asw1971
asw1971
Новичок

Регистрация: 19.09.2016

Озерск

Сообщений: 7

05.10.2016 в 22:08:48

Всем добрый день. "Хозяева" заказали установку электрощитка в короб из гипсокартона. Но короб является декоративной отделкой стояков холодного и горячего водоснабжения. От короба до стояков ГВС и ХВС примерно сантиметров 10. Пришёл архитектурный отдел и отказал в выдаче кадастрового паспорта, так как щиток установлен не по СНиПу и в нарушении всех правил. Сколько искал, так и не нашёл в СНиПе конкретные нормативы. Может подскажите на что ссылается архитектурный отдел?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

05.10.2016 в 22:25:20

ПУЭ 7.1.22: *"При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, ВРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне щитовых помещений должны выполняться следующие требования:

Устройства должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах.

Пункты и щитки, как правило, должны устанавливаться в нишах, ящиках или закрываться кожухами. Пункты и щитки не должны иметь открытых неизолированных токоведущих частей.

Устройства должны устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние во* достоки), газопроводов и газовых счетчиков. • Ввводно-распределительные устройства, щиты, щитки, пун кты, устанавливаемые в специальных щитовых помещениях или в запирающихся нишах, выполненных из несгораемых конструкций, могут не иметь задних и боковых стенок и дверей.

• Щитовые помещения, а также ВУ и ВРУ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещения ми бань, стиральными помещениями прачечных, химчисток и т. п." Взято отсюда http://www.mastercity.ru/forums/t172292-razmeshchenie-elektroshchitka-v-kvartire/

0

И это пройдёт ...

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.10.2016 в 22:37:44

asw1971, ПУЭ 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м. 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства. Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется. Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.