в Воронеже с общественного транспорта пересели на что то приличное, последние три свои авто назовите пожалуйста?

0
Alulim
Alulim
Новичок

Регистрация: 21.09.2016

Воронеж

Сообщений: 22

23.09.2016 в 13:59:17

Честно признаться не в Воронеже живу, а в 120 км от него. Общественным транспортом не пользовался, а автомобили к теме отношения не имеют. Замечания учту, попробую переработать схему.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.09.2016 в 14:14:38

Alulim написал: Честно признаться не в Воронеже живу, а в 120 км от него.

В Липецке штоле? Общался здесь с одним спецом оттуда.

Alulim написал: Общественным транспортом не пользовался, а автомобили к теме отношения не имеют.

Хотел для себя понять "что-то приличное" на примере авто, но не чужих а именно ваших.