Оказалось, что кондиционер Daikin FTXR не может поддерживать заданную температуру в помещении. Т.е. может, но с точностью +/- 2.5 градуса. Хочется иметь бОльшую точность, например, +/- 0.5 градуса. Какой кондиционер это умеет?

0
Аватар пользователя
dimonml

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Москва

Сообщений: 3640

22.11.2016 в 21:42:01

No Access написал: Хочется иметь бОльшую точность, например, +/- 0.5 градуса.

Как вариант, использовать имеющийся кондиционер в режиме охлаждения:

0
Аватар пользователя
alex3009

Местный

Регистрация: 05.08.2015

Москва

Сообщений: 26

23.11.2016 в 10:12:06

No Access написал: Оказалось, что кондиционер Daikin FTXR не может поддерживать заданную температуру в помещении. Т.е. может, но с точностью +/- 2.5 градуса. Хочется иметь бОльшую точность, например, +/- 0.5 градуса. Какой кондиционер это умеет?

No Access, Прецизионный кондиционер пожалуйста к рассмотрению)...

0
Аватар пользователя
No Access

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Москва

Сообщений: 64

08.12.2016 в 08:06:11

alex3009, со стоимостью от 250 тыс. руб, и не факт, что за такую сумму он умеет нагревать... Неужели никто из бытовых сплит-систем так не умеет?

0
Аватар пользователя
No Access

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Москва

Сообщений: 64

08.12.2016 в 08:08:42

dimonml, хочется иметь такую точность в любом режиме + автоматическое переключение режимов при необходимости. Например, в начале ночи на улице было жарко и требовалось охлаждение, а ближе к утру стало холодно и потребовался нагрев. Чтобы можно было спать и не беспокоиться, что за ночь тебя заморозит или перегреет.

0
Аватар пользователя
dimonml

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Москва

Сообщений: 3640

08.12.2016 в 12:10:57

No Access написал: хочется иметь такую точность в любом режиме + автоматическое переключение режимов при необходимости.

Тогда ищите :)  

No Access написал: Например, в начале ночи на улице было жарко и требовалось охлаждение, а ближе к утру стало холодно и потребовался нагрев. Чтобы можно было спать и не беспокоиться, что за ночь тебя заморозит или перегреет

Теплоемкость воздуха и окружающих конструкций настолько высока, что даже существенное изменение температуры воздуха на улице не приведут, даже при сильном притоке, к существенным изменениям температуры внутри помещения.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.12.2016 в 07:39:23

No Access написал: со стоимостью от 250 тыс. руб, и не факт, что за такую сумму он умеет нагревать...

Скажу Вам больше, в прецизионных кондиционерах, нагрев делается не за с чет переключения тока фреона четырехходовым клапаном, а за счет ТЭНов, что и обеспечивает более быструю реакцию на изменение температуры в помещении и более точное поддержание температуры ...

Похожий метод нагрева (догрева) используют некоторые Китайске канальные кондиционеры, что правда обуславливает больший расход электроэнергии, но позволяет им подогреввать воздух даже при очень низких температурах на улице ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
No Access

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Москва

Сообщений: 64

09.12.2016 в 19:06:05

Бориска66 написал:

No Access написал: со стоимостью от 250 тыс. руб, и не факт, что за такую сумму он умеет нагревать...

Скажу Вам больше, в прецизионных кондиционерах, нагрев делается не за с чет переключения тока фреона четырехходовым клапаном, а за счет ТЭНов, что и обеспечивает более быструю реакцию на изменение температуры в помещении и более точное поддержание температуры ...

Похожий метод нагрева (догрева) используют некоторые Китайске канальные кондиционеры, что правда обуславливает больший расход электроэнергии, но позволяет им подогреввать воздух даже при очень низких температурах на улице ...

Бориска66, правильно ли я услышал, что любой прецизионный кондиционер умеет нагревать? Или ТЭНы не в каждый ставят?

0
Аватар пользователя
No Access

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Москва

Сообщений: 64

09.12.2016 в 19:09:07

dimonml написал:

No Access написал: хочется иметь такую точность в любом режиме + автоматическое переключение режимов при необходимости.

Тогда ищите :)  

No Access написал: Например, в начале ночи на улице было жарко и требовалось охлаждение, а ближе к утру стало холодно и потребовался нагрев. Чтобы можно было спать и не беспокоиться, что за ночь тебя заморозит или перегреет

Теплоемкость воздуха и окружающих конструкций настолько высока, что даже существенное изменение температуры воздуха на улице не приведут, даже при сильном притоке, к существенным изменениям температуры внутри помещения.

dimonml, в "широком" доступе, оказывается, такой информации нет. Потому что "для публики" режим авто, а то, что у него отклонение от заданной температуры до 2,5 градусов, написано только в инструкции по тех.обслуживанию. Не искать же тех.инструкцию по каждому кондиционеру...

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.12.2016 в 20:51:40

No Access написал: правильно ли я услышал, что любой прецизионный кондиционер умеет нагревать? Или ТЭНы не в каждый ставят?

Прецизионный кондиционер - это конструктор, как закажешь, так производитель и соберет ... Хочешь, что бы подогревал, ТЭНы поставят и в мозг интегрируют, хочешь влажность поддерживать не вопрос, парогенератор и датчик влажности, дренажные насосы, датчики протечек, EEV, ресиверы и т.д. и т.п., 100+1 опция на любой вкус, хоть с выносным конденсатором на гликоле с Freecooling, хоть инверторные компрессора + возможность работы нескольких прецов в сети и ротация каждого, забор и выброс воздуха в любом направлении, вверх, вниз, вбок ... Короче любой каприз, за Ваши деньги ...

И да, для него не проблема поддержание температуры +-0,5гр ...

Я надеюсь исчерпывающе ответил ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
No Access

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Москва

Сообщений: 64

12.12.2016 в 06:31:16

dimonml написал:

No Access написал: Хочется иметь бОльшую точность, например, +/- 0.5 градуса.

Как вариант, использовать имеющийся кондиционер в режиме охлаждения:

dimonml, в характеристиках работы нагрева, которые вы приложили, написано, что в режиме обогрева при выставлении температуры 21C кондиционер будет греть до 24.5. В чем логика такого решения?

0
Аватар пользователя
dimonml

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Москва

Сообщений: 3640

12.12.2016 в 11:46:45

No Access написал: В чем логика такого решения?

Понятия не имею. Я не имею к дайкину никакого отношения, я просто использую озвученную вами модель кондея.

0