Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

18.10.2016 в 21:22:33

Не хватает МОЩНОСТИ, стабилизатор может увеличить напряжение, если его недостаточно но добавить мощность он не может.

Попробуйте сравнить падение напряжение если подключить нагрузку на ВУ может падение на вашей линии после ВУ

0
Дмитрий77774
Дмитрий77774
Новичок

Регистрация: 16.10.2016

Москва

Сообщений: 5

19.10.2016 в 08:35:53

Похоже проблема в проводе. Он оказался 6 кв.мм.медь , что со столба к счетчику и от счетчика к стабилизатору. Стабилизатор "Voltron энергия 20000". Электрокотел обсалютно исправен и все заземлено. Возможно что просадка из за провода ( хотя соседи тоже жалуются), но не пойму, почему выбивает УЗО. Котел рекомендуют подключать через стабилизатор (в паспорте написано) иначе могут накрыться мозги.

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

19.10.2016 в 11:42:07

6 мм.кв. на два дома маловато. Проведите эксперимент в каждом доме: к ближайшей к щитку розетке подключите утюг/обогреватель и посмотрите на сколько падает напряжение. Таким образом можно будет оценить необходимость замены вводных кабелей и величину ТКЗ для правильной защиты.

По основному вопросу - пробуйте вместо котла подключить другую нагрузку (обогреватель, утюг и т.п.), со стабилизатором и без. И смотрите как ведет себя УЗО и какое при этом падение напряжения. Точно ли у Вас УЗО? А то может диф 25А...

0
Дмитрий77774
Дмитрий77774
Новичок

Регистрация: 16.10.2016

Москва

Сообщений: 5

19.10.2016 в 12:29:32

УЗО , а не дифавтомат, все параметры его не помню, но знаю что 40 ампер и ток утечки 30 мили ампер, фирма ABB. Выбивает его только тогда, когда входящее на стабилизатор напряжение падает где то до 150 - 155 вольт.Напряжение же падает когда я нагружаю стабилизатор. В выходные дни я максимум могу нагрузить где то на 3 - 3,5 киловатта, в будние на киловатт или два больше. Изоляция на всех проводах целая. Ноль с землей вроде нигде не соединяется. Я думаю что если они соединялись бы, то и без такой нагрузки УЗО вышибало бы. Когда стабилизатора не было, то стояло УЗО на 25 ампер и спокойно выдерживало 4 - 5 киловатт. Потом установил стабилизатор и это УЗО стало выбивать. Тогда я поставил УЗО на 40 ампер - все равно не выдерживает. Кстати два дома одновременно не используются.

0
Дмитрий77774
Дмитрий77774
Новичок

Регистрация: 16.10.2016

Москва

Сообщений: 5

19.10.2016 в 12:39:24

Полазил по просторам инета и обнаружил что многие жалуются на выбивание УЗО. Многие советуют УЗО ставить после стабилизатора или менять его на более мощный, то есть с большим током утечки (100mA).

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

19.10.2016 в 13:01:13

Дмитрий77774 написал: Многие советуют УЗО ставить после стабилизатора

Не исключено. Не знаю, какой ток утечки у исправного стабилизатора.

Дмитрий77774 написал: или менять его на более мощный, то есть с большим током утечки (100mA).

А вот это вредный совет. Бороться надо с причиной, а не с симптомами. 100 мА не защищает человека, это почти то же самое, что вообще отказаться от УЗО.

0
Гость,,
Гость,,
Новичок

Регистрация: 17.10.2016

Нью-Йорк

Сообщений: 94

20.10.2016 в 04:09:02

Модератор jek срёт на правила

https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing

Наглядно:

Эти две фотки мне особенно нравятся. Странно, что никто этого не замечает. Я 6 лет пахал санитаром в больничке и втихаря фоткал пациентов себе в коллекцию. У меня их полно.

И поскольку хамство для jek - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.

Админ в курсе, но выводов не делает.

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

20.10.2016 в 19:59:17

Тема перенесена из Общего в Электрику. Ссылка на тему в разделе Общий доступна в течение суток.

0
state
state
Местный

Регистрация: 10.12.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 770

21.10.2016 в 21:18:46

Дмитрий77774 написал: Похоже проблема в проводе. Он оказался 6 кв.мм.медь

Наверняка ТУшный. А это значит 4 квадрата.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.