Maxirom777 написал:
Да подача с низу. На обратке ничего не стоит. Но батарея так и осталась еле тёплая. Такое впечатление что либо кран не пропускает, либо с батареей проблема.
Если после открывания крана так и осталась большая разница температур на входе/выходе этого крана, то подозрение, что радиатор сильно забит шламом. Радиатору, наверное, уже лет 40? Химпромывка системы дома скорее всего никогда не делалась.
Если так, то видимо придется менять радиатор (попытка промыть скорее всего будет безуспешной). Но при нижней подаче по стояку, менять без изменения схемы подключения, можно только на такой же чугунный радиатор или на конвектор типа КСК. При замене радиатора на биметаллический придеться изменять схему подключения.
Неизвестна конструкция крана. Не могло так быть, что рукоятка повернулась, а внутри кран так и остался в прежнем положении? Но вообще-то такой пожилой кран лучше не трогать. А сразу менять на нормальный шаровый кран. Заодно ставить кран и на верхнем отводе.