19.10.2016 в 19:26:42
Есть офисная люстра с 2ми люминисцентными лампами. У нее поломался баласт. Баласт и фото подключения
Такой же балласт нигде не находится. За то находится аналогичный по всем характеристикам, но с другим разъемом (6 контактов вместо 8)
Можно как-то этот новый (с 6ю контактами) подключить?
Спасибо за советы!
19.10.2016 в 20:00:59
Можно. Провода соединить по схеме на 2-м ЭПРА.
19.10.2016 в 20:16:56
dimm5, т.е. Из середины серый с белым провода в клемник сунуть?
Не особо схему понимаю.
19.10.2016 в 21:08:19
Да, 12 и 13 провода клеммником соединить.
19.10.2016 в 21:35:31
volchenok,
Попробовал и что-то не заработало (((
Провода одного цвета с одной стороны (11-12 и 13-14) они же одинаковые должны быть?
Или это значит, что-то еще сломалось?
20.10.2016 в 00:17:38
Нити накала ламп прозвонить надо. Или лампы заменить на заведомо исправные, по очереди.
20.10.2016 в 01:11:19
sPerec
Есть офисная люстра с 2ми люминисцентными лампами. У нее поломался баласт.
Если сталкиваюсь с такой ситуацией - рекомендую менять на LED-лампы. Бывают до 120 см длиной (правда, у 120 см свет "нейтральный", не встречал "тёплого"). Одна такая лампа стоит примерно столько, сколько "электронный балласт" 1x58. Так его попробуй найди! Отжили они своё... Все, кто соглашался - очень довольны результатом. LED-лампы включаются прямо в 220v. То же самое в потолочных "Армстронгах". Выкидываются все лампы, дроссели и стартёры. Вставляются LED, "разводится" 220v и всё.
volchenok
Нити накала ламп прозвонить надо. Или лампы заменить на заведомо исправные, по очереди.
:cool: И не придётся больше этим заниматься!
20.10.2016 в 04:07:47
Модератор jek срёт на правила
Наглядно:
Эти две фотки мне особенно нравятся. Странно, что никто этого не замечает. Я 6 лет пахал санитаром в больничке и втихаря фоткал пациентов себе в коллекцию. У меня их полно.
И поскольку хамство для jek - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе, но выводов не делает.
21.10.2016 в 14:02:46
Вот ещё бы эти диоды служили больше 1000 часов и менять их было так же легко как и лампы...То тогда...
21.10.2016 в 14:34:27
rip87
Вот ещё бы эти диоды служили больше 1000 часов и менять их было так же легко как и лампы...
У некоторых производителей гарантия на "светодиодгые трубки" 5 лет. Шутите?! А то Вы не знаете, что менять их - так же легко. То же цоколь, G13 -
21.10.2016 в 18:16:43
Ох уж и цветность. Хорошо хоть сказали ПРА не выкидывать, авось пригодится. Ну и цифры с потолка...
21.10.2016 в 21:04:43
Кстати, у меня светодиодная лампа работает в обычном светильнике на 40 Вт. Просто убрал стартер из гнезда и все. Но дроссель не электронный.
22.10.2016 в 15:20:25
dimm5, на дросселе впустую сгорают киловатт-часы..Хотя-бы из экологических соображений можно закоротить дроссель.
22.10.2016 в 16:06:13
rip87, да на работе он, там такие потери, что это не существенно.
22.10.2016 в 21:23:38
Там будут существенные потери, влияющие на конечное соотношение лм/вт, понято что работа а не дом... но смысл то замены наверняка был?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.