ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

03.11.2016 в 16:22:46

Приветствую Вас.

Предлагаю подискутировать, высказывая свои экспертные и иные мнения. И вот по какому поводу. Так случилось, что довелось провести ряд замеров в квартирной розетке. Фазовый вывод розетки с:

L-N 218В - Это в самой розетке (т.е. сетевое) L-Вилка ТВ 212В(97%) - вилка не подключенного ТВ (к ТВ подключен только каоксиальный 75Ом кабель) L-PE вывод в розетке 39В(18%) - PE вывод подключен проводом в этой розетке и длиной около 3м. доходит до распаечной коробки, где никуда не подключен) L-Вилка Монитора или ПК 218В(100%) - Соединены только между собой DVI-кабелем L-Вилка саббуфера 68В(31%)

Так ли и должно\может быть в норме или где-то проблема ?

0
Гражданин Б-ов.
Гражданин Б-ов.
Новичок

Регистрация: 03.11.2016

Амстердам

Сообщений: 25

03.11.2016 в 17:01:03

0
.Гость.
.Гость.
Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

03.11.2016 в 17:59:21

ALARMus написал: L-N 218В - Это в самой розетке (т.е. сетевое)

ок

ALARMus написал: L-Вилка ТВ 212В(97%) - вилка не подключенного ТВ

ок

ALARMus написал: L-PE вывод в розетке 39В(18%) - PE вывод подключен проводом в этой розетке и длиной около 3м. доходит до распаечной коробки, где никуда не подключен)

ок

ALARMus написал: L-Вилка Монитора или ПК 218В(100%) - Соединены только между собой DVI-кабелем

ок

ALARMus написал: L-Вилка саббуфера 68В(31%)

А саббуфер-то куда подключен? У вас цепь получилась: [фаза]-[очень большое сопротивление вольтметра]-[соизмеримо большое сопротивление чего-то еще]-[ноль или земля]. Там течет какой-то очень маленький ток, создающий падение напряжения в 68 вольт на вольтметре. Разность потенциалов между фазой и нулем/землей скорее всего около 220вольт. Соответственно, на оставшемся участке падает 220-68=152 вольта (грубо-примерно). По аналогии с "L-PE вывод в розетке 39В(18%)" можно предположить, что имеет место ток утечки.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.11.2016 в 18:51:48

Дмитрий999 написал: По аналогии с "L-PE вывод в розетке 39В(18%)" можно предположить, что имеет место ток утечки.

Можно предположить, что это банальная наводка, а "измерение" производилось китайским электронным прибором с большим входным сопротивлением.

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

03.11.2016 в 18:57:09

Все вилки никуда не подключены, т.е. замеры между фазой в розетке (в нее ничего не подключено) и остальными вилками устройств (никуда не подключенных) Измерялось с помощью Mastech M890G на ~700В.

Саб. с колонками (2+1) в саб. также подключены наушники (в имеющийся в нем для этого выход).

Я может чего не понял, но о каких утечках идет речь если все перечисленные устройства никуда не подключены ?

0
.Гость.
.Гость.
Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

03.11.2016 в 19:01:50

ALARMus написал: Все вилки никуда не подключены, т.е. замеры между фазой в розетке (в нее ничего не подключено) и остальными вилками устройств (никуда не подключенных)

Спасибо, мы поняли. Вы бы взяли миллиамперметр и подключили вольтметр через него.

0
.Гость.
.Гость.
Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

03.11.2016 в 19:04:25

ALARMus написал: Я может чего не понял, но о каких утечках идет речь если все перечисленные устройства никуда не подключены ?

Смотря какой ток. Тут много чего может быть. Две обмотки в трансформаторе тоже между собой не подключены, а ток передают :)

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

03.11.2016 в 19:15:13

Дмитрий999 написал: Тут много чего может быть

Я же не про все возможные варианты, а про конкретно взятый случай. Просто когда Вы говорите "ток утечки", я так понимаю это в эл. цепи, где ток идет от большего потенциала к меньшему имеется некая цепь протекание тока по которой - "нежелательно"\"незапланировано" потому - "утечка".

Какая тут имеется ввиду цепь и какая нежелательная "утечка" тока в ней ? (хотя вопрос в сторону от основного, но тем не менее)

к начальному вопросу - от чего зависит какая будет разница потенциалов (на примере предложенных разных вариантов) между фазой и иными частями чего-либо ?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

03.11.2016 в 20:33:23

ALARMus, у Вас обычные наводки, мультик с высоким входным сопротивлением, вот он их и ловит

0
.Гость.
.Гость.
Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

03.11.2016 в 21:22:19

юра Т написал: у Вас обычные наводки

Что такое наводки?

ALARMus написал: я так понимаю это в эл. цепи, где ток идет от большего потенциала к меньшему имеется некая цепь протекание тока

Я думаю, что это именно так. Разве что юра Т даст нам внятное объяснение, что он понимает под наводками и как его предположение может быть проверено. Как я уже сказал, многое зависит от тока, протекающего по цепи. И сопротивления вашего вольтметра. В вашей ситуации любые предположения требуется проверять на практике (если вы хотите докопаться до сути). Во-первых, сделайте серию измерений и убедитесь, что разности потенциалов, которые вы померили, постоянны (т.е. не случайны). Во-вторых, проверьте, зависят ли измеряемые величины от подключенных к технике проводов (любых), от прикосновения к ней, и т.д. Насчет неподключенного в распайке провода - а если его от розетки отключить - что-нибудь изменится в измерениях? Проведя такого рода эксперименты, вы сможете разобраться, что у вас на самом деле происходит и от чего зависит. Вспомните индикаторную отвертку: пальчиком дотрагиваетесь до контактной площадки - диодик загорается. А цепи для тока вроде как нет. Но на самом деле есть.

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

03.11.2016 в 21:33:18

Дмитрий999 написал: Во-первых, сделайте серию измерений и убедитесь,

Это результат серии измерений. Более того, при измерении L-N, который я написал 218В, были и показания 210В, так вот измерения всех остальных величин показали точно такой же процент от L-N как и указанный мной в скобках (с соответственно меньшим абсолютным значением)

Насчет проверки показаний полностью отключенного куска провода от РЕ клеммы розетки - смею предположить что будет такое же показание как если бы замерил относительно винта, который крепить розетку к подразетнику.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу