РоманТула
РоманТула
Новичок

Регистрация: 29.09.2016

Москва

Сообщений: 7

29.09.2016 в 22:10:30

Прошу подсказать по нескольким пунктам по подключению загородного дома к сети: Имеем на столбе 3 фазы 15кВт, тянем под землей(глубина 60см, протяженность линии порядка 80м)

  • Правильное сечение кабеля 10 или 16 кв.м (жила медная)?
  • Кабель будет в земле бронированный, класть так или в трубу?
  • Заземление правильно делать отдельно у столба с счетчиком и отдельно у дома?
  • Сечение заземляющего кабеля(одножильный или многожильный)?
  • Правильный набор в щитке на столбе(вводной автомат, счетчик, узо уже в доме на входе)?
0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.09.2016 в 22:14:10

РоманТула, 1) Зависит от длины линии 2) Бронированный -непосредственно в грунт. 3) Да и повторное на столбе где выполнено ответвление к вам. 4) 10мм.кв. меди минимум. 5) Нет, лучше УЗО после счётчика и селективное. И определитесь с сист. заземления).

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

29.09.2016 в 22:15:40

РоманТула написал: Имеем на столбе 3 фазы 15кВт

Линия от ТП - СИП ? повторные заземления по линии имеются ? Абонентский отвод - СИП ? Сечение ?

0

И это пройдёт ...

РоманТула
РоманТула
Новичок

Регистрация: 29.09.2016

Москва

Сообщений: 7

29.09.2016 в 22:21:17

SB3, Дополнил первое сообщение. 5) То есть вот такая схема: На столбе (вводной автомат - счетчик - узо) кабель пошел в дом (вводной автомат - узо - далее на линии)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.09.2016 в 22:36:38

РоманТула, как вариант).

0
РоманТула
РоманТула
Новичок

Регистрация: 29.09.2016

Москва

Сообщений: 7

29.09.2016 в 22:48:24

serj12, Пока подключение выглядит вот так, времянка так сказать, одна фаза и 7кВт, так было при покупке участка, по бумагам расширили до 15, но пока этим и закончилось.

0
РоманТула
РоманТула
Новичок

Регистрация: 29.09.2016

Москва

Сообщений: 7

29.09.2016 в 22:49:41

SB3 написал: РоманТула, 1) Зависит от длины линии

SB3, Так какое сечение выбрать по первому пункту, тянем под землей(глубина 60см, протяженность линии порядка 80м)?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.09.2016 в 22:58:00

РоманТула, мин. должна быть 10 меди. Лучше 16 Cu или 25 Al. Речь идёт о 15кВт при трех фазах ( 5кВт на фазу,вводной С25А).

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

29.09.2016 в 23:10:41

SB3 написал: Лучше 16 Cu

лучше - не надо,измудохаешься и цена :swoon а вот 16 по Ал - очень даже.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

29.09.2016 в 23:12:58

РоманТула, ещё раз :o

serj12 написал: Линия от ТП - СИП ? повторные заземления по линии имеются ? Абонентский отвод - СИП ? Сечение ?

РоманТула написал: времянка так сказать

времянка - она и есть времянка.Надеюсь вы поняли что металлорукав для улицы - не вариант?

0

И это пройдёт ...

РоманТула
РоманТула
Новичок

Регистрация: 29.09.2016

Москва

Сообщений: 7

29.09.2016 в 23:33:29

serj12 написал:

SB3 написал: Лучше 16 Cu

лучше - не надо,измудохаешься и цена :swoon а вот 16 по Ал - очень даже.

serj12, Да вроде на медный настроились, при таких сечениях и длине любой будет еще той проблемой)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу