Simple
Simple
Новичок

Регистрация: 22.10.2016

Одесса

Сообщений: 3

22.10.2016 в 21:37:06

Приветствую всех. В земле проложен резиновый кабель КГ 3х16 1х10,который необходимо удлинить. Заменить кабель возможности нет. Можно ли на такой кабель ставить обычную термоусадку?? Из специальных муфт нашел только 3М холодной усадки, но ее надо месяц ждать. помогите плиз кто сталкивался..

0
steel
steel
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Сибай

Сообщений: 355

22.10.2016 в 22:05:06

Термоусадка с клеевым основанием, на каждое соединение проводов, а сам пучок в одну общую термоусадку, чтобы на внешнюю изоляцию каждого из кабелей сантиметров по 5 заходило.

0
Simple
Simple
Новичок

Регистрация: 22.10.2016

Одесса

Сообщений: 3

22.10.2016 в 22:10:02

steel, термоусадка на резине не потеряет гермечиность со временем?? Вот что волнует..

0
steel
steel
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Сибай

Сообщений: 355

22.10.2016 в 22:13:51

Simple написал: steel, термоусадка на резине не потеряет гермечиность со временем?? Вот что волнует..

Simple, погружные насосы ЭЦВ подключал, отказов не было, соединение находится в воде.

0
Simple
Simple
Новичок

Регистрация: 22.10.2016

Одесса

Сообщений: 3

22.10.2016 в 22:20:20

Спасибо, буду пробовать..

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

29.10.2016 в 15:00:09

Simple написал: steel, термоусадка на резине не потеряет гермечиность со временем?? Вот что волнует..

Simple, теряет... очень быстро... :(

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

29.10.2016 в 15:33:44

Simple написал: В земле проложен резиновый кабель КГ 3х16 1х10,который необходимо удлинить. Заменить кабель возможности нет

На "нет" и суда нет. КГ не предназначен для прокладки в земле.

steel написал: погружные насосы ЭЦВ подключал, отказов не было, соединение находится в воде.

Разве ТС спрашивал про кабель ВПП?