N33Dimon
N33Dimon
Новичок

Регистрация: 11.10.2016

Москва

Сообщений: 1

11.10.2016 в 02:32:21

Делаю ремонт в квартире, хочу попробовать собрать эл.щит, помогите пожалуйста с компоновкой и схемой щита в квартиру. Все комплектующие будут ABB, узо F или FH серии, авт. выключатели S серии. В щитке на площадке стоит авт.выкл. ТДМ С63 и дифавт. АВДТ 63А 30мА.

Диф.авт. пришлось снять, т.к. его выбивало при работе перфоратором

Это сама схемка.

нужно ли узо после реле? куда подключить розетки детской 2 ? и если сделать не отключаемую линию холодильника и дмф. куда их подключать, возможно там еще сигнализация будет.

0
Clrs
Clrs
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

11.10.2016 в 02:44:00

  1. "Чойта" у вас 7.5 кВт варочная на 10А автомате, а духовка 3.5кВт на 20А? Магия какая-то :-) 32 и 16 соответственно ставьте.
  2. Объединять кухню со стиралкой нехорошо.
  3. Водогрей проточный? 7.5 кВт который? К нему шестерка идет от щита? Стиралку с розетками ванной на УЗО 16А 10мА, на свет свое УЗО 63А 30мА, на розетки свое такое же. Если деньги есть, можно кухню на свое такое же УЗО. Ну, и холодильник как на схеме неотключаемый, посадите на свое УЗО 25А 30мА, а то если утечка на корпус, дернет вас. B и С автоматы по какому принципу выбирали для этих потребителей? :-)

Диф выбивать не должно, чет не то там.

0
N33Dimon
N33Dimon
Новичок

Регистрация: 11.10.2016

Москва

Сообщений: 1

11.10.2016 в 02:59:21

Clrs, 1. опечатка.

  1. может стиралку с водонагревателем?
  2. да. Не очень хочется тратиться на дополнительные УЗО, хотя для линии холодильника имеет смысл. В автоматы что то там с чувствительностью. Проводка в новостройке, незнаю. А что с УЗО 63А 100мА, оставлять?
0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

11.10.2016 в 03:11:16

N33Dimon написал: А что с УЗО 63А 100мА, оставлять?

Оно противопожарное и лишним не будет.

0
vkdotcom
vkdotcom
Новичок

Регистрация: 11.10.2016

Матаван

Сообщений: 0

11.10.2016 в 07:57:32

Модератор jek срёт на правила

https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing

Процесс в наглядном виде:

Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.

Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.

0