Друзья! У меня все остальное сделано и разведено: Заземление линии и заземление генератора есть, I-O-II рубильник Hager SFT440 40A установлен в водной щит, линия от генератора к нему подключена, осталось понять, как подключить сам генератор.
megrad написал:
Заземления разве нет?
Обязательно есть - на генераторе свое, на системе дома свое. Мне тут как-то объяснили, что линию от заземленного генератора до заземленного щита саму по себе отдельно заземлять не надо. Просто СИП бывает либо 4х16, либо 2х16, был бы 3х16, кинул бы с заземлением.
Мегавольт. написал:
Марка и модель генератора, к сожалению, не указана
Генератор Champion GG7501E. Свой перекидной рубильник у него есть, да.
Мегавольт. написал:
Переход с СИП можно выполнить установив вводной щиток. в щите можно установить ВН или РБ и перейти с СИП на другой провод.
Вводной щиток у меня есть, но он, как бы это казать, на другом конце линии.
А с этой стороны только СИП2х16 и генератор.
Dennis_A написал:
Может там 16 кв.мм. и не нужно? Какая мощность? Какая длина линии?
Так меньше СИПов не бывает, а воздушку чем еще бросать...
Мощность гены 6,5 кВт
Длина ВЛ ~15м
Мегавольт. написал:
Если генератор имеет стандартную розетку 16А то явно он не рассчитан больше чем на 3 КВт и нет смысла пытаться пихнуть в вилку для генератора больше чем в неё влезет.
Розетки у него вроде обычные. На 220В (и еще одна на 12В). Я вот и не хочу втыкать в них вилку, а можно ее разобрать и сделать вместо нее клеммную коробку Al-Cu?