Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

27.10.2016 в 20:34:52

купил провода ПУВ1х2.5 для розеток: приходящий кабель ВВГнг 3х2.5 "размножу" на кол-во розеток с помощью опрессовки ГМЛ. Так вот, оголил ВВГ, он желтенький, чистенький. Оголил ПУВ1, он темный какой-то, как окисленный. Отрезал сантиметров 20, там такой же.

Для опрессовки пойдет такой или надо шкурить? Или вообще новый искать? На срезе он нормальный желтенький.

ПС. у ВВГ еще и изоляция более толстая - на глаз около 0.5мм. А у этого ПУВ1 примерно 0.2мм

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.10.2016 в 20:44:14

Voice, Видимо купили ТУ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

27.10.2016 в 20:54:12

megrad написал: купили ТУ.

угу, оно и есть кстати, ВВГ вроде тоже по ТУ, но качественный (Конкорд). Вот здесь выкладывал "отчет": http://www.mastercity.ru/forums/t218401-vlezet-li-zavyshennoe-sechenie-v-rozetku/?p=4851174#post4851174

0
.Гость.
.Гость.
Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

27.10.2016 в 21:09:59

Что-то на заводе намутили с волочением меди. Это тот случай, когда хочется измерить сопротивление скрутки таких проводов. Придется подождать Алексея СПб, он выскажет свое авторитетное мнение. На самом деле, я бы ножиком попробовал зачистить такую жилу. Если будет хорошо зачищаться (т.е. если это слой гадости поверх меди), то лучше купить другой провод.

0
Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

27.10.2016 в 21:27:29

Дмитрий999, ножичком да, счищается если просто опрессовывать такой кабель, контакта ведь не будет через пленку окислов? т.е. это каждый огрызок придется зашкуривать?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.10.2016 в 21:35:09

Voice написал: т.е. это каждый огрызок придется зашкуривать?

Или лудить.

Voice написал: если просто опрессовывать такой кабель, контакта ведь не будет через пленку окислов?

Будет. Хотя какие то потери будут.

1

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

.Гость.
.Гость.
Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

27.10.2016 в 22:29:08

Voice написал: контакта ведь не будет через пленку окислов? т.е. это каждый огрызок придется зашкуривать?

Надежного контакта не будет. Я бы однозначно зашкуривал, и потом может облуживал. Такой провод можно только для сменяемой проводки использовать. Чтобы если случится косяк, можно было заменить.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

27.10.2016 в 23:03:29

Voice написал: купил провода ПУВ1х2.5 для розеток:

а зачем, вера не позволяла кусок кабеля распотрошить? похоже пув1 валялся где то не хило

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

27.10.2016 в 23:22:13

megrad написал: контакта ведь не будет через пленку окислов

Оксид алюминия - диэлектрик. Оксид меди - проводник, чуть хуже чем чистая медь. Но зачищать - нужно.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

28.10.2016 в 00:19:25

Микитович написал: Оксид меди - проводник

тоже диэлектрик

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

28.10.2016 в 00:21:44

Да все норм, они сейчас все такие, тысячи километров такого кабеля идут в работу ежедневно. Не делайте из мухи слон.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу