sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19619

21.10.2016 в 13:35:12

nata85 написал: 3см. на метр довольно крутой уклон получается.

Это требование СНиП.... в том числе для того, чтобы через ваш хамам не потекла канализация всего подъезда из-за небольшого засора общего слива....

nata85 написал: Я думаю что мне даже трап с 0.5л. хватит ибо такой интенсивности слива, как в душевой, в хаммаме не будет.

Давайте думать по чертежу? Рисуем эскиз, наносим точки высоты.... начинаем с превышения от плиты отвода 100->50, и вплоть до оголовка трапа....

0
nata85
nata85
Новичок

Регистрация: 20.10.2016

Кострома

Сообщений: 9

21.10.2016 в 19:49:17

sanya1965, да, вы оказались правы. 10см. конечно будет недостаточно. У меня в ванной сейчас еще лежит старый слив. Старая металлическая труба диаметром 50-60мм. Пробросил лазером уровень сейчас. Вообщем, выходит что если сопоставить высоту этой трубы в ванной (центр трубы) то выходит что в хаммам слив попадет на +18см от уровня пола в хаммаме. К этой высоте нужно прибавить: 2.5-3см. трубы+ 1-1.5 см. на трап. Итого выходит что пол нужно будет поднимать где-то на 22см. + нужен бортик 3-4см. чтобы вода не затекала под дверь. Это если не опускать тройник к соседям. Если опустить тройник на 12см. ниже тогда все выходит. Только непонятно как-это все делать и сколько нужно долбежки.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19619

24.10.2016 в 12:03:29

сделать можно все, вопрос лишь за скока.... рублей или долларов... я так понимаю, что трубы чугунные... если менять на пластик, то нужно усиление... иначе чугун сверху раздавит пластик... у соседей тоже менять придется, т.к. чугун вытащить и подрезать вряд ли получится аккуратно.... и перед тем как все это затевать, начните с соседей и обрисуйте им перспективку..... без опускания крестовины ничего сделать не удастся...

0
nata85
nata85
Новичок

Регистрация: 20.10.2016

Кострома

Сообщений: 9

25.10.2016 в 12:26:56

sanya1965 написал: я так понимаю, что трубы чугунные... если менять на пластик, то нужно усиление... иначе чугун сверху раздавит пластик... у соседей тоже менять придется, т.к. чугун вытащить и подрезать вряд ли получится аккуратно....

Да.Чугун. Какого плана усиление нужно?

sanya1965 написал: и перед тем как все это затевать, начните с соседей и обрисуйте им перспективку..... без опускания крестовины ничего сделать не удастся...

Мне вот не понятно до сих пор. Даже если сосед согласится и получится опустится то выходит что все отводы от крестовины будут идти уже внутри плиты перекрытия, а не сверху, как сейчас. Выходит что нужно плиту штробить нормально так. Вы писали, что в МКД этого делать нельзя.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19619

25.10.2016 в 13:01:27

nata85 написал: Да.Чугун. Какого плана усиление нужно?

варится конструкция из уголка, две Г-образные штуки... из уголка 50-го или 63-го... одна слева от хвоста чугунной трубы, другая справа... между ними хомут, одеваем его на конец чугунной трубы... основная задача -закрепить трубу от смещения вниз....

nata85 написал: Мне вот не понятно до сих пор. Даже если сосед согласится и получится опустится то выходит что все отводы от крестовины будут идти уже внутри плиты перекрытия, а не сверху, как сейчас. Выходит что нужно плиту штробить нормально так. Вы писали, что в МКД этого делать нельзя.

это Ваша квартира? Вы замерить можете??? расстояние от ГОЛОЙ плиты до нижней части оголовка крестовины???? некоторые даже фотки делают... смотрите... проектно высота 10-12см http://growinggarden.ru/img/home/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/000024.jpg а вот если опустить http://www.novostroykin.ru/forumimg/655356/_e44a1cc893dee5498367a11f15df2cf4.jpg то на фото четко видно, что нужный Вам оголовок Ф50мм практически в нулевом уровне от голой плиты..... напоминаю, что самИ плиты перекрытия в МКД штробить нельзя....

0
Silver2013
Silver2013
Местный

Регистрация: 23.11.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 906

25.10.2016 в 14:02:02

Эх, хаммам, хаммам... Хожу в хаммам в спортклубе 2-3 раза в неделю и очень люблю этот вид бани. Nata85, а может герметичную душевую с функцией хамам? И дышИте водяным паром. Зачем вам эти заморочки в стандартном МКД?

0
nata85
nata85
Новичок

Регистрация: 20.10.2016

Кострома

Сообщений: 9

25.10.2016 в 18:50:13

sanya1965 написал: это Ваша квартира? Вы замерить можете??? расстояние от ГОЛОЙ плиты до нижней части оголовка крестовины????

Моя конечно. Дело в том что крестовина вмурована в бетонированную ступень. Поэтому точно оценить какое расстояние сейчас не возможно. Как я понял, над плитой перекрытия в туалете у меня залито корыто (по моим прикидкам толщиной 7см.) Там где проходят стояки хвс,гвс и слив дополнительно залита бетонированная ступень (7-8см. высотой отн. корыта).Текущий слив лежит на этой ступени. Чтобы опустить уровень слива нужно разбивать эту хрень. А бетон там очень крепкий. Короче жесть.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19619

25.10.2016 в 18:59:53

nata85, эту хрень разбивать в любом случае.... осторожнее в зоне чугуна... перфом можете расколоть.. и течь начнет до того, как заменили стояк....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.