Аватар пользователя
Ptols

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

24.10.2016 в 09:01:37

Добрый день, в подъезде уже стоит автомат ограничитель. На схеме он прописан. В это раз требование по проще и подешевле. Посмотрите на схему. Ничего глобального не упустил или может ошибся где? Может упростит можно?

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

24.10.2016 в 09:11:51

Ptols, А зачем розетка в коридоре на 32А? Где плита, кондиционер будет?

0
Аватар пользователя
Ptols

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

24.10.2016 в 09:13:56

Hitgher, кондиционера и плиты не будет. Микроволновка и мультиварка. В коридоре на всякий случай, вдруг что тяжелое присписпичит подключить. Например сварочный инвертор

0
Аватар пользователя
Ptols

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

24.10.2016 в 10:23:41

Ближе к реальности. Допустимо ли вынести холодильник из под УЗО?

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

24.10.2016 в 11:10:23

Ptols написал: Например сварочный инвертор

хватит 16- амперного автомата...

0
Аватар пользователя
Ptols

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

24.10.2016 в 11:16:07

Юрий-Электр, т.е стандартного для розеток. ок

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

25.10.2016 в 10:32:35

Правое УЗО не защищено от сверхтока. Надо добавить автомат или заменить на АВДТ.

0
Аватар пользователя
Ptols

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

28.10.2016 в 09:02:31

Упрощал, упрощал, а потом решил что так до упращатся можно Вот такая схема получается. Холодильник, просто чтобы оставлять включенным только его

Но в качестве экономиии денег, рассмотрел бы еще упрощение :)

0
Аватар пользователя
Revelator

Местный

Регистрация: 24.01.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 549

28.10.2016 в 09:37:03

Самый минимум, который я делаю для студий, примерно 14-16 линий. И отговорки заказчика здесь не катят))) Мне лучше знать, что ему нужно))) Пока ни кто не сказал, что я был не прав. Со временем, линий ещё и не хватать начинает. Вам тоже рекомендую делать электрику "с запасом" на будущее. Это только по началу кажется, что не нужны посудомойка, духовой шкаф или сплит.

Мои щитки для студии выглядят примерно так УЗО: 1 ванная 2 жилая зона 3 кухонная зона 4 освещение

Автоматы

1 ввод

ванная: 2 стиралка 3 розетка 4 бойлер

кухонная зона: 5 розетки рабочей зоны 6 варочная панель 7 кухонная техника

освещение: 8 ванная 9 комната

лоджия: 10 розетки+освещение

Жилая зона: 11 розетки 12 техника 13 сплит

дополнительно: 14 wi-fi роутер 15 розетка на всякий случай

0

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу