vot-on
vot-on
Новичок

Регистрация: 30.06.2016

Москва

Сообщений: 96

30.09.2016 в 15:48:30

Подскажите, пожалуйста, как подключить к генератору СИП 2х16? Генератор выполняет функцию резервного источника питания дома, будет стоять в хозблоке. Соответственно от хозблока до дома будет проброшена воздушка СИП 2х16, внутри дома (до вводного щита) я протянул ВВГ НГ 2х6, там все понятно, а вот как на эту схему повесить генератор? У него есть розетка, но СИП 2х16 вроде в вилку особо не запихаешь... Разобрать розетку и подключить напрямую к проводке генератора через какие-нибудь проколы? Или тоже ВВГ бросить от входа в хозблок до генератора? И опять же - через розетку, или напрямую ВВГ присоединять? Как делают в таких случаях?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.09.2016 в 16:16:19

vot-on написал: как подключить к генератору СИП 2х16?

Ни как.

vot-on написал: тоже ВВГ бросить от входа в хозблок до генератора?

Правильное решение.

vot-on написал: Как делают в таких случаях?

Схема в доме под генератор собрана?

vot-on написал: внутри дома (до вводного щита) я протянул ВВГ НГ 2х6,

Заземления разве нет?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

30.09.2016 в 18:49:20

перекидной рубильник например серии ОТ от АББ и более н7икак, все остальное опасно

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

30.09.2016 в 19:09:23

Kulibin96 написал: перекидной рубильник например серии ОТ от АББ и более н7икак, все остальное опасно

Марка и модель генератора, к сожалению, не указана, но если он имеет встроенный АВР, то перекидной "рубильник" уже заложен в конструкцию генератора. Если это простой генератор, то перекидной рубильник, АВВ или какой либо другой, строго обязателен. Все схемы типа вилка-вилка, 2х2Р АВ и прочее ОПАСНЫ и не только для самого пользователя! Переход с СИП можно выполнить установив вводной щиток. в щите можно установить ВН или РБ и перейти с СИП на другой провод.

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

30.09.2016 в 22:43:30

Может там 16 кв.мм. и не нужно? Какая мощность? Какая длина линии? Ну а если кабель уже в наличии, то сделать переходы по советам выше.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

30.09.2016 в 23:45:28

Dennis_A написал: Может там 16 кв.мм. и не нужно? Какая мощность? Какая длина линии?

тоже согласен, но порой СИП самый удобный,безопасный и бюджетный способ сделать ВЛ по участку. иногда конечно куда удобнее в землю убрать линию, но порой это уже практически не возможно. Если генератор имеет стандартную розетку 16А то явно он не рассчитан больше чем на 3 КВт и нет смысла пытаться пихнуть в вилку для генератора больше чем в неё влезет.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.10.2016 в 07:13:36

Мегавольт. написал: стандартную розетку 16А то явно он не рассчитан больше чем на 3 КВт

Да ладно. У них у всех розетки, только количество разное. Ну может более мощные оборудованы розетками на 25 А типа ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

01.10.2016 в 09:14:17

Мегавольт. написал:

Kulibin96 написал: перекидной рубильник например серии ОТ от АББ и более н7икак, все остальное опасно

Марка и модель генератора, к сожалению, не указана, но если он имеет встроенный АВР, то перекидной "рубильник" уже заложен в конструкцию генератора. Если это простой генератор, то перекидной рубильник, АВВ или какой либо другой, строго обязателен. Все схемы типа вилка-вилка, 2х2Р АВ и прочее ОПАСНЫ и не только для самого пользователя! Переход с СИП можно выполнить установив вводной щиток. в щите можно установить ВН или РБ и перейти с СИП на другой провод.

Мегавольт., нет нельзя , ав или вн не рассчитанны на подключение сип и другого люминтия

0
vot-on
vot-on
Новичок

Регистрация: 30.06.2016

Москва

Сообщений: 96

02.10.2016 в 09:48:58

Друзья! У меня все остальное сделано и разведено: Заземление линии и заземление генератора есть, I-O-II рубильник Hager SFT440 40A установлен в водной щит, линия от генератора к нему подключена, осталось понять, как подключить сам генератор.

megrad написал: Заземления разве нет?

Обязательно есть - на генераторе свое, на системе дома свое. Мне тут как-то объяснили, что линию от заземленного генератора до заземленного щита саму по себе отдельно заземлять не надо. Просто СИП бывает либо 4х16, либо 2х16, был бы 3х16, кинул бы с заземлением.

Мегавольт. написал: Марка и модель генератора, к сожалению, не указана

Генератор Champion GG7501E. Свой перекидной рубильник у него есть, да.

Мегавольт. написал: Переход с СИП можно выполнить установив вводной щиток. в щите можно установить ВН или РБ и перейти с СИП на другой провод.

Вводной щиток у меня есть, но он, как бы это казать, на другом конце линии. А с этой стороны только СИП2х16 и генератор.

Dennis_A написал: Может там 16 кв.мм. и не нужно? Какая мощность? Какая длина линии?

Так меньше СИПов не бывает, а воздушку чем еще бросать... Мощность гены 6,5 кВт Длина ВЛ ~15м

Мегавольт. написал: Если генератор имеет стандартную розетку 16А то явно он не рассчитан больше чем на 3 КВт и нет смысла пытаться пихнуть в вилку для генератора больше чем в неё влезет.

Розетки у него вроде обычные. На 220В (и еще одна на 12В). Я вот и не хочу втыкать в них вилку, а можно ее разобрать и сделать вместо нее клеммную коробку Al-Cu?

0
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

02.10.2016 в 11:04:28

На стене бытовки, где приходит линия СИП ставим ящик. Там через автомат переходим на ВВГнг-LS. Автомат нужен поскольку по пуэ магистральные линии длиной более 6м должны иметь токоограничивающие устройства. В вашем случае идеально подойдет сборки предохранителей. Также там необходимо повторное заземление для работы контура ДСУП, есть требования по длине зданий и объектов - "Повторное заземление". Второй хвост ВВГ цепляем на выход генератора, где он распределяется на рубильник и розетки.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.10.2016 в 14:50:28

vot-on написал: а можно ее разобрать и сделать вместо нее клеммную коробку Al-Cu?

А провода с генератора тоже поменяете? Ставите на стену вилку ссылка, и делаете шнур на одном конце евро вилка на другом розетка переносная ссылка. Если немного повыпедриваться, то в вилку можно запихнуть 4 мм 2, хотя выше розетки на генераторе (16 А) не прыгните. СИП по воздуху фигня полная из за переходов. Либо в землю ВВГ, либо на тросе, сразу до АВ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу