30.11.2016 в 19:08:47
Bladiclab,
Bladiclab написал: Например, электриком ЖЭКа оформляется акт снятия пломбы.
Вот именно это у меня и получилось "выпросить". Хоть акт будет) Потом с ним можно же в энерсбытовую компанию идти и они опломбировку проведут?
30.11.2016 в 19:13:05
Bladiclab,
Bladiclab написал: Странно. А как он собирается Вашу старую разводку будет демонтировать не отключая соседа? Или он решил фазу Вашу и соседа с шины под напругой скинуть?
Хороший вопрос)
30.11.2016 в 19:13:10
Alexey_37 написал: Bladiclab написал: В эт. щите в работе 1 фаза из 3. И есть 2 свободные колодки. Если подключить в работу нижнею колодку (достаточно только стоячную обязательно эту же фазу зачистить), вот Вам и свободное личное посадочное фазное место.
Я только за! Говорю же человек не хочет отключать стояк..
Если найдёте грамотного электрика, то никакого отключения стояка там и не требуется, если использовать другую фазу. На нулевой колодке свободные клеммы имеются как для рабочего нуля, так и для защитного. Главное предварительно подготовиться и тщательно всё продумать зарание, но это уже не ваша задача, а исполнителя.
30.11.2016 в 19:15:10
avmal,
avmal написал: Вообще-то, я имел ввиду подключение нулевой жилы, а фазную, разумеется, лучше посадить на "орех". Что касается меди и алюминия, то через стальную шайбу это нормально.
С фазой то самая загвоздка..
avmal написал: Если он немного почитает нормативные требования, то наконец-то узнает, что установка непосредственно после счётчика автомата для зашиты линии обязательна, а перед счётчиком, всего лишь, требуется коммутирующее устройство.
Т.е. со стояка на вводной автомат 40 А, далее на счетчик, со счетчика на 32 А АВ и уже в квартиру?
30.11.2016 в 19:16:19
Alexey_37 написал: Потом с ним можно же в энерсбытовую компанию идти и они опломбировку проведут?
Хорошо бы знать их алгоритм работы, в ситуациях в которых нужна распломбировка счетчика. Какие они акты составляют, и кто их в ЖЭКе помимо электрика подписывает. Возможно, в Вашем сбыте есть также алгоритм таких работ. Везде по-разному.
30.11.2016 в 19:17:27
avmal,
avmal написал: Если найдёте грамотного электрика, то никакого отключения стояка там и не требуется, если использовать другую фазу. На нулевой колодке свободные клеммы имеются как для рабочего нуля, так и для защитного. Главное предварительно всё продумать и тщательно всё продумать зарание, но это уже не ваша задача, а исполнителя.
Под другой фазой, Вы, имеете ввиду свободное место на колодке? Просто другую фазу думаю лучше не трогать.. мало ли по проекту нельзя.
30.11.2016 в 19:19:25
Bladiclab,
Bladiclab написал: Хорошо бы знать их алгоритм работы, в ситуациях в которых нужна распломбировка счетчика. Какие они акты составляют, и кто их в ЖЭКе помимо электрика подписывает. Возможно, в Вашем сбыте есть также алгоритм таких работ. Везде по-разному.
Звонок в сбыт дал понять, что сначала электрик из ЖЭКа проводит работы, составляет акт, с которым уже непосредственно ехать к ним. Но электрик предлагает сам опломбировку..
30.11.2016 в 19:21:18
Bladiclab,
Bladiclab написал: Проблема в том что, основываясь на полученную информацию и опыт работы с электриками ЖЭКа, данный вид подключения вскоре отвалится. Он его не сможет качественно выполнить. Просто банально не те и не так шайбы применит. И поэтому в данном случае есть 3 выхода: 1 – отдельный орех на стояк 2 – пустить в работу резервную шину 3 – просверлить в действующей шине отдельное отверстие с резьбой или гайкой
Т.е. шестерку вешать на свой отдельный крепеж. Хорошо)
30.11.2016 в 19:21:35
Alexey_37 написал: Т.е. со стояка на вводной автомат 40 А, далее на счетчик, со счетчика на 32 А АВ и уже в квартиру?
Ага. Вы же стоящие сейчас там после счётчика групповые автоматы уберёте? Только почему 32А, если у вас электроплита? Откуда вы этот номинал взяли?
30.11.2016 в 19:25:21
avmal написал: Если найдёте грамотного электрика, то никакого отключения стояка там и не требуется, если использовать другую фазу.
Не много не согласен. Мы в таком случае вводи в работу разнородную фазу. А это уже вводит путаницу при обслуживании. И я не уверен, что обслуживающий персонал в данном случае при внештатной ситуации отработает грамотно (увидит внесенные изменения). Можно и в перчатках отдельный орех смонтировать. А соседа все равно придется тушить при апгрейте.
30.11.2016 в 19:26:18
Alexey_37 написал: Под другой фазой, Вы, имеете ввиду свободное место на колодке? Просто другую фазу думаю лучше не трогать.. мало ли по проекту нельзя.
Логично. В этом случае, достаточно выключить все соседские автоматы, чтобы не искрить проводами, и посадить два алюминиевых колечка и одно медное через стальную шайбу. Единственно, шайбы надо заранее найти и винт может подлиннее потребоваться.